nick_nick Δημοσιεύτηκε April 27, 2012 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2012 at 09:58 πμ Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει περίπτωση δυσλειτουργίας σε σύνδεση επίτοιχου λέβητα αερίου με το κολλεκτερ του αν βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση το ένα από το άλλο (περίπου 10 μέτρα) και σε συνδυασμό με το ότι κάποια κυκλώματα θα ανεβαίνουν στον από πάνω όροφο (χωρίς ύπαρξη κεντρικής στήλης αλλά με εύκαμπτη χαλκοσωλήνα ).
deathlok Δημοσιεύτηκε April 27, 2012 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2012 at 11:00 πμ Γενικά οι επίτοιχες μονάδες έχουν μικρούς κυκλοφορητές. Οπότε η υπολογίζεις αναλυτικά το δικτυο σου και κοιτάς αν σε καλύπτει ή απλά το βάζεις και αν δεν δουλέψει βάζεις έναν εξωτερικό (η δεύτερη λύση είναι η λύση του μάστορα αλλά αν δεν πληρώνει κανείς για υπολογισμό δικτύου δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς). (το ότι ανεβαίνουν πάνω δεν σε νοιάζει γιατί είναι κλειστό κύκλωμα και δεν μετράνε οι υψομετρικές διαφορές εσένα σε νοιάζει μόνο το μήκος)
qwert Δημοσιεύτηκε April 29, 2012 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2012 at 03:58 μμ Οντως κυκλοφορητές και δοχεία διαστολής έχουν θέμα στα επίτοιχα. Οι σοβαρές εταιρείες βγάζουν κιτάκια extra.
miltos Δημοσιεύτηκε April 29, 2012 at 04:08 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2012 at 04:08 μμ (edited) Από την περιγραφή του προβλήματος πάντως δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Μπορεί ο κυκλοφορητής ακόμα και να είναι υπεραρκετός. Είναι θέμα παροχών, διατομών σωληνώσεων και εξαρτημάτων (διακόπτες σωμάτων). Οπότε, βλέπε deathlok περί υπολογισμού. Edited April 29, 2012 at 04:21 μμ by miltos
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα