slalom Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2010 το ερωτημα μου ειναι ποιες συσκευες σε ενα οικιακο σπιτι τραβανε τριφασικο ρευμα,,??? Η κουζίνα είναι μία συσκευή.
maneni Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Τώρα για προστασία φορτίου για δώσε μας ένα παράδειγμα. Ενα παραδειγμα ειναι οταν εχουμε ενα απομακρυσμενο φορτιο. Η διατομη του καλωδιου θα ειναι καποια μεγεθη μεγαλυτερη λογω πτωσης τασης. Η ασφαλεια δεν χρειαζεται να καλυπτει τη διατομη του καλωδιου αλλα την πραγματικη ενταση. Η κουζίνα είναι μία συσκευή. η κουζινα ειναι τριφασικη????? Καμια συσκευη σε σπιτι δεν ειναι (ή δεν χρειαζεται να ειναι) τριφασικη.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Η κουζίνα είναι έτοιμη για σύνδεση σε τριφασικό δίκτυο. Τουλάχιστον οι περισσότερες. Μην βλέπετε που γεφυρώνουμε πίσω τις κλέμες και την κάνουμε μονοφασική ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΑ χρόνων. Όλες οι νέες κουζίνες είναι έτοιμες να συνδεθούν σε τριφασικό δίκτυο που είναι και το σωστό. Ασχέτως αν κανείς δεν το κάνει. Γιατί δηλαδή πρέπει να φορτίζεις ΥΠΕΡΜΕΤΡΑ μια συγκεκριμένη φάση στο σπίτι σου (με τριφασική παροχή) όταν η κουζίνα σου μπορεί να ισοκατανήμει το φορτίο στις 3 φάσεις ? .. η απάντηση είναι " επειδή ο ηλεκτρολόγος τράβηξε 3x6mm2 όπως συνηθίζεται 40 χρόνια τώρα". Για τις ασφάλειες και τα καλώδια, προφανώς και μπορείς να χρησιμοποιήσεις μικρότερη ασφάλεα αν θες, αλλά δεν είναι αυτός ο κανόνας παιδιά. Η ασφάλεια στη γραμμή διανομής, έχει να κάνει με το καλώδιο και το επιτρεπόμενο σε αυτό ρεύμα, κανονικά ή σε σφάλμα (βλέπε καμπύλες καλωδίων σε σχέση με βραχυκύκλωμα). Το καλώδιο τώρα έχει να κάνει με το φορτίο και το ρεύμα αυτού σε συγκεκριμένες συνθήκες φόρτισης. Απο κει και πέρα, πράγματι μπορείς να βάλεις και μικρότερες ασφάλειες όχι για να προστάψεις το φορτίο όμως αλλά επειδή κάποιος μπορεί να το κρίνει έτσι για συγκεκριμένους λόγους (οικονομίας κλπ).
nikmmech Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 ..Γιατί πρέπει να φορτίζεις ΥΠΕΡΜΕΤΡΑ μια συγκεκριμένη φάση στο σπίτι σου (με τριφασική παροχή) .. GeorgeS υποθέτω εννοείς μονοφασική παροχή. Να συμπληρώσω και τις αντλίες θερμότητας, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να είναι τριφασικές σε συνηθισμένες εγκαταστάσεις.
Leftheris Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Ενα παραδειγμα ειναι οταν εχουμε ενα απομακρυσμενο φορτιο. Η διατομη του καλωδιου θα ειναι καποια μεγεθη μεγαλυτερη λογω πτωσης τασης. Η ασφαλεια δεν χρειαζεται να καλυπτει τη διατομη του καλωδιου αλλα την πραγματικη ενταση. QUOTE] Η ασφάλεια προστατεύει το καλώδιο και μόνο, άρα βάζεις την ανάλογη με τη διατομή που έχεις. Επιπλέον, όταν λόγω πτώσης τάσεως αναγκάζεσαι να βάλεις καλώδιο μεγαλύτερης διατομής από το πραγματικά απαιτούμενο(πχ καλώδιο 2,5mm2 αντί 1,5mm2) τότε πρέπει να βάλεις ασφάλεια 16Α και όχι 10Α. Αν βάλεις 10Α παρότι έβαλες καλώδιο 2,5mm2 δεν κάνεις τίποτα, διότι όπως θα έχεις υπολογίσει για να καλύψεις το φορτίο σου λόγω της πτώσης τάσεως, εσύ θα χρειάζεσαι μεγαλύτερη ισχύ από 10Α και γι αυτό έβαλες 2,5mm2.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Ακριβώς leftheris, αυτό λέω και εγώ. Βέβαια πράγματι σε κάποιες περιπτώσεις μπορείς να ασφαλίσεις με μικρότερη ασφάλεια. Κάποιοι το κάνουν. Εγώ δεν βλέπω ούτε το λόγο, ούτε γιατί καθόσον όπως είπαμε η ασφάλεια έχει να κάνει με το καλώδιο και μόνο. Η επιλογή μικρότερης ασφάλειας επίσης περιορίζει και την προσθήκη νέων φορτίων που πιθανόν (ίσως) θα μπορούσαν να προστεθούν στην εγκατασταση, κυρίως σε γραμμές διανομής (παροχές πινάκων, υποπινάκων).
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 GeorgeS υποθέτω εννοείς μονοφασική παροχή. Να συμπληρώσω και τις αντλίες θερμότητας, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να είναι τριφασικές σε συνηθισμένες εγκαταστάσεις. ακριβώς. Από συνήθεια οι εγκαταστάτες τραβούν για την κουζίνα 3x6mm2 ενώ σήμερα οι περισσότερες κουζίνες μπορούν να συνδεθούν σε τριφασικό δίκτυο. Έτσι, επειδή εμείς έχουμε τελικά στο τοίχο ένα 3x6mm2 μονοφασικό, τις μετατρέπουμε και αυτές σε μονοφασικές γεφυρώνοντας τις κλέμες στο κουτί συνδέσεων.
maneni Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 Αν βάλεις 10Α παρότι έβαλες καλώδιο 2,5mm2 δεν κάνεις τίποτα, διότι όπως θα έχεις υπολογίσει για να καλύψεις το φορτίο σου λόγω της πτώσης τάσεως, εσύ θα χρειάζεσαι μεγαλύτερη ισχύ από 10Α και γι αυτό έβαλες 2,5mm2. μα τι ειναι αυτα που λετε τωρα? Αναγκαζεσαι να βαλεις μεγαλυτερη διατομη για να φθασει η ισχυς που χρειαζεται ΟΧΙ για να αυξηθει. Δηλ. Ενα φορτιο 100 θα γινει 150 επειδη αυξησες τη διατομη??!!!
Darth Vader Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 μα τι ειναι αυτα που λετε τωρα?Αναγκαζεσαι να βαλεις μεγαλυτερη διατομη για να φθασει η ισχυς που χρειαζεται ΟΧΙ για να αυξηθει. Δηλ. Ενα φορτιο 100 θα γινει 150 επειδη αυξησες τη διατομη??!!! Την διατομή του αγωγού την αυξάνεις μόνο και μόνο για να καλύψεις την απόσταση. Την ασφάλεια σε καμία περίπτωση δεν την ανεβάζεις για τον απλούστατο λόγο ότι το φορτίο δεν θα μεταβληθεί σε καμία περίπτωση. Επομένως συμφωνώ με τον maneni
slalom Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 Η κουζίνα είναι έτοιμη για σύνδεση σε τριφασικό δίκτυο. Τουλάχιστον οι περισσότερες. Μην βλέπετε που γεφυρώνουμε πίσω τις κλέμες και την κάνουμε μονοφασική ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΑ χρόνων. Όλες οι νέες κουζίνες είναι έτοιμες να συνδεθούν σε τριφασικό δίκτυο που είναι και το σωστό. Ασχέτως αν κανείς δεν το κάνει. Γιατί δηλαδή πρέπει να φορτίζεις ΥΠΕΡΜΕΤΡΑ μια συγκεκριμένη φάση στο σπίτι σου (με τριφασική παροχή) όταν η κουζίνα σου μπορεί να ισοκατανήμει το φορτίο στις 3 φάσεις ? .. η απάντηση είναι " επειδή ο ηλεκτρολόγος τράβηξε 3x6mm2 όπως συνηθίζεται 40 χρόνια τώρα". Γι' αυτό με κοίταξε σαν Κινέζος ο υπάλληλος γνωστής αλυσίδας ηλ. ειδών όταν του ζήτησα 5Χ2.5mm2 "Μα έχω τριφασικό" του λέω, και εξακολουθούσε να με κοιτάει...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα