το ερωτημα μου ειναι ποιες συσκευες σε ενα οικιακο σπιτι τραβανε τριφασικο ρευμα,,???

Η κουζίνα είναι μία συσκευή.

Δημοσιεύτηκε
Τώρα για προστασία φορτίου για δώσε μας ένα παράδειγμα.

 

Ενα παραδειγμα ειναι οταν εχουμε ενα απομακρυσμενο φορτιο. Η διατομη του καλωδιου θα ειναι καποια μεγεθη μεγαλυτερη λογω πτωσης τασης. Η ασφαλεια δεν χρειαζεται να καλυπτει τη διατομη του καλωδιου αλλα την πραγματικη ενταση.

 

 

Η κουζίνα είναι μία συσκευή.

 

 

η κουζινα ειναι τριφασικη?????

 

Καμια συσκευη σε σπιτι δεν ειναι (ή δεν χρειαζεται να ειναι) τριφασικη.

Δημοσιεύτηκε

Η κουζίνα είναι έτοιμη για σύνδεση σε τριφασικό δίκτυο. Τουλάχιστον οι περισσότερες. Μην βλέπετε που γεφυρώνουμε πίσω τις κλέμες και την κάνουμε μονοφασική ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΑ χρόνων. Όλες οι νέες κουζίνες είναι έτοιμες να συνδεθούν σε τριφασικό δίκτυο που είναι και το σωστό. Ασχέτως αν κανείς δεν το κάνει. Γιατί δηλαδή πρέπει να φορτίζεις ΥΠΕΡΜΕΤΡΑ μια συγκεκριμένη φάση στο σπίτι σου (με τριφασική παροχή) όταν η κουζίνα σου μπορεί να ισοκατανήμει το φορτίο στις 3 φάσεις ? .. η απάντηση είναι " επειδή ο ηλεκτρολόγος τράβηξε 3x6mm2 όπως συνηθίζεται 40 χρόνια τώρα".

 

 

Για τις ασφάλειες και τα καλώδια, προφανώς και μπορείς να χρησιμοποιήσεις μικρότερη ασφάλεα αν θες, αλλά δεν είναι αυτός ο κανόνας παιδιά. Η ασφάλεια στη γραμμή διανομής, έχει να κάνει με το καλώδιο και το επιτρεπόμενο σε αυτό ρεύμα, κανονικά ή σε σφάλμα (βλέπε καμπύλες καλωδίων σε σχέση με βραχυκύκλωμα). Το καλώδιο τώρα έχει να κάνει με το φορτίο και το ρεύμα αυτού σε συγκεκριμένες συνθήκες φόρτισης. Απο κει και πέρα, πράγματι μπορείς να βάλεις και μικρότερες ασφάλειες όχι για να προστάψεις το φορτίο όμως αλλά επειδή κάποιος μπορεί να το κρίνει έτσι για συγκεκριμένους λόγους (οικονομίας κλπ).

Δημοσιεύτηκε
..Γιατί πρέπει να φορτίζεις ΥΠΕΡΜΕΤΡΑ μια συγκεκριμένη φάση στο σπίτι σου (με τριφασική παροχή) ..

 

GeorgeS υποθέτω εννοείς μονοφασική παροχή.

 

Να συμπληρώσω και τις αντλίες θερμότητας, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να είναι τριφασικές σε συνηθισμένες εγκαταστάσεις.

Δημοσιεύτηκε
Ενα παραδειγμα ειναι οταν εχουμε ενα απομακρυσμενο φορτιο. Η διατομη του καλωδιου θα ειναι καποια μεγεθη μεγαλυτερη λογω πτωσης τασης. Η ασφαλεια δεν χρειαζεται να καλυπτει τη διατομη του καλωδιου αλλα την πραγματικη ενταση.

 

QUOTE]

 

Η ασφάλεια προστατεύει το καλώδιο και μόνο, άρα βάζεις την ανάλογη με τη διατομή που έχεις.

Επιπλέον, όταν λόγω πτώσης τάσεως αναγκάζεσαι να βάλεις καλώδιο μεγαλύτερης διατομής από το πραγματικά απαιτούμενο(πχ καλώδιο 2,5mm2 αντί 1,5mm2) τότε πρέπει να βάλεις ασφάλεια 16Α και όχι 10Α. Αν βάλεις 10Α παρότι έβαλες καλώδιο 2,5mm2 δεν κάνεις τίποτα, διότι όπως θα έχεις υπολογίσει για να καλύψεις το φορτίο σου λόγω της πτώσης τάσεως, εσύ θα χρειάζεσαι μεγαλύτερη ισχύ από 10Α και γι αυτό έβαλες 2,5mm2.

Δημοσιεύτηκε

Ακριβώς leftheris, αυτό λέω και εγώ. Βέβαια πράγματι σε κάποιες περιπτώσεις μπορείς να ασφαλίσεις με μικρότερη ασφάλεια. Κάποιοι το κάνουν. Εγώ δεν βλέπω ούτε το λόγο, ούτε γιατί καθόσον όπως είπαμε η ασφάλεια έχει να κάνει με το καλώδιο και μόνο. Η επιλογή μικρότερης ασφάλειας επίσης περιορίζει και την προσθήκη νέων φορτίων που πιθανόν (ίσως) θα μπορούσαν να προστεθούν στην εγκατασταση, κυρίως σε γραμμές διανομής (παροχές πινάκων, υποπινάκων).

Δημοσιεύτηκε
GeorgeS υποθέτω εννοείς μονοφασική παροχή.

 

Να συμπληρώσω και τις αντλίες θερμότητας, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να είναι τριφασικές σε συνηθισμένες εγκαταστάσεις.

 

ακριβώς. Από συνήθεια οι εγκαταστάτες τραβούν για την κουζίνα 3x6mm2 ενώ σήμερα οι περισσότερες κουζίνες μπορούν να συνδεθούν σε τριφασικό δίκτυο. Έτσι, επειδή εμείς έχουμε τελικά στο τοίχο ένα 3x6mm2 μονοφασικό, τις μετατρέπουμε και αυτές σε μονοφασικές γεφυρώνοντας τις κλέμες στο κουτί συνδέσεων.

Δημοσιεύτηκε

 

Αν βάλεις 10Α παρότι έβαλες καλώδιο 2,5mm2 δεν κάνεις τίποτα, διότι όπως θα έχεις υπολογίσει για να καλύψεις το φορτίο σου λόγω της πτώσης τάσεως, εσύ θα χρειάζεσαι μεγαλύτερη ισχύ από 10Α και γι αυτό έβαλες 2,5mm2.

 

μα τι ειναι αυτα που λετε τωρα?

Αναγκαζεσαι να βαλεις μεγαλυτερη διατομη για να φθασει η ισχυς που χρειαζεται ΟΧΙ για να αυξηθει. Δηλ. Ενα φορτιο 100 θα γινει 150 επειδη αυξησες τη διατομη??!!!

Δημοσιεύτηκε
μα τι ειναι αυτα που λετε τωρα?

Αναγκαζεσαι να βαλεις μεγαλυτερη διατομη για να φθασει η ισχυς που χρειαζεται ΟΧΙ για να αυξηθει. Δηλ. Ενα φορτιο 100 θα γινει 150 επειδη αυξησες τη διατομη??!!!

 

Την διατομή του αγωγού την αυξάνεις μόνο και μόνο για να καλύψεις την απόσταση. Την ασφάλεια σε καμία περίπτωση δεν την ανεβάζεις για τον απλούστατο λόγο ότι το φορτίο δεν θα μεταβληθεί σε καμία περίπτωση. Επομένως συμφωνώ με τον maneni

Δημοσιεύτηκε
Η κουζίνα είναι έτοιμη για σύνδεση σε τριφασικό δίκτυο. Τουλάχιστον οι περισσότερες. Μην βλέπετε που γεφυρώνουμε πίσω τις κλέμες και την κάνουμε μονοφασική ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΑ χρόνων. Όλες οι νέες κουζίνες είναι έτοιμες να συνδεθούν σε τριφασικό δίκτυο που είναι και το σωστό. Ασχέτως αν κανείς δεν το κάνει. Γιατί δηλαδή πρέπει να φορτίζεις ΥΠΕΡΜΕΤΡΑ μια συγκεκριμένη φάση στο σπίτι σου (με τριφασική παροχή) όταν η κουζίνα σου μπορεί να ισοκατανήμει το φορτίο στις 3 φάσεις ? .. η απάντηση είναι " επειδή ο ηλεκτρολόγος τράβηξε 3x6mm2 όπως συνηθίζεται 40 χρόνια τώρα".

Γι' αυτό με κοίταξε σαν Κινέζος ο υπάλληλος γνωστής αλυσίδας ηλ. ειδών όταν του ζήτησα 5Χ2.5mm2

"Μα έχω τριφασικό" του λέω, και εξακολουθούσε να με κοιτάει...

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.