ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε February 21, 2012 at 11:54 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2012 at 11:54 πμ φιλε νικοστρι μηπως ξερεις να απαντησεις στο τελευταιο μου ερωτημα? Στο technical data ο κατασκευαστής σου δίνει τα στοιχεία, όπως βλέπω, για τα 3,7kw σου λέει 20 Α ασφάλεια , προσωπικά εγώ δεν θα το ασφάλισα με 20αρα αλλά με 16αραC & 5*2,5 καλώδιο και ο λόγος είναι ότι οι κατασκευαστές δίνουν πάντα το max αντοχής
serkostas Δημοσιεύτηκε March 2, 2012 at 01:39 μμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2012 at 01:39 μμ http://www.michanikos.gr/files/category/61-64-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/ ισως εδω βρεις κάτι
ΝικοςΑλιμο Δημοσιεύτηκε June 5, 2014 at 03:56 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2014 at 03:56 μμ Καλησπέρα.... Μήπως έχει κάποιος την καλοσύνη να μου δείξει με πιο τρόπο να υπολογίσω την ένταση ανά γραμμή που θα χρειαστώ για να τροφοδοτήσω φορτίο 40,750 W. Τα φορτία είναι προβολείς (1000w & 750w) για θεατρική προβολή τα οποία θα ελέγχονται από τριφασικά Dimmer. και θέλω να υπολογίσω τα φορτία ανά φάση. Εγώ τα υπολόγισα 59Α ανά φάση, δηλαδή απαιτούμενη παροχή 5x63Α. Σας παρακαλώ διορθώστε με αν είμαι λάθος και αν θυμάστε κάποιο μαθηματικό τύπο να υπολογίζω όποτε χρειάζομαι. Ευχαριστώ
maneni Δημοσιεύτηκε June 5, 2014 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2014 at 07:32 μμ δεν καταλαβα, το φορτιο ειναι φορτια? Και πως κατανεμονται? Ετσι οπως το περιγραφεις δεν βγαινει νοημα. ΝΑ σε ρωτησω τον υπολογισμο σε τι θα τον χρειαστεις?
Kyriakoschar Δημοσιεύτηκε June 6, 2014 at 08:18 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2014 at 08:18 πμ (edited) Σωστά τα υπολόγισες. 59 A, Δηλαδή θα χρησιμοποιήσεις Γ.Α. 3x63 (όχι 5x63). Έπειτα κάνεις ισοκατανομή τα φορτία σου περίπου (13583 W φορτώνεις στην κάθε φάση). Edited June 6, 2014 at 09:54 πμ by miltos Διαγραφή παράθεσης ολόκληρου μηνύματος
Mixalis1988 Δημοσιεύτηκε June 8, 2014 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2014 at 08:25 πμ Υποψιν ότι συμφωνα με τον πινακα καταναλώσεων της ΔΕΗ, η παροχη Νο3 για τριφασικο ρευμα ενώ στο μετρητη ασφαλίζεται με 3χ63Α στον γενικο πινακα της εγκαταστασης πρεπει να μπουν 3χ50Α.
ΝικοςΑλιμο Δημοσιεύτηκε June 15, 2014 at 12:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2014 at 12:55 μμ Σας ευχαριστώ θερμά για τις απαντήσεις σας. Άργησα να μπω και να δω τα σχόλια σας: 3x63Α έχεις δίκιο KYRIAKOSCHAR Εγώ εννοούσα το βιομηχανικό φις. ΜΑΝΕΝΙ. Τον υπολογισμό τον χρειάζομαι για να ξέρω το μέγιστο φορτίο μου που θα χρειαστώ για να το ζητήσω σε κάθε υπαίθριο θέατρο όπου θα γίνετε η θεατρική παράσταση. Φυσικά την σωστή μέτρηση θα την κάνω με αμπεροτσιμπιδα όταν στήσω για τις πρόβες. Άλλα τώρα χρειαζόμουν ένα προυπολογισμο για να δω που βρίσκομαι με τα φορτία. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα