Γειά σας, ασχολούμε με το ΠΕΑ ενός εισόγειου κτιρίου που έχει ένα μη θερμαινόμενο χώρο - αποθήκη, φανταστείτε ότι το κτίριο είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, ο ένας εξωτερικό τοίχος του κέλυφους του κτιρίου αποτελεί εξ'ολοκλήρου πλευρά του ΜΘΧ, ο δευτερος και απέναντι του πρώτου αποτελεί εξ'ολοκλήρου πλευρά του θερμαινόμενου χώρου και οι δύο ενδιάμεσοι αποτελούν κατά μικρό ποσοστό τμήμα του ΜΘΧ και κατά μεγαλύτερο τμήμα του θερμαινόμενου.

 

Θα ήθελα να ρωτήσω, στην ενότητα ζώνη1- κτιριακό κέλυφος- αδιαφανή στοιχεία, θα δηλώσω τις εξωτερικές διαστάσεις του κτιρίου, δηλαδή θα συμπεριλάβω τις εξωτερικές διαστάσεις του κτιρίου που αποτελούν και τμήμα του ΜΘΧ;

 

Ελπίζω να ήμουν σαφής

 

έχει τεθεί ξανά περίπου το ίδιο ερώτημα απλά δεν κατάλαβα πολύ καλά από την απάντηση που είχε δωθεί.

Δημοσιεύτηκε

Δες τι γράφει στη σελίδα 39, παραγρ. 3.1.1 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 καθώς και τα σχήματα στην αμέσως επόμενη σελίδα:

"Για τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία μιας θερμικής ζώνης που είναι σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο λαμβάνονται υπόψη οι διαστάσεις της τελικής επιφάνειας που βρίσκεται προς την πλευρά του μη θερμαινόμενου χώρου".

Μετράς όλο το πάχος της τοιχοποιίας των διαχωριστικών επιφανειών, για τον ορισμό τους εμβαδού της θερμικής σου ζώνης.

 

Αυτές όμως τις διαχωριστικές επιφάνειες προς τον / τους Μ.Θ.Χ. τα καταχωρείς σε ξεχωριστή καρτέλα, αυτή των διαχωριστικών επιφανειών.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.