Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σκιάσεις


Inzaghi

Recommended Posts

Εγω υπολογιζω πλευρικες σκιασεις ακομα και για 30 μετρα αποσταση κι ας εχουν αμελητεα επιδραση

Link to comment
Share on other sites

εστω οτι μπροστα απο ενα κτιριο ειναι τελειως αχτιστο και ειναι κτισμενα αριστερα και δεξια,πως αντιμετωπιζω τις σκιασεις που δινουν στο κτιριο μου τα δυο αυτα κτιρια ;

Link to comment
Share on other sites

Οι συντελεστές σκίασης π.χ. για το χειμώνα θα είναι το γινόμενο του συντελεστή σκίασης από το αριστερά (όπως το βλέπεις κοιτώντας από έξω προς τα μέσα) με τον συντελεστή σκίασης από το δεξιά εμπόδιο. Το ίδιο και για το καλοκαίρι.

Αν τα πλευρικά εμπόδια είναι σε απόσταση από το κτίριό σου ή τέλος πάντων την όψη σου, τότε απλά ο παρανομαστής της γωνίας εφαπτομένης θα είναι προσαυξημένος κατά το μήκος αυτής της απόστασης.

Link to comment
Share on other sites

κατσε εβαλες ενα θεμα εμποδιο αριστερα πιο ειναι; κοιτωντας απο εξω προς τα μεσα η απο μεσα προς τα εξω;

Link to comment
Share on other sites

Το έγραψα (και το γράφει και η ΤΟΤΕΕ): κοιτώντας από έξω προς τα μέσα.

Δες και το επισυναπτόμενο σκαρίφημα καθώς και τη διατύπωση της ΤΟΤΕΕ στη σελ. 76: "Η τιμή του συντελεστή σκίασης από πλευρικές προεξοχές τόσο για την περίοδο θέρμανσης, όσο και για την περίοδο ψύξης προκύπτει από τον πίνακα 3.20.α για πλευρική προεξοχή στη αριστερή μεριά της επιφάνειας όπως φαίνεται από έξω και από τον πίνακα 3.20.β για πλευρική προεξοχή στην δεξιά μεριά της επιφάνειας, ανάλογα με τη γωνία γ της πλευρικής προεξοχής (κυμαίνεται από 10ο έως

70ο) και τον προσανατολισμό της επιφάνειας".

post-22627-0-67377500-1344355251_thumb.jpg

Edited by panos-vicious
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

μερικα ερωτηματα για σκιασεις.

1.Απέναντι δένδρα λογιζονται κανονικα ως εμποδια με υψος το υψος του δενδρου;

2.πλευρικο διαχωριστικο μπαλκονιου(πλαισιο με αδιαφανες τζαμι) υψος περιπου 2 μετρων...πως λαμβανεται;

3.Απόσταση εμποδίου από ορίζοντα αν το απέναντι κτιριο εχει προβολους,νοειται η αποσταση του κυριως κτιριου η αφαιρειται ο προβολος;μηπως αφαιρειται και ο προβολος του προς επιθεωρηση κτιριου;

4.πλευρικη τεντα πως λαμβανεται υποψιν;

Link to comment
Share on other sites

1. Ναι και εννοείται και με το μέσο πλάτος τους, καθώς κι αν είναι αειθαλή ή φυλλοβόλα. Στα φυλλοβόλα το χειμώνα, μπορείς να προσθέσεις το πλάτος των κορμών και να υπολογίσεις σκίαση στο μέσο της όψης.

 

2. Χώρισε την όψη σε δυο τμήματα καθ' ύψος.

 

3. Απόσταση απέναντι κυρίως κτιρίου με υπό εξέταση κυρίως κτίριο.

 

4. Δεν την λαμβάνεις. Σαν να μην υπάρχει.

Link to comment
Share on other sites

1.ορισμος μεσου πλατους δενδρου;εκτος κι αν ειναι το προφανες,ποσο ευκολα μετρησιμο μπορει να ειναι αυτο...

2.U αδιαφανους 0.52 ,με θερμογεφυρες 0.62,ισχυει η απλοποιηση του 0.9 ,ετσι δεν ειναι;

Edited by mixyak790
Link to comment
Share on other sites

1. Με το ...μάτι :grin: .

2. Μετά το edit που έκανες ναι, γιατί ισχύει για U αδιαφανούς < 0,60 [W/(m2*K)]. To U=0,62 (μετά την προσαύξηση) δεν σε πειράζει. Είναι μόνο για τον υπολογισμό της επίδρασης των θερμογεφυρών.

Edited by panos-vicious
Link to comment
Share on other sites

Για το 3 έχω την γνώμη ότι αν ο απέναντι πρόβολος είναι μετωπικός θα πρέπει να μην αφαιρείται από την απόσταση (εφόσον μπορεί να μετρηθεί ).

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.