tetris Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2017 η γωνία σκίασης έχει εφαπτομένη 4,5/10 = 0,45 άρα, είναι 24,230 Link to comment Share on other sites More sharing options...
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2017 εγώ στις σκιάσεις κάνω σκαριφηματικά μερικές γραμμές στο CAD και παίρνω από εκεί τις γωνίες, χωρίς να κάνω πράξεις. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
akaliak Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2017 Κι εγώ κάνω ακριβώς το ίδιο. Σκαριφήματα στο autocad και angular dimension. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobzavras Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2017 Το [3*((Hu/2) +h1) + (d/2)] /3 = Hμέσο, πως σου φαίνεται για την μια πλευρά του τριγώνου; Δεύτερη πλευρά η χορδή του τόξου και τρίτη η απόσταση από το μέσο του ύψους του κουφώματος ως την άκρη του τόξου. Συναδελφε,πως προκύπτει αυτός ο τύπος για τον προβολο σχήματος κυκλικού τόξου; Μπορείς να επεξηγήσεις σε παρακαλω; Μια άλλη λύση δε θα ταν να παραλληλισει τον κυκλικό πρόβολο με άλλον ορθογωνίου σχήματος και να υπολογίσει τον δεύτερο; Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2017 Αναφερόμουν σε οριζόντιο διαμήκη θολωτό τόξο, όπως του σχήματος. Και ο τύπος που είχα γράψει ήταν λάθος. Το μέσο ύψος (Hμέσο) για τον υπολογισμό της γωνίας β = arctan(L1/Hμέσο) θα είναι: Hμέσο = (h1+h2+h3)/3 = [((H/2)-(d/2)) + (H/2) + ((H/2)-(d/2))] / 3 = [(3*(H/2)-d] / 3 = [((3*H)-d)/2] / 3 = ((3*H)-d) / 6. Αν πρόκειται για απλό οριζόντιο κυκλικό τόξο, τότε το ύψος είναι ενιαίο (το ίδιο) και λέω πως για το μήκος του προβόλου μια προσέγγιση θα ήταν η παρακάτω: Lμέσο = (L1+L2+L3) / 3 = (0+(d/2)+0) / 3 = d/6, οπότε: β = arctan(Lμέσο/(Η/2)) = arctan((d/6) / (Η/2)) = arctan(d/(3*H)). 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hkamp Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2017 (edited) Εεε.. δεν είστε με τα καλά σας!! Edited Οκτώβριος 15 , 2017 by hkamp 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2017 Σαν να' χεις δίκιο με φάινεται ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2017 (edited) θα είχε ενδιαφέρον μία προσέγγιση για τοξοτά και καμπύλα σχήματα, όταν το κτίριο έχει στην πλειοψηφία του τέτοιες επιφάνειες. Αλλά τότε η τιμή θα ήταν άλλη και οι σκιάσεις θα γίνονταν είτε με φωτογραφική τεκμηρίωση, είτε στο κτίριο, είτε σε 3D είτε με μακέτα. Αλλά ο λευτάς που το έφτιαξε, θα είχε και λευτά για να το περίεργο ΠΕΑ. Edited Οκτώβριος 17 , 2017 by jedi.Yannis Link to comment Share on other sites More sharing options...
skidoo23 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2017 (edited) Από πλευράς συνεισφοράς της σκίασης στην θέρμανση/ψύξη , ειναι αμελητέα για να μπεις σε τέτοιο κόπο ,(που γίνεται σοβαρά μόνο σε 3d -παλιά στο ecotect και αφού το αγόρασε η autodesk στο 3ds max μόνο , αν και υπάρχουν workarounds αμα το ψάξεις) . Αλλά αυτά αφορούν περισσότερο ειδικές μελέτες φωτισμού και οχι θέρμανση/ψύξη.Μιά προσέγγιση με το μέσο ύψος είναι αρκετή για την σκίαση. Καλύτερα να ξοδέψεις τον χρόνο για να υπολογίσεις αναλυτικά τις θερμογέφυρες ή τον αερισμό πχ... edit: μία φορα που το έκανα αφορούσε μελέτη ηλιοθερμίας , και η σκίαση από διπλανά κτίσματα ήταν μεγάλη, το ίδιο υποθέτω ισχύει και για τά Φ/Β. Edited Οκτώβριος 17 , 2017 by skidoo23 Link to comment Share on other sites More sharing options...
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2017 ναι το ecotect βοηθάει. τα Φ/Β και κάθε άλλη τεχνολογία που θέλει απευθείας ηλιασμό θέλει σχετική μελέτη, και καλό είναι να γίνεται και μελλοντική πρόβλεψη με τους ισχύοντες όρους δόμησης, μέχρι να γίνουμε και εμείς Ευρώπη και ο βιοκλιματικός και ηλιακός σχεδιασμός να γίνεται σε επίπεδο Ο.Τ. ή γειτονιάς. πρόλαβα και έχω μια παλιά άδεια του ecotect και δεν έχω ασχοληθεί να βρω κάτι άλλο. στο τελευταίο format, δεν το έχω καν περάσει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα