Inzaghi Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Εγω υπολογιζω πλευρικες σκιασεις ακομα και για 30 μετρα αποσταση κι ας εχουν αμελητεα επιδραση
mixyak790 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 εστω οτι μπροστα απο ενα κτιριο ειναι τελειως αχτιστο και ειναι κτισμενα αριστερα και δεξια,πως αντιμετωπιζω τις σκιασεις που δινουν στο κτιριο μου τα δυο αυτα κτιρια ;
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Οι συντελεστές σκίασης π.χ. για το χειμώνα θα είναι το γινόμενο του συντελεστή σκίασης από το αριστερά (όπως το βλέπεις κοιτώντας από έξω προς τα μέσα) με τον συντελεστή σκίασης από το δεξιά εμπόδιο. Το ίδιο και για το καλοκαίρι. Αν τα πλευρικά εμπόδια είναι σε απόσταση από το κτίριό σου ή τέλος πάντων την όψη σου, τότε απλά ο παρανομαστής της γωνίας εφαπτομένης θα είναι προσαυξημένος κατά το μήκος αυτής της απόστασης.
mixyak790 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 κατσε εβαλες ενα θεμα εμποδιο αριστερα πιο ειναι; κοιτωντας απο εξω προς τα μεσα η απο μεσα προς τα εξω;
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 (edited) Το έγραψα (και το γράφει και η ΤΟΤΕΕ): κοιτώντας από έξω προς τα μέσα. Δες και το επισυναπτόμενο σκαρίφημα καθώς και τη διατύπωση της ΤΟΤΕΕ στη σελ. 76: "Η τιμή του συντελεστή σκίασης από πλευρικές προεξοχές τόσο για την περίοδο θέρμανσης, όσο και για την περίοδο ψύξης προκύπτει από τον πίνακα 3.20.α για πλευρική προεξοχή στη αριστερή μεριά της επιφάνειας όπως φαίνεται από έξω και από τον πίνακα 3.20.β για πλευρική προεξοχή στην δεξιά μεριά της επιφάνειας, ανάλογα με τη γωνία γ της πλευρικής προεξοχής (κυμαίνεται από 10ο έως 70ο) και τον προσανατολισμό της επιφάνειας". Edited Αύγουστος 7 , 2012 by panos-vicious 1
mixyak790 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2012 μερικα ερωτηματα για σκιασεις. 1.Απέναντι δένδρα λογιζονται κανονικα ως εμποδια με υψος το υψος του δενδρου; 2.πλευρικο διαχωριστικο μπαλκονιου(πλαισιο με αδιαφανες τζαμι) υψος περιπου 2 μετρων...πως λαμβανεται; 3.Απόσταση εμποδίου από ορίζοντα αν το απέναντι κτιριο εχει προβολους,νοειται η αποσταση του κυριως κτιριου η αφαιρειται ο προβολος;μηπως αφαιρειται και ο προβολος του προς επιθεωρηση κτιριου; 4.πλευρικη τεντα πως λαμβανεται υποψιν;
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2012 1. Ναι και εννοείται και με το μέσο πλάτος τους, καθώς κι αν είναι αειθαλή ή φυλλοβόλα. Στα φυλλοβόλα το χειμώνα, μπορείς να προσθέσεις το πλάτος των κορμών και να υπολογίσεις σκίαση στο μέσο της όψης. 2. Χώρισε την όψη σε δυο τμήματα καθ' ύψος. 3. Απόσταση απέναντι κυρίως κτιρίου με υπό εξέταση κυρίως κτίριο. 4. Δεν την λαμβάνεις. Σαν να μην υπάρχει.
mixyak790 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2012 (edited) 1.ορισμος μεσου πλατους δενδρου;εκτος κι αν ειναι το προφανες,ποσο ευκολα μετρησιμο μπορει να ειναι αυτο... 2.U αδιαφανους 0.52 ,με θερμογεφυρες 0.62,ισχυει η απλοποιηση του 0.9 ,ετσι δεν ειναι; Edited Αύγουστος 11 , 2012 by mixyak790
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2012 (edited) 1. Με το ...μάτι . 2. Μετά το edit που έκανες ναι, γιατί ισχύει για U αδιαφανούς < 0,60 [W/(m2*K)]. To U=0,62 (μετά την προσαύξηση) δεν σε πειράζει. Είναι μόνο για τον υπολογισμό της επίδρασης των θερμογεφυρών. Edited Αύγουστος 11 , 2012 by panos-vicious
avgoust Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2012 Για το 3 έχω την γνώμη ότι αν ο απέναντι πρόβολος είναι μετωπικός θα πρέπει να μην αφαιρείται από την απόσταση (εφόσον μπορεί να μετρηθεί ).
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα