γ.ταφ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Συνάδελφοι έχω φάει ένα κολληματάκι. Θα θελα τη βοήθειά σας. Στη σκίαση από ορίζοντα έχω στα 10μ κτίριο ύψους 5μ πάνω απ' τη στάθμη μου, ενώ στα 30μ. έχω ένα ψηλότερο κτίριο, 15μ πάνω απ' τη στάθμη μου. Πως θα σταθμίσω τις 2 σκιάσεις, ώστε να προκύψει η σκίαση από ορίζοντα του τοίχου που μελετώ;
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Δε θα σταθμισεις. Θα δεις ποιο απο τα 2 κτηρια δημιουργει παραπανω σκιαση και αυτο θα λαβεις υποψιν σου...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2012 Συνάδελφοι έχω φάει ένα κολληματάκι. Θα θελα τη βοήθειά σας. Στη σκίαση από ορίζοντα έχω στα 10μ κτίριο ύψους 5μ πάνω απ' τη στάθμη μου, ενώ στα 30μ. έχω ένα ψηλότερο κτίριο, 15μ πάνω απ' τη στάθμη μου. Πως θα σταθμίσω τις 2 σκιάσεις, ώστε να προκύψει η σκίαση από ορίζοντα του τοίχου που μελετώ; Δε θα σταθμισεις. Θα δεις ποιο απο τα 2 κτηρια δημιουργει παραπανω σκιαση και αυτο θα λαβεις υποψιν σου... Συμφωνώ με inzaghi, όμως σύμφωνα με τα νούμερα που δίνεις και τα δύο κτίρια σχηματίζουν ακριβώς την ίδια σκιά γιατί σχηματίζουν ακριβώς την ίδια εφαπτομένη (όμοια τρίγωνα)
mixyak790 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2012 (edited) 1.Για πληρως ασκιαστη οροφη βαζουμε 1/1/1/1/0.9/0.9; 2.Επισης για ανοιχτοχρωμη μονωση α=0.65 ε=0.80: Edited Σεπτέμβριος 29 , 2012 by mixyak790
spiliosa Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2012 (edited) 1. Βάζουμε 1/1/0,9/0,9/1/1 αλλά με την προϋπόθεση ότι το U είναι μικρότερο ή ίσο με 0,6 2. Και εγώ αυτό θα έβαζα στο α και ε Edited Σεπτέμβριος 29 , 2012 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
mixyak790 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2012 (edited) μιλαω για οροφη ,οχι για κατακορυφα στοιχεια/το αποτελεσμα με αυτα που προτεινω εγω ειναι το ιδιο και πιστευω οτι ειναι πιο κοντα στη πραγματικοτητα μια και τα εμποδια ειναι πλευρικα κατα την "ξαπλωτη "εννοια...τι να βαλω λοιπον ,ολα μοναδα ,αφου εχω U=1.05; Edited Σεπτέμβριος 29 , 2012 by mixyak790
spiliosa Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2012 (edited) Κοίτα λίγο στην σελ. 70 της ΤΟΤΕΕ 1 και θα δείς που αναφέρει και για τις επιστεγάσεις. Εγώ παντως αν δεν υπαρχει κάποια ιδιαίτερη σκίαση στην οροφή βαζω μονάδα. Edited Σεπτέμβριος 29 , 2012 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2012 Μοναδες κι εγω. Αν ειναι τμημα εξωστη του ανω οροφου, το οποιο εχε επιστεγαση, βαζω 1/1/0,3/0,3/1/1 Και αν εχει τεντα 1/1/1/0,3/1/1
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2012 @antloukidis Τα νούμερα του παραδείγματος ήταν τυχαία. Έτσι από βιασύνη προέκυψαν και τα όμοια τρίγωνα. Πάντως το συμπέρασμα είναι ότι στις διαφορετικές γωνίες κρατάμε τη μεγαλύτερη που σκιάζει κ περισσότερο, όπως λέει κ ο inzaghi.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα