mixyak790 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2012 (edited) γι αυτο που λες nik ,εγω θα εβαζα πλευρικα εμποδια δεξια αριστερα αποσταση απεναντι τοιχου και υψος για οριζοντα και σαν προβολο το πιθανο στεγαστρο του εμπορικου κεντρου....δηλ.ολα και οτι γινει....γιατι εφοσον βλεπεις χωρις φωτα η σκιαση δεν μπορει να ειναι 0... Edited Οκτώβριος 9 , 2012 by mixyak790
nik Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2012 Δηλαδή ένα κατάστημα στο 1ο υπόγειο του Mall θα του βάζατε σκιάσεις με περιγραφή πλάγιων και οριζόντιων προβόλων ή όλα 0 ?
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2012 Ρε παιδια οτι ειναι κατω της επιφανειας του εδαφους παει με 0 συντελεστες σκιασης... Δε θελει και πολλη σκεψη, μηχανικοι ειμαστε, κρινουμε οτι βλεπουμε, δεν ειμαστε νομικοι να ακολουθουμε κατα γραμμα το νομο και τους κανονισμους... Κι ας ερθει ο ελεγχος να με ρωτησει γιατι εβαλα μηδενικες σκιασεις σε φωταγωγο 0,7Χ0,7 του 1ου οροφου σε 6οροφη οικοδομη.... Για ονομα...! 1
mixyak790 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2012 (edited) το διαχωριστικο στο μπαλκονι,μεταξυ δυο διαμερισματων πως το αντιμετωπιζουμε;σαν πλευρικο εμποδιο; (υψος περιπου 2 μετρα).... Edited Οκτώβριος 9 , 2012 by mixyak790
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2012 προσωπικα το αγνοω... 1
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2012 με σταθερά τα πτερύγια θεωρείται ως οριζόντιος πρόβολος άραγε ?
dib Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2012 οχι, θεωρούνται ως εξωτερικά σκίαστρα, σελ. 77 ΤΟΤΕΕ 1, παργ. 3.3.6.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2012 Όμως dib ο πίνακας σε εκείνη την παράγραφο, αναφέρεται σε οριζόντιες περσίδες (με σταθερά ή κινητά πτερύγια) παράλληλα με το κούφωμα κατά το ύψος του. Δεν κάνει λόγο ούτε καν για κατακόρυφα σκίαστρα. Αυτό πάλι στη φωτογραφία, είναι ένα πράγμα σαν να έχεις πέργκολα (στο περίπου). Τι να υπολογίσει από την 3.3.6; 1
katrmp Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2012 να ρωτήσω, σε οροφή σκίαση βάζω όταν έχει ακριβώς από πάνω κάτι(π.χ ηλιακούς, πέργκολα κλπ) και όχι από διπλανά κτίρια . Το έχουμε ξαναναφέρει. Το αντιμετωπίζετε έτσι ή έχει αλλάξει κάτι?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα