ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2012 Ποιο ακριβώς είναι το σύστημα ΙΤ κ πως δουλεύει ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
serkostas Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2012 (edited) Σε ένα δίκτυο ΙΤ, το σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει καμία σύνδεση στη γη ή έχει μια σύνδεση υψηλής σύνθετης αντίστασης. Σε τέτοια συστήματα, χρησιμοποιείται συσκευή παρακολούθησης της μόνωσης για τον έλεγχο της αντίστασης. http://2.bp.blogspot...9%25CE%25B1.jpg http://www.teethraki...takolas_dei.pdf Edited Μάιος 9 , 2012 by miltos Συγχώνεψη Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2012 βασικο χαρακτηριστικο αυτου του συστηματος ειναι οτι δεν σταματα η παροχη ισχυος με το πρωτο σφαλμα αλλα ενεργοποιειτε συναγερμος. Η παροχη πρεπει σιακοπει στο δευτερο σφαλμα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2012 (edited) που μπορεί να συναντήσουμε ένα τέτοιο σύστημα? Edited Μάιος 10 , 2012 by ΝΙΚΟΣΤΡΙ Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2012 Θαλαμοι εντατικης Χειρουργεια Χημικες βιομηχανιες Συστηματα ελεγχου και πληροφορικης Βασικα οπου θελουμε αδιαλειπτη λειτουργια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2012 Εκτός από το παραπάνω, κάποιο λένε "δίκτυο ΙΤ" και εννοούν δίκτυο ασθενών ρευμάτων για υπολογιστές, τηλέφωνα, VOIP κτλ (ΙΤ = Information Technology). Link to comment Share on other sites More sharing options...
aiche Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2012 Νίκο σε μια μελέτη Φ/Β 13.32kWp σε ταράτσα σχολικού κτιρίου ο μελετητής διευκρινίζει ότι το σύστημα διανομής είναι τύπου TT για την ηλεκτρική εγκατάσταση και τύπου IT για το φωτοβολταϊκό σύστημα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2012 κανει λαθος. Δεν μπορει να γινει αφου θα συνδεθει με το κτιριο ή το δικτυο που εχουν συστημα ΤΤ. Μαλλον μπορει να γινει εφοσον υπαρχει γαλβανικη απομονωση αλλα δεν εχει κανενα νοημα κατι τετοιο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.