tasxan206 Δημοσιεύτηκε December 15, 2014 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2014 at 09:35 πμ Η ΚΥΑ και οι απαιτήσεις της ισχύουν κανονικά. Το παράρτημα εγκατάστασης υγραερίου δεν απαιτείται πλέον.
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε December 16, 2014 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2014 at 07:21 πμ όταν λες παράρτημα τί εννοείς? εγώ μιλάω για το τευχάκι που συνήθως το λέμε συμπληρωματική υγραερίου που περιλαμβάνει όλη την περιγραφή της εγκατάστασης των φιαλών, τον αριθμό των ανιχνευτών, των πρόσθετων μέτρων που τυχόν απαιτούνται, τον όγκο του χώρου και διάφορα άλλα. Αυτό ισχύει κανονικά.
tasxan206 Δημοσιεύτηκε December 16, 2014 at 09:03 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2014 at 09:03 πμ Αυτό λέω κι εγώ, αλλά εδώ που δραστηριοποιούμαι εγώ, δεν ισχύει. Από τον Απρίλιο (τουλάχιστον).
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε December 16, 2014 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2014 at 09:39 πμ ΠΥ Πειραιά ισχύει κανονικά πάντως με αυστηρά μέτρα!
L-Nikos Δημοσιεύτηκε August 30, 2015 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2015 at 03:30 μμ Καλησπέρα, μια ερώτηση που δεν βρήκα να έχει τεθεί κάπου πιο πριν και ψάχνω λύση.. Σε κουζίνα εστιατορίου θα μπουν δύο φιάλες προπανίου. Έχει εγκριθεί η μελέτη μου και το παράρτημα που αφορά το υγραέριο. Έχω προδιαγράψει έναν ανιχνευτή σε ύψος 25cm κτλ.. και ότι αφορά τη διακοπή παροχής. Ο εγκαταστάτης πρότεινε στον πελάτη μου να βάλει και στις συσκευές έναν ανιχνευτή. Καλά κάνει κατά τη γνώμη μου. Μέχρι εδώ ΟΚ. Εκτός αυτού, όμως, υπάρχει κάπου στη νομοθεσία απαίτηση για φαροσειρήνα και για πίνακα ελέγχου; (το ζήτησε ο εγκαταστάτης) Δεν είμαστε καλυμμένοι με δύο ανιχνευτές αυτόνομους και δύο ηλεκτροβάνες μία σε κάθε κολλεκτέρ; Ευχαριστώ
dib Δημοσιεύτηκε August 30, 2015 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2015 at 04:51 μμ Αν σε μια εγκατάσταση οι ανιχνευτές είναι περισσότεροι απο 2, η Π.Υ. σου επιβάλλει να βάλεις σύστημα πυρανίχνευσης με πίνακα. Υπαρχει σε εγκύκλιο του '85 -'90, δεν την έχω ...αλλά το γνωρίζω και το εφαρμόζω !
L-Nikos Δημοσιεύτηκε August 30, 2015 at 09:39 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2015 at 09:39 μμ Ευχαριστώ dib, Ωραία, οπότε με δύο αυτόνομους ανιχνευτές που δίνουν ηχητικό σήμα κ συνδέονται με ηλεκτροβάνες είμαι εντάξει; Γιατί μου φαίνεται ζητούσε διάφορα ο εγκατάστατης που σε μαγαζιά με έναν ανιχνευτή εγώ δεν τα έβαζα και περνούσε κανονικά η μελέτη μου. Όπως και τώρα. Για φαροσειρήνες τί παίζει; Πάλι για περισσότερους απο δύο;
dib Δημοσιεύτηκε August 31, 2015 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2015 at 08:26 πμ Ναι το ίδιο ... αν επιβάλλεται πίνακας πυρανίχνευσης μπαίνει και φαροσειρήνα !
zio7 Δημοσιεύτηκε August 31, 2015 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2015 at 08:35 πμ Σε κουζίνα που θα μπούνε 4 συσκευές προπανίου μπορούν να μπούνε και οι 4 αντίστοιχες φιάλες (25Kg) ή πρέπει να μπούνε αναγκαστικά στον ακάλυπτο χώρο? Το κατάστημα είναι διώροφο μπορούν να μπούνε πάνω από τη κουζίνα στον εξώστη του ορόφου? Το πόσους ανιχνευτές χρειαζόμαστε πως το υπολογίζουμε?
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε August 31, 2015 at 09:12 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2015 at 09:12 πμ μέγιστη απόσταση μεταξύ των ανιχνευτών: 3μ μέγιστη απόσταση ανιχνευτή - συσκευής κατανάλωσης: 1,5μ μπορείς να τις βάλεις και σε εσωτερικό χώρο, υπάρχουν προυποθέσεις ΚΥΑ 31856 6.3.1.1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα