markkeracete Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2021 Καλησπέρα σας. Η περίπτωση θερμ/ης δώματος σε μονοκατοικία δηλώνεται στην ΕΕΜΚ? (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ) Και επίσης σε ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ λέβητα υγραερίου σε μονοκατοικια χρειάζεται να δηλωθεί και αυτή η εργασία στην ΕΕΜΚ? η καλύπτεται απο κατηγορία 0? Ευχαριστώ
panos.kampoukos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2022 @persepolis88 καλησπέρα, διάβασα το σχόλιό σου 27.2.2021 και αναρωτιέμαι πώς δεν ζητήθηκε πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε ΚΥΕ που λειτουργεί υγραέριο. είναι σύμφωνα με το φεκ 1723β/2017 (για τα ΚΥΕ) κατηγορίας Β από άποψη επικινδυνότητας πυροπροστασίας και απαιτεί έγκριση μελέτης και πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
dib Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2022 42 λεπτά πριν, panos.kampoukos said: @persepolis88 καλησπέρα, διάβασα το σχόλιό σου 27.2.2021 και αναρωτιέμαι πώς δεν ζητήθηκε πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε ΚΥΕ που λειτουργεί υγραέριο. είναι σύμφωνα με το φεκ 1723β/2017 (για τα ΚΥΕ) κατηγορίας Β από άποψη επικινδυνότητας πυροπροστασίας και απαιτεί έγκριση μελέτης και πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Αν η εγκατάσταση υγραερίου ανήκει στη κατηγορία 0, δεν απαιτείται ούτε μελέτη ούτε πιστοποιητικό, ανεξάρτητα την κατηγορια που ανήκει η επιχείρηση, σύμφωνα με το ΦΕΚ που αναφέρεις.
zafsko Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2022 On 16/4/2022 at 9:42 ΜΜ, dib said: Αν η εγκατάσταση υγραερίου ανήκει στη κατηγορία 0, δεν απαιτείται ούτε μελέτη ούτε πιστοποιητικό, ανεξάρτητα την κατηγορια που ανήκει η επιχείρηση, σύμφωνα με το ΦΕΚ που αναφέρεις. β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Στην κατηγορία Β εμπίπτουν: i) χώροι συνάθροισης κοινού που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Γ, καθώς και χώροι συνάθροισης κοινού ανεξαρτήτως δυναμικότητας που χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές) Στην κατηγορία Β, οι φορείς των δραστηριοτήτων, οφείλουν εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης, να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εφοδιασθούν από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας
dib Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2022 1 ώρα πριν, zafsko said: β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Στην κατηγορία Β εμπίπτουν: i) χώροι συνάθροισης κοινού που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Γ, καθώς και χώροι συνάθροισης κοινού ανεξαρτήτως δυναμικότητας που χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές) Συνάδελφε συμφωνώ σ' αυτά που γράφεις. Σ' αυτή τη περίπτωση, υπάρχουν άλλα κριτήρια που απαιτούν μελέτη και έκδοση πιστοποιητικού (χώρος συνάθροισης κοινού >50) και δεν κάνεις μελέτη π.χ. λόγω ύπαρξης συστοιχίας μέχρι 4 φιάλες (κατηγορία 0). Εγω αναφέρομαι στη περίπτωση που ως μοναδικό κριτήριο για έκδοση πιστοποιητικού, είναι η παρουσία συστοιχίας μέχρι 4 φιάλες (100Kg) και ανήκουν στη κατηγορία 0.
panos.kampoukos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2022 On 18/4/2022 at 12:53 ΜΜ, dib said: Συνάδελφε συμφωνώ σ' αυτά που γράφεις. Σ' αυτή τη περίπτωση, υπάρχουν άλλα κριτήρια που απαιτούν μελέτη και έκδοση πιστοποιητικού (χώρος συνάθροισης κοινού >50) και δεν κάνεις μελέτη π.χ. λόγω ύπαρξης συστοιχίας μέχρι 4 φιάλες (κατηγορία 0). Εγω αναφέρομαι στη περίπτωση που ως μοναδικό κριτήριο για έκδοση πιστοποιητικού, είναι η παρουσία συστοιχίας μέχρι 4 φιάλες (100Kg) και ανήκουν στη κατηγορία 0. με πρόλαβε ο @zafsko, η κατηγορία 0 δεν απαιτεί αδειοδότηση μόνο για τα υγραέρια (ΟΑ για υγραέριο), για τα υπόλοιπα τα λέει το ΦΕΚ ξεκάθαρα. η απορία παραμένει όμως, πώς και δεν ζητήθηκε πιστοποιητικό στην περίπτωσή σας.
Recommended Posts