Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα,

 

Ψάχνω ένα όργανο μέτρησης για χρήση περισσότερο για ΥΔΕ για τη σύνδεση φωτοβολταϊκών αλλά και για μελλοντικές δουλειές.

 

Μερικοί προτείνουν της ΕΛΕΜΚΟ το MACROTEST αλλά σήμερα ρώτησα έναν γνωστό μου Ηλεκτρολόγο και μου πρότεινε το SONEL MBI 520 από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ισχυριζόμενος ότι είναι καλύτερο από το πρώτο.

 

Το έχει ψάξει κανείς αυτό? Προτάσεις γενικότερα?

Δημοσιεύτηκε (edited)

Όλα τα όργανα έλεγχου έχουν μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα όταν τα συγκρίνεις μεταξύ τους

Από προσωπική ερεύνα για τα παραπάνω που ανέφερες σου επισημάνω τις διαφορές τους (αυτές που έχω εντοπίσει τουλάχιστον.)

 

Το sonel Mpi 520 cat 4 ενώ το makrotest 535 cat 3

 

Το sonel Mpi 520 Δυνατότητα μέτρησης στο βρόγχο σφάλματος με δεκαδικά ψηφία όταν υπάρχει RCD το makrotest κάνει στρογγυλοποίηση σε μονάδα πχ 2,36 Ω το γράφει 3 Ω όταν μετράς με RCD σε οριακές τιμές αναγκάζεσαι να παρακάμψεις το RCD για την μέτρηση των κυκλωμάτων.

 

στην μέτρηση του RCD στο makrotest με μία μέτρηση παίρνεις όλα τα αποτελέσματα που χρειάζεσαι (Ιmess,Umess,t,Ik) και ταχύτατα. Στο Sonel πρέπει να πάρεις 2 μετρήσεις μια στο Ιmess και μία στο t (χρόνος )

 

Στην συνέχεια αγωγών γείωσης

Το μακροτεστ πρέπει να κάνεις καλιμπράρισμα για τα καλώδια ενώ στο sonel το κάνει αυτόματα και εχει και την δυνατότητα ηχου (Σαν να τσεκάρεις με μπίμπερ)

Στην αντίσταση μόνωσης

Στο sonel πρέπει να κρατάς παρατεταμένα το σταρτ ενώ στο μακροτεστ όχι

Δυστυχώς για τα φωτοβολταικά δεν φτάνει μόνο να έχεις ένα από τα παραπάνω θέλεις και αντίσταση μόνωσης σε μεγαλύτερη τάση από 1000V και τα δυο όργανα είναι μέχρι 1000V.

 

Στην αντίσταση γείωσης

Το μακροτεστ έχει 3 μεθόδους μέτρησης Α) με γείωση που θέλεις να μετρήσεις και με δίκτυο ύδρευσης ως βοηθητικό ηλ. β) με γείωση που θέλεις να μετρήσεις και με ουδέτερο ως βοηθητικό ηλ. Γ) με γείωση που θέλεις να μετρήσεις και με 2 πασαλάκια ως βοηθητικά ηλεκτρ. Οι πρωτες 2 είναι βοηθητικές βέβαια η μόνη αποδεκτή μέτρηση είναι με τη Γ μέθοδο βάση HD 384

 

Και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Μακροτεστ είναι ότι με τον βασικό εξοπλισμό αγοράς του μπορείς να κάνεις και μέτρηση αντίστασης εδάφους

 

Στο σονελ μόνο η Γ μέθοδος που ανέφερα είναι δυνατή όσο για την αντίσταση εδάφους χρειάζεται η αγορά ανταπτορα .

 

Εχτρα πλεονεκτήματα με αγορά αμπεροτσιμπιδας της σονελ υπάρχει και η δυνατότητα μέτρησης συνΦ ,στιγμιαία ισχύς σε KW ,φαινομένης και άεργης ισχύς . Ελληνικό μενου και Δυνατότητας βοήθειας στην οθόνη του σονελ με σχήματα τοποθέτησης και σύνδεσης του οργάνου

 

Ελπίζω να σε κατατόπισα (περιληπτικά) υπάρχουν και άλλες διαφορές αλλά χωρίς ιδιαίτερη σημασία .

Edited by dimi8
Δημοσιεύτηκε

παντα οι δοκιμες γινονται σε τιμες μεγαλυτερες απο τις τιμες λειτουργειας.

Συνηθως υπαρχουν προτυπα ή προδιαγραφες που καθοριζουν τις διαδικασιες.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Γιατί για φ/β χρειαζόμαστε τάση μεγαλύτερη από 1000V ?

 

Γιατί κάτω από ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να ξεπεράσεις τα 1000v, αν κ ισχύει αυτό που λέει ο maneni

Δημοσιεύτηκε

αν ξεπερασει τα 1000V τοτε αντιο αντιστροφεα.... (για τους περισσοτερους τουλαχιστον)

Δημοσιεύτηκε

Ακριβώς αυτό. Δεν έχω υπ όψη μου αντιστροφέα (από αυτούς που δουλεύω) που να δέχεται τάση μεγαλύτερη από 1000V.

  • 7 months later...
Δημοσιεύτηκε

Σύμφωνα με το ΕΝ62446, η μέτρηση μόνωσης στο DC θα πρέπει να γίνεται με τάση 1000V.

Το βασικό για τα Φ/Β είναι το όργανο να μπορεί να ελέγχει RCD τύπου Β (δεν έχουν όλα αυτή τη δυνατότητα). Εγώ χρησιμοποιώ το Fluke 1654B

  • 4 weeks later...

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο