mr man Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2012 πτωση τασης οποιος εχει χρονο και διαθεση ας δωσει μια γνωμη στο σκεπτικο Θα πρεπει να ελεξουμε αν η ταση είναι μικροτερη από την vmax εισοδου του inverter Σε κάθε στοιχειοσειρα θα τοποθετηθουν 24 πανελ χρησιμοποιοντας τον θερμοκρασιακο συντελεστη του πανελ (-0.33%/κ) Δθ=-10-25=-35C Δθ*0.33=11.55V Voc=33.7V Προστηθεται στην voc+11.5=45.25V VOC`(-10C)=45.2V Ετσι εχουμε 24*45.2=1084.8V Πρεπει να τοποθετησουμε λιγοτερα πανελ 19*45.2=858.8V που είναι πανω από τα ορια ευρους του inverter αλλα είναι πληρως αποδεκτη Επειδη όμως στην περιοχη x υπαρχουν αρκετα χαμηλες θερμοκρασιες Δθ=-15-25=-40C Δθ*0.33=13.2V Voc=33.7V Προστηθεται στην voc+11.5=45.25V VOC`(-10C)=46.9V Πρεπει να τοποθετησουμε λιγοτερα πανελ 19*46.9V=891.1V που είναι πανω από τα ορια ευρους του inverter αλλα είναι πληρως αποδεκτη 7 string * 7.66A = 53.62A’ Συντελεστης διορθωσης θερμοκρασιας περιβαλλοντος εως 35C n=0.91 I M = IM/n =53.62 A / 0.91 =58.92A από πινακες βλεπουμε ότι η διατομη των 6mm2 θα επιλεγει R= =2*0.018*10/6=0.06Ω ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ Uπτ=ΙΜ*R=58.92*0.06=3.535V Επιτρεπομενη πτωση τασης Uεπι=ε%*Uπτ/100=2.5*3.535/100=0.08837V αρα θα επιλεξω την επομενη διατομη 10mm2
landrew Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2012 (edited) στην δευτερη αραδα των πραξεων σου εχεις λαθος τον τροπο υπολογισμου της αυξησης της Voc. Προσεξε το... Εαν ειναι -0.33%/Κ τοτε ειναι Voc=37.59 στους 25 C Edited Μάιος 9 , 2012 by landrew
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα