Τινάκι Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2012 (edited) Καλησπέρα, Ήθελα να ρωτήσω αν και πώς σε καινούργιες οικοδομές υπολογίζεται και εφαρμόζεται στο στατικό πρόγραμμα το επιπρόσθετο μόνιμο φορτίο λόγω της εξωτερικής θερμομόνωσης στο περίβλημα του κτιρίου. Επίσης τι γίνεται με τα πατώματα; Αν π.χ. η αρχική μελέτη είναι για ξύλινο δάπεδο και αργότερα ο ιδιοκτήτης αποφασίσει ότι θέλει μάρμαρο, εμείς για τι φορτίο φινιρίσματος (finishing) θα έχουμε κάνει τη μελέτη για να είμαστε εξασφαλισμένοι; Ποιον κανονισμό χρησιμοποιούμε για τα παραπάνω; Edited Μάιος 13 , 2012 by Τινάκι
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2012 Ο σωστός όρος είναι "φορτίο τοιχοπληρώσεων", "φορτίο επικαλύψεων", "φορτίο σκυροδέματος ρύσεων", "φορτίο τελειωμάτων", ανάλογα με το εάν αναφερόμαστε σε τοίχους, δάπεδα και οροφοκονιάματα εν συνόλω, τσιμεντοκονιάματα δωμάτων και εξωστών, αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις. Τα περισσότερα προγράμματα έχουν μία τιμή επιφανειακού μόνιμου φορτίου πλακών (φορτίο επικαλύψεων) στο οποίο περιλαμβάνονται το οροφοκονίαμα, το τσιμεντοκονίαμα δαπέδου, η τελική στρώση δαπέδου, οι ψευδοροφές, τα ψευδοδάπεδα και κάθε άλλη κατασκευή ή εγκατάσταση που φορτίζει μόνιμα τις πλάκες. Την τιμή του φορτίου την υπολογίζει ο μηχανικός αθροίζοντας όλα τα παραπάνω, και την εισάγει απευθείας στο πρόγραμμα. Επίσης, τα περισσότερα προγράμματα έχουν μία τιμή ειδικού βάρους τοιχοποιίας, η οποία μετατρέπεται σε φορτίο τοίχου ανάλογα με το πάχος και το ύψος του τοίχου. Ο μηχανικός οφείλει να βρεί τι θα δηλώσει ώστε τα φορτία να αντιπροσωπεύουν την πραγματική κατασκευή (τοιχοποιία + μόνωση + επιχρίσματα + μαρκίζες ή ο,τι άλλο). Τέλος, το φορτίο των θερμοπροσόψεων δεν είναι τόσο φοβερό... 1
Τινάκι Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2012 ξέχασα να απαντήσω, ευχαριστώ
Earl Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2012 Καλημέρα, Να προσθέσω, ότι σε κάθε περίπτωση ο μελετητής θα πρέπει να αποφασίσει για το αν στο μέλλον θα επιβληθεί κάποιο παραπάνω φορτίο στις πλάκες και να το συμπεριλάβει στην μελέτη του. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση το μοντέλο θα πρέπει να επαληθεύεται με υπολογισμούς έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι είναι σωστό. Η επαλήθευση των φορτίων είναι η βάση, και από εκεί και πέρα του υπόλοιπου μοντέλου. Δεν μιλώ για επαλήθευση της σεισμικής συμπεριφοράς ολόκληρου του προσομοιώματος φυσικά, αλλά για αυτές των κρίσιμων δομικών στοιχείων. Επαλήθευση των μέγιστων ροπών και τεμνουσών στη στατική τους κατάσταση με τον δυσμενέστερο συνδυασμό φορτίσεων. Έπειτα προχωρούμε στα επόμενα βήματα της ανάλυσης. Τσεκάρουμε με βασικούς υπολογισμούς και την διαστασιολόγηση επιλεγμένων κρίσιμων δομικών στοιχείων.
agiannis78 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2012 Πολύ σημαντικό αν όχι σημαντικότερο των επικαλύψεων, είναι το φορτίο των τοιχοπληρώσεων που σε πολλά προγράμματα πρέπει να κατανέμουμε ομοιόμορφα και να προσθέτουμε στο φορτίο επικαλύψεων των πλακών.
ioannis1 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 (edited) πανω στο θεμα ηθελα να ρωτησω πως μπορω να υπολογισω το μονιμο φορτιο της τοιχοποιιας ...αν ξερω οτι ειναι 3.6 kn/m2 ....απο τη στιμγη που πρεπει να λαβω υποψιν το υψος της τοιχοποιιας ...αλλα αφου ειναι το βαρος σε kn.m2 .....επρεπε να ηταν kn/m3 για να το πολλαπλασιασω με τον ογκο της τοιχοποιιας που θα προκυψει αλλα αφου το δεδομενο μου ειναι σε kn.m2 πως θα βρω το φορτιο ...??? Edited Αύγουστος 14 , 2013 by ioannis1
KF Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 (edited) Κανονισμος φορτισεων δομικων εργων ΦΕΚ171Α/46 π.χ Μπατικος τοιχος υψους 2,50μ Βαρος /μμ = 3,60*2,50 Edited Αύγουστος 14 , 2013 by KF
ioannis1 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 (edited) αν εχω μπατικη τοιχοποιια 3.6 knm2 ...φορτιο και θελω να βρω το φορτιο για ενα ογκο πχ ....2.8μ3 θα πολλαπλασιασω το 3.6 χ 2.8 .....??? ειναι σωστο αυτο ?? θελω να καταληξω σε kn ....και αυτο το αποτελεσμα δε δινει Kn αλλα Knm Edited Αύγουστος 14 , 2013 by ioannis1
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 Το φορτίο που αναφέρεις, με μονάδες kN/m², είναι βάρος ανηγμένο στην επιφάνεια. Επομένως, αν έχεις έναν τοίχο με βάρος 3,6kN/m² και διαστάσεις 5m(μήκος) x 2,8m(ύψος) x 0,2m(πάχος), πολλαπλασιάζεις 3,6 x 5 x 2,8. Πολλαπλασιάζεις δηλαδή το ανηγμένο βάρος με την επιφάνεια του τοίχου. Προφανώς η τιμή του βάρους εξαρτάται από το πάχος και το υλικό και είναι διαφορετική για κάθε τοίχο.
KF Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 (edited) Ο κανονισμος φορτισεων δινει το βαρος /μ2 τοιχοποιας .Εσυ θελεις να βρεις βαρος /μ3 ;Τοτε οτι σου λεει AlexisPap ή με τα ιδια λογια 3,6/0.20=.......ΚΝ/Μ3 Προσοχη ομως για ποιο σκοπο το θελεις γιατι ο κανονισμος που ανεφερα δινει στοιχεια για συγκεκριμενες οπτοπλινθοδομες.Αλλοιως θελει αναλυτικους υπολογισμους (ειδος και αριθμος τουβλων με πραγματικα στοιχεια βαρων -παχος και αριθμος αρμων /μ2 κ.λ.π).Ο κανονισμος δινει αυτα τα βαρη μονο για το σκοπο του στατικου υπολογισμου . Edited Αύγουστος 14 , 2013 by KF
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα