Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Να προσθέσω στα παραπάνω ένα κρίσιμο ερώτημα....Όταν έχω υπάρχον με φέρουσα τοιχοποιία τι κάνω ?! ΚΑΝΕΠΕ σε φερουσα..?

  • Απαντήσεις 444
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

  • 3 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Συνάδελφοι, η ΔΟΚΚ στις 12/9/2012 απάντησε σε ερώτημα του ΣΠΜΕ ότι ο ΚΑΝΕΠΕ και το παράρτημα Ε του ΕΑΚ έχουν παράλληλη ισχύ.

 

"Κατά την αποψή της υπηρεσίας μας, ο ΚΑΝΕΠΕ εφαρμόζεται σε περίπτωση που από τον έλεγχο του υφιστάμενου κτιρίου βάση του ΕΑΚ/2000 προκύψει ανάγκη ενίσχυσης αυτού"

 

Συνεπώς για υφιστάμενες κατασκευές ελέγχουμε με παράρτημα Ε του ΕΑΚ και αν απαιτείται ενίσχυση προχωράμε στην εφαρμογή του ΚΑΝΕΠΕ

 

Την παραπάνω απόφαση θα τη βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

http://www.spme.gr/uploads/ee5b2508f6620dcc.pdf

Δημοσιεύτηκε

Στην ουσια επιβεβαιωνει αυτα που πολλες φορες εχουν ειπωθει εδω.Δηλαδη οτι "οι περιπτωσεις ελεγχου υφισταμενων δομηματων καθοριζονται με αποφαση της Δημοσιας Αρχης" πραγμα που μεχρι τωρα δεν εχει γινει (ΚΑΝΕΠΕ Αρθρο1.2.2&β)

Δημοσιεύτηκε

Ok αλλά εξακολουθώ να έχω δύο απορίες

 

η υποπαράγραφος (ββ) του άρθρου 24 του 4014/11 λέει :

 

"...εφόσον έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση ή κατασκευή σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης απαιτούνται :

 

i) Γεωμετρική τεκμηρίωση στοιχείων και διάταξης φέροντα οργανισμού.

 

ii) Αποτίμηση ποιότητας υλικών

 

iii) Μελέτη επάρκειας για δεδομένη στάθμη επιτελεστικότητας (σεισμικό συντελεστή).

 

iv) Πρόταση ενισχύσεως του φορέα εάν απαιτείται

 

v) αντισεισμικό έλεγχο με τον συντελεστή που ίσχυε στην περίοδο κα..."

 

 

1) Τo (ii) τις περισσότερες φορές, π.χ. στις προσθήκες με το παράρτημα Ε, το κάναμε "αβαβά" και βάζαμε ό,τι έλεγε η στατική μελέτη. Αυτό θα κάνουμε και τώρα ? Θα κάνετε δηλαδή εργαστηριακούς ελέγχους υλικών καταστροφικούς ή μη ?

 

2) Το (iii) τι είναι ?! Προφανώς τον σεισμικό συντελεστή που ίσχυε όταν χτίστηκε το κτίριο ή ό,τι λέει το παράρτημα Ε. Γιατί το γράφει αυτό αφού το λέει και στο (v) ? Δεν υπάρχει η έννοια της στάθμης επιτελεστικότητας στους υπάρχοντες και παλαιότερους κανονισμούς αν δεν κάνω λάθος.

Δημοσιεύτηκε

nik, όταν υπάρχει ΟΑ βάζεις ότι λέει η μελέτη για το υπάρχον, αφού η επίβλεψη δεν είπε κάτι διαφορετικό.

Όταν δεν υπάρχει πας εργαστηριακά.

Έτσι και εδώ...

Για το υπάρχον αν έχει ΟΑ ότι λέει η μελέτη και για την αυθαίρετη προσθήκη ή το εξ ολοκλήρου αυθαίρετο, εργαστηριακά.

Δημοσιεύτηκε

Άρα περιμένουμε απάντηση...

 

Ο ΟΑΣΠ μη χάσει να αβαντάρει τον ΚΑΝΕΠΕ. Να βγάλουν λεφτά τα προγράμματα, οι καθηγητές και τα μεγάλα γραφεία...

 

Δεν γίνεται να ξεμπερδέψουμε με τον 4014 τώρα και μετά να εφαρμοστεί ο ΚΑΝΕΠΕ δηλαδή ?

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο