centervak Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2012 (edited) Για να μην ανοίξω άλλο θέμα, να κάνω μια παρατήρηση που αφορά τις Α/Θ. Αν υπάρχει πρόβλημα ας το μεταφέρει κάποιος αλλού. Αν πρόκειται να αντικαταστήσουμε το λέβητα με Α/Θ σε υπάρχον δίκτυο θα πρέπει να ελέγξουμε αν τα σώματα που ήδη υπάρχουν καλύπτουν τις ανάγκες μας. Από το τύπο Q=Q60 * K , K = (Δt / Δt60 )1.33 , αν υποθέσουμε ότι η θερμοκρασία προσαγωγής είναι 50οC , επιστροφής 40οC και θερμοκρασία δωματίου 20οC έχουμε Δt ={(50+40)/2}-20 = 25οC άρα K = (25 / 60 )1.33 = 0,312. Επομένως η απόδοση ενός σώματος πέφτει στο 31,2% δηλαδή ένα σώμα 1000 θερμίδων θα αποδίδει 312 θερμίδες. Είναι σωστός ο συλλογισμός μου; Edited Μάιος 29 , 2012 by centervak
sarthan Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2012 (edited) σε μερικές περιπτώσεις μπορεί η απόδοση να κυμανθεί από 40 - 50% χαμηλότερα, οπότε θα χρειαστείς μεγαλύτερα σώματα καλοριφερ δηλ αντικατάσταση με Fancoils, πιθανόν τριφασική παροχή ( εξαρτάται απο την εταιρεία) και στο κάτω - κάτω γιατί δεν τοποθετείς τρία κλιματιστικα διαιρούμενου τύπου και να τελειώνεις, πιο ανέξοδη και αποτελεσματική λύση δεν υπάρχει στην περίπτωσή σου. Edited Ιούνιος 10 , 2012 by sarthan