Προ του 1988 δεν υφίσταται η έννοια της παθητικής πυροπροστασίας.

Μια μελέτη κατατίθεται ενεργητικής πυροπροστασίας με στοιχεία παθητικής.

Η αξιολόγηση είναι ενιαία για το χώρο που θα ορίσεις ως ξενοδοχείο.

Θα πρέπει όμως να εξετάσεις τους ΧΣΚ ξεχωριστά με ΠΔ 3/2015 (αν έχουν πληρότητα).

Link to comment
Share on other sites

19 ώρες πριν, varonos said:

Προ του 1988 δεν υφίσταται η έννοια της παθητικής πυροπροστασίας.

Μια μελέτη κατατίθεται ενεργητικής πυροπροστασίας με στοιχεία παθητικής.

Η αξιολόγηση είναι ενιαία για το χώρο που θα ορίσεις ως ξενοδοχείο.

Θα πρέπει όμως να εξετάσεις τους ΧΣΚ ξεχωριστά με ΠΔ 3/2015 (αν έχουν πληρότητα).

Αυτό γνωρίζω και εγώ. Από τη Πυροσβεστική με συμβούλεψαν κιόλας να βρω το τυποποιημένο τευχάκι της ενεργητικής.....

Για τους ΧΣΚ, ναι, πάει ξεχωριστά με ΠΔ 3/2015. Σε ευχαριστώ. 