emantsik Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2008 Από μια σκάλα που είναι δίπλα στον πυρήνα του ασανσερ τι φορτία μεταβιβάζονται στον πυρήνα? Σε γενικές γραμμές πως εξομοιώνουμε τα φορτία-δράσεις της σκάλας? Το φορτίο αυτό θα είναι συγκεντρωμένο ή συνεχές? Στην άκρη της πλάκας που καταλήγει η πλάκα εκτός του ίδιου βάρους θα πρέπει να υπολογίσουμε και κάποιο άλλο φορτίο?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2008 g=1,30kN/m² (μόνιμο) βάρος επίστρωσης p=3,50kN/m² (κινητό) για κατοικίες, αίθουσες διαλέξεων και διαδασκαλίας p=5,00kN/m² (κινητό) για λοιπές χρήσεις
emantsik Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2008 Eννοώ ότι τα σκαλοπάτια (κάποια από αυτά) <<ακουμπάνε στον πυρήνα (Π) του ασανσερ στο πλαϊνό τοιχείο δηλ. η σκάλα στηρίζεται σε αυτό και καταλήγει στην πλάκα του άνω ορόφου.Ο ενδοιασμός μου είναι με ποιον τρόπο θα περιγράψω όσο το δυνατόν ακριβέστερα το φορτίο αυτό που μεταβιβάζεται από την σκάλα στο τοιχείο του πυρήνα έτσι ώστε αυτό να ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του πυρήνα.Σκέπτομαι να υπολογίσω το συνολικό φορτίο της σκάλας (Ι.Β.,κινητό) και να το <<τοποθετήσω>> στο τοιχείο του πυρήνα στην γραμμή της σκάλας ως συνεχές.Θα ήθελα την γνώμη σας επαυτού και αν συντρέχει λόγος να κάνω τέτοιου είδους υπολογισμούς.Γενικά στην προσομοίωση της σκάλας πιστεύω πως υπάρχει πρόβλημα καθώς απότι είμαι σε θέση να γνωρίζω τα περισσότερα στατικά προγράμματα δεν την περιγράφουν.Πάντως Χάρη σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντησή σου.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2008 Ο πυρήνας είναι αρκετά δύσκαμπτος, δύστρεπτος, με μεγάλα περιθώρια αντοχής σε κατακόρυφα στατικά φορτία και δεν έχει πρόβλημα να παραλάβει το φορτίο της σκάλας. Η σκάλα δεν χρειάζεται να μπαίνει στο χωρικό μοντέλο εφόσον στηρίζεται κατευθείαν πάνω σε τοιχίο ως πρόβολος (§Σ3.2.3 ΕΑΚ).
emantsik Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2008 Άρα δεν χρειάζεται οποιοσδήποτε υπολογισμός τέτοιου είδους και <<φόρτιση>> του πυρήνα ,δηλαδή δεν χρειάζεται να προσομοιώθεί με κάποιον τρόπο στο περίγραμμα του κτιρίου αν κατάλαβα καλά.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2008 Όχι, το μόνο που χρειάζεται να υπολογίσεις είναι ο οπλισμός της σκάλας λύνοντας τη σαν πλάκα πρόβολο με μήκος όσο το πλάτος της (πχ. 1,20μ) με τα φορτία που ανέφερα παραπάνω.
emantsik Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2008 Xάρη σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθειά σου.
jim Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2008 Εκτος από τα παραπανω συνηθιζω να "φορτιζω λιγο παραπάνω κ την/τις πλακες στις οποιες "πατανε" οι ράμπες της σκαλας.
Occultist Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2019 On 14/1/2008 at 3:33 ΜΜ, Χ Επισκέπτης 1 said: Η σκάλα δεν χρειάζεται να μπαίνει στο χωρικό μοντέλο εφόσον στηρίζεται κατευθείαν πάνω σε τοιχίο ως πρόβολος (§Σ3.2.3 ΕΑΚ). Κατά την δευτερεύουσα διεύθυνση, ας πούμε; Στην κύρια διεύθυνση, πάντα αμφιέρειστες δεν είναι;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα