terry Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2012 (edited) Μπορεις να ντυσεις τα ζευκτα ενα-ενα, αν δεν θες να χασεις υψος. Η γερανογεφυρα πες οτι μπαινει και κατοπιν εορτης. Αλλα εχει υπολογιστει στη μελετη?? Κανε και ενα ερωτημα στην πυροσβεστικη. Μολις εμαθα οτι περασαν μελέτη με πλαστικη σωληνα στην παροχη της πυροσβεστικης φωλιας!!!! Edited Μάιος 23 , 2012 by terry
ckiriako Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2012 Μολις εμαθα οτ περασαν μελέτη με πλαστικη σωληνα στην παροχη της πυροσβεστικης φωλιας!!!! Η σωληνα επιχωμενη ή εκτεθειμενη?
terry Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2012 (edited) Ενα τμημα εντος σκυροδετησης δαπεδου, ενα τμημα εκτος. Το εμαθα γτ φωναζα να μπει χαλκοσωληνα στο εργο και δεν εβαζαν. Ο ΜΜ ειχε την ευθυνη βεβαια. Τελικα κοκορευτηκε οτι το "περασε" απο την πυροσβεστικη (μιλαμε για αρτοποιείο με χρηση υγραεριου) Edited Μάιος 23 , 2012 by terry
sarcs Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2012 Terry, η γερανογέφυρα είναι μικρή και δεν υπάρχει πρόβλημα με τους στύλους που έχουμε υπολογίσει. Ωστόσο σε ένα κτίριο 460 τμ αν η βαφή κάνει 5-6-7 χιλ. ευρώ, η γυψοσανίδα (ισως και διπλή?) σίγουρα θα κάνει παραπάνω για να ντύσει όλο το φ.ο. Και εν πάσει περιπτώση νομίζω ότι δε μπορώ να σκέφτομαι με βάση το αν θα ελεγχθεί ή όχι το κτίριο από πυροσβεστική (γιατί αν θα μείνει αποθήκη και δεν αλλάξει χρήση, δε θα ελεγχθεί, αλλά θα υπογράψω πάλι ως επιβλέπων), αφού ο κανονισμός λέει 60 λεπτά, και αυτό έγραψα στο τεύχος, αυτό θα ζητήσω. Ίσως θα είχε νόημα να δω τον καταιονισμό που ρίχνει τα λεπτά σε 30, αυτό ίσως να συνέφερε οικονομικά. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια.
terry Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2012 Το οτι το εγραψες στο τευχος δεν λεει κατι. Πρεπει απο καπου να προκυπτει οτι το ικανοποιεις. Η πυραντοχη γυψοσανιδα μπαινει με ειδικη διαταξη, διπλη και με ειδικα στηριγματα, τεμαχια κτλ. Δες στη σελιδα της knauf
sarcs Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2012 Μα γι αυτό το συζηταω, το ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η παθητική δε το συζητάω. Εκτός αν "ρίξω" τις απαιτησεις της παθητικής πχ σε 30 λεπτά και προσθέσω σε ενεργητική (ως τώρα είχε μόνο πυροσβεστήρες ως αποθήκη).
terry Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2012 Δεν με καταλαβες. Στο τευχος γραφεις "απαιτουμενος ΔΠ 60 λεπτα" Μεσα απο το τευχος πρεπει να προκυπτει οτι πραγματι τα στοιχεια σου εχουν τουλαχιστον ΔΠ=60λεπτα.
sarcs Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2012 Το κατάλαβα terry και έχεις δίκιο, και η αλήθεια είναι ότι δεν είχα γίνει πολύ συγκεκριμένος.
sofia f. Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2016 Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο, δείκτη πυραντίστασης ξύλινης στέγης με επικάλυψη κεραμίδι μονωμένη; Πως θα βρω δείκτη πυραντίστασης για την παθητική.
GPER Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2016 Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος τι Δ.Π. έχει μια κυματοειδή λαμαρίνα που χρησιμοποιείται σαν κάλυψη πλαϊνών πλευρών υπαίθριας αποθήκης ?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα