Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Πάτα το κουμπί "Χρήση Πλήρους Επεξεργαστή Κειμένου" που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί απάντηση.

Από εκεί θα έχεις τη δυνατότητα να επισυνάψεις αρχείο.

  • 5 years later...
  • Απαντήσεις 31
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

 

Καλημέρα σε όλους

 

Έχουμε κατοικία με ουδετερογείωση TNS. 

Μετράται η αντίσταση Z μιας ηλεκτρικής γραμμής 0.34 Ohm. (το όργανο προφανώς εκτελεί έλεγχο φάσης - ουδετέρου)

Μετράται στην ίδια γραμμή ο βρόχος σφάλματος  6,74 Ohm. (το όργανο προφανώς εκτελεί έλεγχο φάσης -  γείωσης)

 

Το ίδιο επαναλαμβάνεται και σε άλλη γραμμή και στον πίνακα με παρόμοια αποτελέσματα. 

 

Ερώτηση

Δεδομένου ότι :

α) ο βρόχος σφάλματος περιλαμβάνει όλη τη κλειστή διαδρομή, ήτοι  αγωγός, υποσταθμός, επιστροφή κλπ,

β)  ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ επίσης ότι έχουμε ΟΥΔΕΤΕΡΟΓΕΙΩΣΗ, δηλ. ο βρόχος εδώ, είτε πρόκειται για μέτρηση αντίστασης γραμμής, είτε πρόκειται για μέτρηση αντίστασης βρόχου σφαλματος, διαφοροποιείται μόνο στο τμήμα του αγωγού (γείωσης ή ουδετέρου) : Μετρητή ΔΕΗ - Ηλ. Πίνακα - τελικής γραμμής (διότι ουδέτερος αγωγός και αγωγός γείωσης συνδέονται στο μετρητή)

γ) οι διατομές αγωγών είναι ίδιες

Δεν θα έπρεπε οι τιμές να είναι παρόμοιες ?

Τι λέτε ?  Χάνω κάτι ?

Αν ήταν σύστημα ΤΤ να καταλάβω τις διαφορές καθώς εκεί συμμετέχει η αντίσταση γείωσης.

 

 

 

 

 

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.