panosC Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2012 Μία απορία, πως γίνεται να μετράω την αντίσταση βρόχου Ζ σε όλες τις γραμμές μίας οικίας με τιμές κάτω των 10Ω(παλαία εγκατάσταση με γείωση μέσω ύδρευσης) και η μέτρηση της γραμμής του θερμοσίφωνα, μέ και χωρίς φορτίο, να μου δείχνει 115Ω; ( Παρατήρηση ότι η γραμμή του έχει ελεγχθεί με αντίσταση μόνωσης όλων των συνδιασμών μέ >1000Ω και η συνέχεια των καλωδίων με 0,01Ω) Link to comment Share on other sites More sharing options...
tasos01 Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2012 Για έλεγξε την γείωση του θερμοσίφωνα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2012 panosC μιλάς για έλεγχο σε σύστημα TN ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
panosC Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2012 Τό σύστημα είναι ΤΤ(Καλλιθέα) και o αγωγός PE του θερμοσίφωνα (τον τοποθέτησα εγώ μέχρι τον πίνακα, δεν είχε.) έχει συνέχεια μέχρι τον πίνακα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tasos01 Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2012 Στη συνέχεια αγωγών γείωσης τη αποτέλεσμα έχεις; Link to comment Share on other sites More sharing options...
panosC Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2012 Η συνέχεια είναι 0,01Ω. Υπάρχει περίπτωση η κλέμα γείωσης του πίνακα να μην κάνει επαφή καλή μόνο στον θερμοσίφωνα; Θα το δώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tasos01 Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2012 Έχεις καλό αποτέλεσμα. Αν δεν είχες καλή επαφή δεν θα είχες τέτοιο αποτέλεσμα (ανάλογα και με τα μέτρα καλωδίου που έχεις το 4 έχει ο,46 στα 100m) Link to comment Share on other sites More sharing options...
bababoulas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2013 Καλησπέρα..!!! Θα ήθελα παρακαλώ τη βοήθεια σας. Έχω προμηθευτεί το πολυόργανο metrel combo και προσπαθώ να εξοικειωθώ με τις μετρήσεις που ορίζει το προτύπο και με το πρωτόκολλο ελέγχου. Μου έχουν δημιουργηθεί κάποιες απορίες σχετικά με τη μέτρηση βρόχου σφάλματος. Το θέμα είναι το εξής, έχω πραγματοποιήσει μετρήσεις σε τρεις διαφορετικές οικίες με TN-S σύστημα και ως αποτέλεσμα του βρόχου σφάλματος L-PE είχα μέσο όρο στην μία κάπου στα 9 Ohm και στις άλλες δύο το αποτέλεσμα ήταν κάπου στα 30 Ohm. Κατόπιν μέτρησα τον βρόχο L-N και εκεί τα αποτελέσματα ήταν μικρότερα του 1 Ohm. Οι μετρήσεις έγιναν σε διαφορετικά κυκλώματα και στον πίνακα σε κάθε οικία. Η συνέχεια του PE από τα σημεία μέτρησης έως τον πίνακα ήταν σε αποδεκτά επίπεδα. Από αυτά τα αποτελέσματα τι μπορούμε να συμπεράνουμε; Είναι σωστή η υπόθεση πως υπάρχει πρόβλημα στην ένωση N και PE στην ουδετέρωση, ή συναντώνται συχνά τέτοιες τιμές; Σκέφτομαι σωστά η κάτι μου διαφεύγει; Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που προσπαθώ να διευκρινίσω. Όταν αναφερόμαστε στην σωστή επιλογή διατάξεων προστασίας, τα οποία θα λειτουργήσουν ή όχι, ανάλογα με το αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώσεως που υπολογίζουμε, εννοούμε τις διατάξεις υπερέντασης ή τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος; Π.Χ. Σε περίπτωση όπου υπολογίζεται Ζ = 27 Ω με αναμενόμενο Isc = 8.43 A είναι προφανές πως ένας μικροαυτόματος χαρακτηριστικής Β 16 Α δεν θα διακόψει αυτόματα το κύκλωμα ενώ ο Δ.Δ.Ε. θα το διακόψει. Εμείς βάσει ποίας διάταξης συμπληρώνουμε το πρωτόκολλο και αναλόγως το αποτέλεσμα είναι αποδεκτό ή μη αποδεκτό; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2013 (edited) Από αυτά τα αποτελέσματα τι μπορούμε να συμπεράνουμε; Είναι σωστή η υπόθεση πως υπάρχει πρόβλημα στην ένωση N και PE στην ουδετέρωση, ή συναντώνται συχνά τέτοιες τιμές; Ή εκεί ή στη γραμμή μετρητής-ΓΠ. Αλλά και στις τρεις οικίες το ίδιο πρόβλημα? Σίγουρα πρόκειται για ΤΝ? Στο δεύτερο ερώτημα, τη στιγμή που όλα τα κυκλώματα καλύπτονται από ΔΔΕ, αρκεί Ιsc>IΔΝ Edited Ιανουάριος 12 , 2013 by miltos Link to comment Share on other sites More sharing options...
hektor Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Εγώ τι να κάνω που σε επανέλεγχο αν και κατασκεύασα νέα γείωση με ηλεκτρόδιο, βρίσκω αντίσταση βρόχου σφάλματος 843 Ω ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα