lem-x24 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Εγώ τι να κάνω που σε επανέλεγχο αν και κατασκεύασα νέα γείωση με ηλεκτρόδιο, βρίσκω αντίσταση βρόχου σφάλματος 843 Ω ? να όπως λέει και ο φίλος τι μπορεί να κάνει ώστε να μειώσει την αντίσταση βρόγχου???
tasos01 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Εγώ τι να κάνω που σε επανέλεγχο αν και κατασκεύασα νέα γείωση με ηλεκτρόδιο, βρίσκω αντίσταση βρόχου σφάλματος 843 Ω ? Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι νέο τρίγωνο γείωσης ή στο παλιό να πας ποιο βαθιά με νέα ηλεκτρόδια.
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 (edited) hektor, μιλάς για ΤΤ έτσι? Εκεί έχει εφαρμογή η 413.1.4.3 του 384 που αφορά την αντίσταση γείωσης. Δεν προβλέπεται μέτρηση του βρόγχου σφάλματος στο ΤΤ. Σύμφωνα με το πρότυπο, τη στιγμή που υπάρχει ΔΔΕ, είναι αποδεκτή μια αντίσταση γείωσης μέχρι 1667Ω (1667Ω*0,03Α=50V). Όμως παράξενο να έχεις τόσο μεγάλη αντίσταση βρόγχου. Τι έδαφος έχεις? Μέτρησες την αντίσταση γείωσης ανεξάρτητα από το βρόγχο σφάλματος (δηλαδή με τα πασαλάκια)? Edited Ιανουάριος 16 , 2013 by miltos
hektor Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Mιλτο ναι για ΤΤ μιλάω , επανέλεγχο σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας . Δεν μπορώ να μετρήσω την γείωση γιατί είναι αδύνατο.Κατασκεύασα νέα γείωση με ηλεκτρόδιο στο ακάλυπτο της πολυκατοικίας.
nvel Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Εκεί έχει εφαρμογή η 413.1.4.3 του 384 που αφορά την αντίσταση γείωσης. Δεν προβλέπεται μέτρηση του βρόγχου σφάλματος στο ΤΤ. η μέτρηση βρόχου σφάλματος προβλέπεται όταν δεν μπορεί να μετρηθεί η γείωση
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 η μέτρηση βρόχου σφάλματος προβλέπεται όταν δεν μπορεί να μετρηθεί η γείωση ΝΑΙ κ μαλλον ειναι υποχρεωτικη ελοτ hd 384 612.6.2 Μέτρηση της αντίστασης γείωσης Εάν προδιαγράφεται η µέτρηση της αντίστασης γειώσεως (βλ. την παράγραφο 413.1.3.8 για το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ, 413.1.4.3 για το σύστηµα ΤΤ και 413.1.5.3 για το σύστηµα ΙΤ) αυτή πρέπει να γίνεται µε την κατάλληλη µέθοδο µέτρησης. Σηµειώσεις: 1. Στο Παράρτηµα Π.61-Γ περιγράφεται σαν παράδειγµα, µια µέθοδος µέτρησης µε χρήση δύο βοηθητικών ηλεκτροδίων και προσδιορίζονται οι συνθήκες που πρέπει να πληρούνται. 2. Στις περιπτώσεις που, στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ, η θέση της εγκατάστασης (π.χ. µέσα σε πόλη) είναι τέτοια που δεν είναι πρακτικά δυνατή η τοποθέτηση των δύο βοηθητικών ηλεκτροδίων, η µέτρηση της αντίστασης ή της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος δίνει τιµή µεγαλύτερη από την πραγµατική τιµή της αντίστασης γείωσης. Aρα, σε αυτη τη μέτρηση (Ζ L-PE) περιλαμβάνονται όλες οι αντιστάσεις των αγωγών προστασίας
hektor Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Τελικά ξέρει κάποιος να μου πει τι γίνεται στη περίπτωση που βρίσκω αντίσταση βρόχου σφάλματος 843 Ω ? Μάλλον θα συμπληρώσω αυτές τις τιμές στο πρωτόκολλο γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο σ¨αυτή τη περίπτωση.
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 (edited) Σου είπα στο #15. Η τιμή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις του 384. Αλλά επειδή θεωρώ δύσκολο να έχεις τόσο μεγάλη αντίσταση γείωσης με το πρόσθετο ηλεκτρόδιο, ψάξτο λίγο, μήπως έχεις πρόβλημα σε κάποια σύνδεση του αγωγού γείωσης ή του αγωγού προστασίας. Αν καρφώσεις τα πασαλάκια σε μεγάλη απόσταση, ακόμα και να μην είναι σε ευθεία, θα πάρεις μια ενδεικτική τιμή της αντίστασης γείωσης. Βρες ένα σημείο με φυτεμένο δέντρο, μία σωλήνα από πινακίδα σήμανσης την οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις για βοηθητικό ηλεκτρόδιο, κάπως θα βολευτείς. Αν βρεις μικρή τιμή αντίσταση γείωσης σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στην καλωδίωση. Edited Ιανουάριος 16 , 2013 by miltos
hektor Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Δεν νομίζω να έχω πρόβλημα στις συνδέσεις.Κάθε κύκλωμα που μέτρησα βρήκα την ίδια τιμή αντίστασης.Πάντως και εμένα πρώτη φορά μου συμβαίνει μια τιμή αρκετά μεγάλη . Πάντως θα το κοιτάξω. Ευχαριστώ Μίλτο !
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 (edited) Αφού σε κάθε κύκλωμα βρίσκεις αυτή την τιμή, αν υπάρχει πρόβλημα, θα είναι στον αγωγό γείωσης (γείωση-μπαροκιβώτιο) ή στον PE της γραμμής μετρητής-πίνακας. Edited Ιανουάριος 16 , 2013 by miltos
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα