Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2013 @milto ο hektor κάνει επανέλενχο σε διαμέρισμα κατά ΚΕΗΕ και όχι κατά hd 384 . O KEHE ορίζει τιμή για αντίσταση γείωσης βάση του τύπου Uακ=Rγ * (Ι*3) για ΤΤσυστημα Uακινδυνο=50V Rγειώσεως=; Ι=oρίζεται η μεγαλύτερη ασφάλεια της εγκατάστασης πχ γραμμή κουζίνας 25Α επί 3φορές αρα R=U/I =50V/75Α=0,666666Ω Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚυρΜαρ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2013 Έκανα μέτρηση βρόχου σφάλματος σε μια εγκατάσταση και βρήκα από 0,17Ω στον πίνακα 0,24-,-0,34-0,52-0,72Ω στο πιο απομακρυσμένο δωμάτιο Σύμφωνα με το βιβλίο του κ. Σαρρή η διαφορά πρέπει να είναι 30% τι μπορεί να σημαίνουν οι μετρήσεις Link to comment Share on other sites More sharing options...
tasos01 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2013 Φυσικό είναι να έχεις απόκλιση, από τα μέτρα καλωδίου και από της διακλαδώσεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚυρΜαρ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2013 200% ειναι παρα πολυ Link to comment Share on other sites More sharing options...
tasos01 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2013 Κάνε ένα κόπο και μέτρα το καλώδιο χωρίς τη πρίζα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚυρΜαρ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2013 (edited) Δεν ειναι μια πρίζα, ειναι πολλές Τάσο Edited Μάρτιος 2 , 2013 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvel Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2013 (edited) το όργανό σου μπορεί να μετρήσει από τόσο χαμηλές αντιστάσεις; και με ποια ακρίβεια/επαναληψιμότητα; Edited Μάρτιος 2 , 2013 by nvel Link to comment Share on other sites More sharing options...
tasos01 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2013 Σε αυτή που είναι ποιο μακριά από τον πίνακα. Αυτή θα έχει και το χειρότερο αποτέλεσμα, το 0,72 που έγραψες. Έχω παρατηρήσει ότι κάποιες μάρκες από πρίζες επιβαρύνουν το αποτέλεσμα οπότε μπορεί να μην έχεις απόκλιση 200%. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚυρΜαρ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2013 Στον πίνακα ήταν 0,17 στην αρχή των μετρήσεων και στο τέλος αν αυτό εννοείς nvel Επαναλαμβάνω οι μετρήσεις είναι 0,24-0,34-0,52-0,72Ω το πρόβλημα Τάσο είναι ότι είναι διαδοχικές, δεν είναι σε μια πρίζα, αυξάνεται σταδιακά, αν ήταν όλες χαμηλά και μια ψηλά θα ήταν προφανές Link to comment Share on other sites More sharing options...
george68 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2018 (edited) ... ενα πινακα ή μια εικονα προσπαθω να ποσταρο ... οποιος το κατεχει ας βοηθησει ... Edited Απρίλιος 1 , 2018 by george68 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα