THEOFILOS Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2008 Συνάδελφοι καλησπέρα..ρωταω το εξης:εαν εχουμε υπαρχον ισογειο με περοβλεψη οροφου στο οποιο οι αναμονες εχουν κοπει και απλα υπαρχουν αναμονεσ 25 εκατοστων.τι κανω?
nik Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2008 Εάν κάνεις μανδύες αγνοείς τον υπάρχων οπλισμό άρα και τις αναμονές.Εάν δεν κάνεις τότε μία λύση είναι η περίσφιγξη κυρίως με ινοπλισμένα πολυμερή.Θεωρητικά το ξέρω ,δεν το έχω κάνει ποτέ στην πράξη (αν και νομίζω οτι τα 25 εκ. είναι πολύ λίγα.
THEOFILOS Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2008 Νικ όταν λες μανδύες τι εννοείς?μήπως περιμετρική δοκο επάνω στο υπάρχον?
nik Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2008 Οχι.Εννοώ να ενισχύσεις τις υπάρχουσες κολώνες του ισογείου κάνοντας τες πιο χοντρές και να βάλεις νέους κατακόρυφους οπλισμούς οι οποίοι θα συνεχίζουν και στον από πάνω όροφο τρυπόντας την πλάκα.Τους κλασικούς μανδύες που κάνουμε στις ενισχύσεις.Βέβαια αυτό είναι ολόκληρη διαδικασία και θα πρέπει να το δεχτεί και αυτός που μένει στο ισόγειο γιατί θα του κάνεις το σπίτι "καλοκαιρινό"...!