mixmentzos Δημοσιεύτηκε November 8, 2013 at 06:40 πμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2013 at 06:40 πμ (edited) .... Την παροχή του μπεκ που θα βρείς την πολλαπλασιάζεις με το 10.200 Kg/h και βρίσκεις την ισχύ του λέβητα, για το συγκεκριμένο μπεκ. Για να προκύψει η ωφέλιμη ονομαστική ισχύς που εμείς χρειαζόμαστε θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε και με τον βαθμό απόδοσης... Βλέπε ΤΟΤΕΕ -4 σελ 67. ΚΥΑ 189533 σελ. 3 Edited November 8, 2013 at 06:42 πμ by mixmentzos 1
Panos_ Δημοσιεύτηκε November 8, 2013 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2013 at 07:03 πμ Μιχάλη, χρόνια πολλά και καλά!!!
1961 Δημοσιεύτηκε November 8, 2013 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2013 at 09:57 πμ Για να προκύψει η ωφέλιμη ονομαστική ισχύς που εμείς χρειαζόμαστε θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε και με τον βαθμό απόδοσης... Βλέπε ΤΟΤΕΕ -4 σελ 67. ΚΥΑ 189533 σελ. 3 Συνάδελφε αυτά που γράφω αναφέρονται στο υπολογισμό της ισχύος του λέβητα που θα καταγράψουμε στο τετραγωνάκι της ισχύος του λέβητα. Αυτό και τίποτα παραπάνω. 1 1
mixmentzos Δημοσιεύτηκε November 8, 2013 at 11:09 πμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2013 at 11:09 πμ " 1961" Και εγώ εκεί αναφερόμουν. Η ισχύς μετριέται στην έξοδο και όχι στην είσοδο του λέβητα. n=Q/(m*Hu) Είναι το Q και όχι το γινόμενο (m*Hu) Βλέπε και Help προγράμματος σε συνδυασμό με την ΤΟΤΕΕ 4 σελ. 67 (βλέπε παραπάνω) Δές πως προκύπτει η πραγματική ισχύς. 3
1961 Δημοσιεύτηκε November 8, 2013 at 07:11 μμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2013 at 07:11 μμ " 1961" Και εγώ εκεί αναφερόμουν. Η ισχύς μετριέται στην έξοδο και όχι στην είσοδο του λέβητα. n=Q/(m*Hu) Είναι το Q και όχι το γινόμενο (m*Hu) Βλέπε και Help προγράμματος σε συνδυασμό με την ΤΟΤΕΕ 4 σελ. 67 (βλέπε παραπάνω) Δές πως προκύπτει η πραγματική ισχύς. Η ισχύς που βάζουμε ειναι αυτή που είπα πρίν. Αυτά που λες έχουν σχέση με τον βαθμό απόδοσης του λέβητα. 1 1
panos-vicious Δημοσιεύτηκε November 9, 2013 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2013 at 01:49 μμ @1961 Η ισχύς που περιγράφεις στο μήνυμα #290 είναι η θερμική ισχύς του καυσίμου που καταναλώνει ο καυστήρας (καταναλισκόμενη ισχύς ή "θερμική φόρτιση"), δηλαδή το γινόμενο m*Hu στον παραπάνω τύπο που αναφέρει ο Μιχάλης. Όμως στο τετραγωνάκι της ισχύος του λέβητα που συμπληρώνεις στο λογισμικό, καταχωρείς την ωφέλιμη (την αποδιδόμενη στο θερμαντικό μέσο, το νερό) θερμική ισχύ (το Q στον παραπάνω τύπο ή Pm σύμφωνα με το συμβολισμό της ΤΟΤΕΕ). Άσχετο, αλλά αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, είναι το γιατί σαν ισχύ δικτύου μας ζητά να βάλουμε το γινόμενο Pm*ng1*ng2. Την μείωση της τελικά ωφέλιμης ισχύος λόγω φθαρμένης, κατεστραμμένης ή και ανύπαρκτης μόνωσης του λέβητα (ng2) την καταλαβαίνω, αλλά την μείωση λόγω υπερδιαστασιολόγισης δεν μπορώ να την καταλάβω. 1
hkamp Δημοσιεύτηκε November 9, 2013 at 03:04 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2013 at 03:04 μμ (edited) Αυτό το είχα ρωτήσει κάποτε Πάνο στον zxgr. Μου το είχε εξηγήσει (τη λογική με την οποία το βάλανε και κάπου στο φόρουμ θα το βρεις), αλλά δυστυχώς εξακολουθώ μέχρι σήμερα να μη το καταλαβαίνω . Ο Μιχάλης και μερικοί άλλοι σαν τον zxgr μάλλον το καταλαβαίνουν κι αυτό αρκεί . Edited November 9, 2013 at 03:06 μμ by hkamp
panos-vicious Δημοσιεύτηκε November 9, 2013 at 03:17 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2013 at 03:17 μμ Εντάξει, θα ψάξω να βρω το μήνυμα μπας και καταλάβω κατιτίς.
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε November 9, 2013 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2013 at 04:50 μμ αν το βρεις καντο παραμπομπη να το δω και γω η στειλε λινκ σε πμ
panos-vicious Δημοσιεύτηκε November 9, 2013 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2013 at 05:36 μμ Εύρηκα - εύρηκα!!! Μηνύματα #1198 (τελευταία παράγραφος) έως και #1202 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.