Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε (edited)

.... Την παροχή του μπεκ που θα βρείς την πολλαπλασιάζεις με το 10.200 Kg/h και βρίσκεις την ισχύ του λέβητα, για το συγκεκριμένο μπεκ.

Για να προκύψει η ωφέλιμη ονομαστική ισχύς που εμείς χρειαζόμαστε θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε και με τον βαθμό απόδοσης...
 
 
Βλέπε
ΤΟΤΕΕ -4 σελ 67.
ΚΥΑ 189533 σελ. 3

post-31791-0-65408800-1383892754_thumb.png

post-31791-0-61111100-1383892787_thumb.png

Edited by mixmentzos
  • Upvote 1
  • Απαντήσεις 647
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

 

Για να προκύψει η ωφέλιμη ονομαστική ισχύς που εμείς χρειαζόμαστε θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε και με τον βαθμό απόδοσης...
 
 
Βλέπε
ΤΟΤΕΕ -4 σελ 67.
ΚΥΑ 189533 σελ. 3

 

Συνάδελφε αυτά που γράφω αναφέρονται στο υπολογισμό της ισχύος του λέβητα που θα καταγράψουμε στο τετραγωνάκι

της ισχύος του λέβητα. Αυτό και τίποτα παραπάνω.

  • Upvote 1
  • Downvote 1
Δημοσιεύτηκε

" 1961"

 

Και εγώ εκεί αναφερόμουν.  :)

Η ισχύς μετριέται στην έξοδο και όχι στην είσοδο του λέβητα.

 

n=Q/(m*Hu) 

Είναι  το Q  και όχι το γινόμενο (m*Hu)

 

Βλέπε και Help προγράμματος σε συνδυασμό με την ΤΟΤΕΕ 4 σελ. 67 (βλέπε παραπάνω)

Δές πως προκύπτει η πραγματική ισχύς. 

post-31791-0-72093900-1383908629_thumb.jpg

  • Upvote 3
Δημοσιεύτηκε

" 1961"

 

Και εγώ εκεί αναφερόμουν.  :)

Η ισχύς μετριέται στην έξοδο και όχι στην είσοδο του λέβητα.

 

n=Q/(m*Hu) 

Είναι  το Q  και όχι το γινόμενο (m*Hu)

 

Βλέπε και Help προγράμματος σε συνδυασμό με την ΤΟΤΕΕ 4 σελ. 67 (βλέπε παραπάνω)

Δές πως προκύπτει η πραγματική ισχύς. 

Η ισχύς που βάζουμε ειναι αυτή που είπα πρίν. Αυτά που λες έχουν σχέση με τον βαθμό απόδοσης του λέβητα.

  • Upvote 1
  • Downvote 1
Δημοσιεύτηκε

@1961

Η ισχύς που περιγράφεις στο μήνυμα #290 είναι η θερμική ισχύς του καυσίμου που καταναλώνει ο καυστήρας (καταναλισκόμενη ισχύς ή "θερμική φόρτιση"), δηλαδή το γινόμενο m*Hu στον παραπάνω τύπο που αναφέρει ο Μιχάλης. Όμως στο τετραγωνάκι της ισχύος του λέβητα που συμπληρώνεις στο λογισμικό, καταχωρείς την ωφέλιμη (την αποδιδόμενη στο θερμαντικό μέσο, το νερό) θερμική ισχύ (το Q στον παραπάνω τύπο ή Pm σύμφωνα με το συμβολισμό της ΤΟΤΕΕ).

 

Άσχετο, αλλά αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, είναι το γιατί σαν ισχύ δικτύου μας ζητά να βάλουμε το γινόμενο Pm*ng1*ng2. Την μείωση της τελικά ωφέλιμης ισχύος λόγω φθαρμένης, κατεστραμμένης ή και ανύπαρκτης μόνωσης του λέβητα (ng2) την καταλαβαίνω, αλλά την μείωση λόγω υπερδιαστασιολόγισης δεν μπορώ να την καταλάβω.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

Αυτό το είχα ρωτήσει κάποτε Πάνο στον zxgr.

 

Μου το είχε εξηγήσει (τη λογική με την οποία το βάλανε και κάπου στο φόρουμ θα το βρεις), αλλά δυστυχώς εξακολουθώ μέχρι σήμερα να μη το καταλαβαίνω :confused: .

 

Ο Μιχάλης και μερικοί άλλοι σαν τον zxgr μάλλον το καταλαβαίνουν κι αυτό αρκεί :).

Edited by hkamp

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.