panos-vicious Δημοσιεύτηκε November 22, 2013 at 04:08 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2013 at 04:08 μμ Γάτα ο Αρίστος δηλαδή.
AristidisZ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 01:59 μμ ρε τι γίνεται... ωραία πράματα: Φ.Ε. λέβητα όποιος βρει το λαγουδάκι κερδίζει
ikaros13 Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 02:47 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 02:47 μμ Καταρχήν, επειδή ο συντηρητής δεν έβλεπε μονάδες σε kw τα θεώρησε σε kcal. Οπότε εμείς θα πάμε με τη λογική και θα πούμε ότι τα 70.000 που έγραψε είναι 81,41kw. Μετά, έχουμε παροχή καυσίμου 1,25 και βαθμό απόδοσης 90%. Ετσι 1,25x11,92 (θερμογόνος δύναμη πετρελαίου)χ 0,9= 13,41kw η πραγματική ισχύ λέβητα Pm. Αλλά επειδή μάλλον δεν είναι παροχή 1,25 αλλά 12,5 η παραπάνω πράξη μας δίνει πραρματική ισχύ Pm= 134,1Kw που μάλλον είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα... Τα υπόλοιπα έπειτα τα γνωρίζεις... 1
AristidisZ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 03:11 μμ O λέβητας είναι 50~70kW, το είδα στο ταμπελάκι, έγραφε και κάτι άλλα στα γερμανικά αλλά οι μονάδες ήταν στάνταρ kW το σκέφτηκα και εγώ το 12,5 αλλά δε παίζει, καθότι ο λέβητας δεν υποστηρίζει τέτοια νούμερα... Pgen = 37kW, χωρίς τα boiler (εντάξει 8 Υ/Δ εξυπηρετούν), άντε να πάει 40~42 kW εγώ τι υπερδιαστασιολόγηση να υπολογίσω το βρήκες μπαμ μπαμ πάντως
katrmp Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 03:18 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 03:18 μμ (edited) Καταρχήν, επειδή ο συντηρητής δεν έβλεπε μονάδες σε kw τα θεώρησε σε kcal. Οπότε εμείς θα πάμε με τη λογική και θα πούμε ότι τα 70.000 που έγραψε είναι 81,41kw. Μετά, έχουμε παροχή καυσίμου 1,25 και βαθμό απόδοσης 90%. Ετσι 1,25x11,92 (θερμογόνος δύναμη πετρελαίου)χ 0,9= 13,41kw η πραγματική ισχύ λέβητα Pm. Αλλά επειδή μάλλον δεν είναι παροχή 1,25 αλλά 12,5 η παραπάνω πράξη μας δίνει πραρματική ισχύ Pm= 134,1Kw που μάλλον είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα... Τα υπόλοιπα έπειτα τα γνωρίζεις... το 134,1 που θα σου χρησιμέψει? Το 81,41 θα χρησιμοποιήσεις στην υπερδιαστασιολόγηση. Edited November 25, 2013 at 03:21 μμ by katrmp
ikaros13 Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 03:25 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 03:25 μμ Για την υπερδιαστασιολόγηση.....επίσης για το σύστημα διανομής Pm x ng1 x ng2
katrmp Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 03:27 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 03:27 μμ το 81,41 του καυστηραντζή θα χρησιμοποιήσεις
dib Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 03:40 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 03:40 μμ O λέβητας είναι 50~70kW, το είδα στο ταμπελάκι, έγραφε και κάτι άλλα στα γερμανικά αλλά οι μονάδες ήταν στάνταρ kW Δεν ξερω τι είδες στο ταμπελάκι, αλλα επειδή οι καυστηρατζήδες το 99,99999% γράφουν την ισχύ σε Kcal/h, άρα τα 70.000 που γράφει νομίζω οτι είναι σε Kcal/h, άσχετα αν στο φύλλο έχει για μονάδες τα KW, συνεπώς 70.000 * 1,16 = 81000 W = 81 KW Αυτό πιστεύω εγω, τώρα εσύ λες οτι είδες το ταμπελάκι και έγραφε 50-70 KW, εσύ ξέρεις καλύτερα...
AristidisZ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 03:46 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 03:46 μμ 70kW είναι παιδιά, μια χαρά το είδα το ταμπελάκι του λέβητα άρα αυτό θα βάλω ως υπολογιζόμενο και τέλος thnx
dib Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 03:53 μμ Και έγραφε 70000 W ή 70 KW ?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα