mixmentzos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 (edited) Καταρχήν, επειδή ο συντηρητής δεν έβλεπε μονάδες σε kw τα θεώρησε σε kcal. Οπότε εμείς θα πάμε με τη λογική και θα πούμε ότι τα 70.000 που έγραψε είναι 81,41kw. Μετά, έχουμε παροχή καυσίμου 1,25 και βαθμό απόδοσης 90%. Ετσι 1,25x11,92 (θερμογόνος δύναμη πετρελαίου)χ 0,9= 13,41kw η πραγματική ισχύ λέβητα Pm. Αλλά επειδή μάλλον δεν είναι παροχή 1,25 αλλά 12,5 η παραπάνω πράξη μας δίνει πραρματική ισχύ Pm= 134,1Kw που μάλλον είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα... Τα υπόλοιπα έπειτα τα γνωρίζεις... Το 1.25 αναφέρεται σε πίεση 7 bar (ανάλογα την εταιρεία) και είναι αυτό που αναγράφεται στο μπεκ. Εάν αλλάξουμε την πίεση της αντλίας αλλάζει η παροχή. Το πιθανότερο είναι να είναι σε πίεση 12 bar οπότε η παροχή διαφοροποείται και γίνεται 5.24 kg/h Επίσης παραλείφθηκε ο βαθμός απόδοσης (Αναλυτικά Βλέπε συν. παράδειγμα) του συναδέλφου Νίκου Γαλάνη Ισχύς Λέβητα (1).pdf Edited Νοέμβριος 25 , 2013 by hkamp 9
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 Μου χει τυχει κι εμενα περιπτωση με ΦΕ ενος λεβητα που στο 2013 να γραφει 80kW και στο 2012 80000 kcal/h Προφανως και χρησιμοποιησα το 80kW που βελτιωνε ενεργειακα το κτηριο
katrmp Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 εδώ παλιότερα έχουμε συζητήσει ότι κοιτώντας το φ.ε η τιμή που γράφει (η οποία πολλές φορές είναι ίδια με το ταμπελάκι) είναι η Pm και είναι αυτή που βάζουμε στο xml στην θέρμανση, ενώ είναι και αυτή που χρησιμοποιούμε στην υπερδιαστασιολόγηση στον αριθμητή. πίσης ο β.α του καυστηραντζή είναι ο ngm. Δεν κάναμε περαιτέρω πράξεις. Αντίθετα εδώ υποστηρίζεται ότι πρέπει να βρούμε τον Pm και τον ngm.Τί κάνετε εσείς?
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 Στην αρχή το έκανα με τον πρώτο τρόπο που λές, αλλά μετά τα σεμινάρια το άλλαξα με τον δεύτερο, συγκεκριμένα όπως πχ στο παράδειγμα της θεματικής ενότητας ΔΚ3-3/4... (Δεν ξέρω αν έχουμε όλοι τα ίδια) Αρχίζω και μπερδεύομαι πάλι....
katrmp Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 (edited) μα αυτό που ανέφερα είναι ίδιο με αυτό που εφαρμόζεται στην ΔΚ-3 στο παράδειγμα Αρχίζω και εγώ να μπερδεύομαι πάλι.... Edited Νοέμβριος 25 , 2013 by katrmp
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 Δεν κανω κατι παραπανω απο το να παιρνω τα στοιχεια απο το χαρτι του ΦΕ και να κανω την υπερδιαστασιολογηση Στα σεμιναρια δε μας διδαξανε τιποτα σχετικο με υπερδιαστασιολογηση οποτε την πεπατημενη που ακολουθω τοσον καιρο τη συνεχιζω
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 (edited) Και έγραφε 70000 W ή 70 KW ? o λέβητας έγραφε kW ήταν Buderus, και μάλιστα αρκετά καινούριος, άρα λογικό είναι να γράφει kW και όχι θερμίδες λαλακία μου που δεν το έβγαλα φώτο, αλλά το θυμάμαι 1000% Το 1.25 αναφέρεται σε πίεση 7 bar (ανάλογα την εταιρεία) και είναι αυτό που αναγράφεται στο μπεκ. ...... ωραίος, ευχαριστώ πολύ !!! Στην αρχή το έκανα με τον πρώτο τρόπο που λές, αλλά μετά τα σεμινάρια το άλλαξα με τον δεύτερο, συγκεκριμένα όπως πχ στο παράδειγμα της θεματικής ενότητας ΔΚ3-3/4... (Δεν ξέρω αν έχουμε όλοι τα ίδια) Αρχίζω και μπερδεύομαι πάλι.... μία απ΄ τα ίδια με τον κύριο Edited Νοέμβριος 25 , 2013 by AristidisZ
katrmp Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 Δεν κανω κατι παραπανω απο το να παιρνω τα στοιχεια απο το χαρτι του ΦΕ και να κανω την υπερδιαστασιολογηση Στα σεμιναρια δε μας διδαξανε τιποτα σχετικο με υπερδιαστασιολογηση οποτε την πεπατημενη που ακολουθω τοσον καιρο τη συνεχιζω ακριβώς, δεν νομίζω ότι χρειάζονται πίνακες και αναλυτικές πράξεις περαιτέρω
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα