Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

η ενστασή μου είναι στο 3 ότι , τότε ο λέβητας στο ταμπελάκι του ή Α> όπως μερικοι θα έγραφε δύο ισχύς(μία input κοντά στα 100kw και μία output κοντα στα 87 ή Β> μία μόνο η οποια θα ήταν προσδιδόμενη και κοντά στα 87,5

  • Απαντήσεις 647
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε (edited)

Οι λέβητες πετρελαίου του εμπορίου δουλεύουν σ'ένα εύρος ισχύος (ωφέλιμη ισχύς με αποδεκτό β.α.) από....   KW   έως....KW, το οποίο δίνεται από τον κατασκευαστή. Π.χ. ο λέβητας GT-125 της De Dietrich έχει ωφέλιμη ισχύ 33-40 KW. Στο ταμπελάκι (ονομαστική ισχύς) γράφεται πάλι από τον κατασκευαστή μία τιμή ανάμεσα σ'αυτό το εύρος (συνήθως στη μέση).

 

Τώρα σε ποιά ισχύ θα δουλεύει ο λέβητας (Pm), εξαρτάται από :

1. Το μέγεθος του μπεκ.

2. Την πίεση του πετρελαίου και

3. Τον βαθμό απόδοσης.

 

Τα τρία αυτά στοιχεία πρέπει υποχρεωτικά (μαζί και με άλλα) να αναγράφονται στο φ.ε. του καυστηρατζή και από αυτά προκύπτει με τον τρόπο που έδειξε ο mixmentzos παραπάνω η πραγματική ισχύς Pm (ισχύς λειτουργίας) του λέβητα. Αυτή την ισχύ χρησιμοποιούμε και για τον έλεγχο της υπερδιαστασιολόγησης. 

Edited by nick_61
  • Upvote 3
Δημοσιεύτηκε

Οι λέβητες πετρελαίου του εμπορίου δουλεύουν σ'ένα εύρος ισχύος (ωφέλιμη ισχύς με αποδεκτό β.α.) από....   KW   έως....KW, το οποίο δίνεται από τον κατασκευαστή. Π.χ. ο λέβητας GT-125 της De Dietrich έχει ωφέλιμη ισχύ 33-40 KW. Στο ταμπελάκι (ονομαστική ισχύς) γράφεται πάλι από τον κατασκευαστή μία τιμή ανάμεσα σ'αυτό το εύρος (συνήθως στη μέση).

 

Τώρα σε ποιά ισχύ θα δουλεύει ο λέβητας (Pm), εξαρτάται από :

1. Το μέγεθος του μπεκ.

2. Την πίεση του πετρελαίου και

3. Τον βαθμό απόδοσης.

 

Τα τρία αυτά στοιχεία πρέπει υποχρεωτικά (μαζί και με άλλα) να αναγράφονται στο φ.ε. του καυστηρατζή και από αυτά προκύπτει με τον τρόπο που έδειξε ο mixmentzos παραπάνω η πραγματική ισχύς Pm (ισχύς λειτουργίας) του λέβητα. Αυτή την ισχύ χρησιμοποιούμε και για τον έλεγχο της υπερδιαστασιολόγησης.

και ποιά ισχύ έπρεπε να γράφει στο φ.ε ο κασυτηραντζής?
Δημοσιεύτηκε (edited)

Κανονικά θα έπρεπε να γράφει την Pm αν κάτσει βέβαια να την υπολογίσει, πράγμα σπανιότατο. Αναγράφουν την ονομαστική ισχύ (ταμπελάκι) και "καθαρίζουν". Εμείς όμως με τον παραπάνω τρόπο μπορούμε να ελέγξουμε αν έβαλε αυτή που πρέπει. Όσο δεν υπήρχαν ΠΕΑ δεν έπαιζε και πολύ ρόλο τι ισχύ γράφουν στο φ.ε. Τώρα όμως και με προτροπή δική μας ίσως θα πρέπει να αλλάξουν τροπάριο.

 

edit : Αρκετοί καυστηρατζήδες έχουν μαζί τους έντυπα εταιρειών με πίνακες σαν αυτόν που μας ανέβασε ο mixmentzos οι οποίοι με δεδομένα το μπεκ και την πίεση πετρελαίου βρίσκουν εκτός από την παροχή καυσίμου ταυτόχρονα και την θερμική ισχύ καύσης (την ισχύ εισόδου στον λέβητα) και αυτή γράφουν στο φ.ε. Αν την πολλαπλασιάσεις με τον β.α. βρίσκεις την Pm.Σε κάθε περίπτωση όμως αν γράφουν τα τρία στοιχεία που ανέφερα στο #372, είναι πολύ εύκολο μέσα σε δύο λεπτά να ελέγξουμε την ορθότητα του τι έχουν γράψει.

Edited by nick_61
  • Upvote 2
Δημοσιεύτηκε (edited)

Σωστός nick_61. Μια παρατήρηση μόνο. Δεν υπάρχει θέση στο φύλλο ελέγχου για αναγραφή της πραγματικής ισχύος. Υπάρχει θέση για την θερμική φόρτιση, σε ποσοστό επί τοις εκατό. Οπότε, αν στο παραπάνω παράδειγμα είχαμε <<ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ: 80kW - 130kW>> και <<ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΛΕΒΗΤΑ: 105kW>>, και στο φ.ε. είχε συμπληρωθεί: <<4. ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ: 93,66% = 0,9366>>, θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε την πραγματική εγκατεστημένη ισχύ Pm, πολλαπλασιάζοντας την ονομαστική ισχύ με τον βαθμό φόρτισης. Δηλαδή θα είχαμε: Pm = 105*0,9366 = 98,34kW. Όση δηλαδή υπολογίστηκε με βάση την παροχή του μπέκ, την πίεση λειτουργίας και τον βαθμό απόδοσης.

 

Αλλά, όπως σωστά επισήμανες, αυτή μπορεί να υπολογιστεί αν έχουν συμπληρωθεί τα (σωστά και όχι μαϊμουδίσια) απαιτούμενα στοιχεία.

Edited by panos-vicious
  • Upvote 4
Δημοσιεύτηκε (edited)

Πολύ σωστά panos-vicious . Απλώς απέφυγα να τα περιγράψω τόσο αναλυτικά όλα μαζί στο ίδιο μήνυμα για να μη "χαθεί" όποιος είχε την πρόθεση να το διαβάσει όλο. Έτσι που το συμπλήρωσες τώρα εσύ είναι νομίζω καλύτερα.  

 +1

Edited by nick_61
Δημοσιεύτηκε (edited)

μπράβο παιδιά,+1 σε όλους , καλή συζήτηση που ξεδιάλυνε αρκετα.

1.άρα υπολογίζουμε εμείς την Pm(εφόσον το φ.ε είναι ένα καλά συμπληρωμένο φ.ε., αλλιώς όπως λέει ο Πάνος στήν περίπτωση του Αριστείδη που η πίεση αντλίας ήταν άσχετη, αναγκαστικά παίρνει Pm αυτή του καυστηραντζή)? Αυτήν που υπολογίσαμε χρησιμοποιούμε και στον τύπο τής υπερδιαστασιολόγησης

2.στο xml ποια ισχύ βάζουμε <<θερμική ισχύς>>? την Pm που υπολογίσαμε?

Edited by katrmp
Δημοσιεύτηκε (edited)

Χα! Χα! Χα! Καλή ερώτηση Rehhagel (μου επιτρέπεις φαντάζομαι τον συνειρμό στο nickname σου), αλλά δυστυχώς δεν θα πάρεις απάντηση από αυτούς που πραγματικά έχουν ξεφτιλίσει την δουλειά του μηχανικού... :evil:

Edited by nick_61

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.