deathlok Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2013 Θα διαφωνήσω με τον deathlok. Η απάντηση μου ήταν τύπου multiple choice....δλδ μεταξύ των 150 και των 100 διάλεξα την μέγιστη του καυστήρα που είναι το 100 (δλδ από τα δύο λάθη το λιγότερο λάθος, αφού δεν γίνεται να είναι 150 χιλιάδες θερμίδες με καυστήρα που μπορεί να δώσει max 100) Link to comment Share on other sites More sharing options...
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2013 (edited) εγω δεν εχω ΦΕ μπορει καποιος με ενα ρεζουμε να μου πει τι ισχυ κ τη αποδοση να βαλω? λολ Edited Δεκέμβριος 12 , 2013 by OTTO_engine Link to comment Share on other sites More sharing options...
thntoumas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2013 (edited) Διάβασε σελίδα 4 και 5 του επισυναπτόμενου αρχείου: Ισχύς Λέβητα (1).pdf Η φωτογραφία ανέβηκε αφότου είχα γράψει το μήνυμα, οπότε δε βοηθάει και πολύ αυτό που έστειλα... Edited Δεκέμβριος 12 , 2013 by thntoumas 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pggiotas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2013 Χωρίς ΦΕ δεν έχεις ΒΑ...... Ο λέβητας είναι από 450 ως 540 KW..... το εργοστάσιο δίνει 89% ΒΑ.... 505 * 0,89 = 450...... 606 * 0,89 = 540.... Αν στο ΦΕ δεν αναφέρει κανένα στοιχείο του καυστήρα και των μπεκ (κακώς...) τότε θα πάρεις την μικρότερη...... 450 ΚW..... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
thntoumas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2013 Νομίζω αυτό είναι καλύτερο. Σελίδα 5 του αρχείου: de dietrich(manual).pdf 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2013 (edited) ευχαριστωωωωωωωωωω γιατι ομως βλεπω gt430 0,93 βα? σελ 6 toy pdf? ( μαζι με εξωφυλλο ) Edited Δεκέμβριος 12 , 2013 by OTTO_engine Link to comment Share on other sites More sharing options...
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 παροχή μπεκ 200x60 GPH πως μεταφράζεται ακριβώς ;;; Link to comment Share on other sites More sharing options...
thntoumas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 Μάλλον εννοείς 2,00Χ60⁰ GPH. Αν η πίεση της αντλίας πετρελαίου είναι 12 bar, τότε προκύπτει παροχή καυσίμου 8,25 kg/h. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 200 γράφει, αλλά είναι νομίζω προφανές το τυπογραφικό το κακό είναι ότι δεν αναφέρει πίεση... Link to comment Share on other sites More sharing options...
bstoch Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2014 καλησπερα συναδερφοι εχω για πεα σε διαμερισμα επιτοιχιο λεβητα φυσικου αεριου καινουργιο-τοποθετηθηκε περυσι-στο ταμπελακι γραφει θερμανση 24 kw ζνχ 24 kw παλι.τι βαθμο αποδοσης να βαλω και τι cop??μπορει καποιος να με βοηθησει? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα