nick_61 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Διάβασε το μήνυμα #390 παραπάνω. Θα δεις πως υπολογίζεται η ισχύς.
hkamp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Και επειδή το θέμα είναι πιο επίκαιρο από άλλοτε λόγω της αναμενόμενης έναρξης επιθεωρήσεων λεβήτων, στην ΤΟΤΕΕ4 παρ. 3.1.6 (μετρούμενα μεγέθη από ανάλυση καυσαερίων) σελ. 67 τελευταία παράγραφος γράφει: <<Από την πίεση αντλίας καυστήρα και την παροχή του μπεκ του καυστήρα προσδιορίζεται βάση του τυποποιημένου εντύπου η παροχή καυσίμου στον καυστήρα. Από την παροχή καυσίμου, τον βαθμό απόδοσης καύσης, το εσωτερικό βαθμό απόδοσης (ΚΥΑ 189533/2011) και τη θερμογόνο δύναμη του καυσίμου..., προσδιορίζεται και η πραγματική ισχύς λειτουργίας του λέβητα, η οποία καταγράφεται στον Πίνακα 6 του Εντύπου Επιθεώρησης Λέβητα... Από την πραγματική ισχύ του λέβητα που προκύπτει, ο ενεργειακός επιθεωρητής μπορεί να εκτιμήσει και τη συνολική κατάσταση λειτουργίας του λέβητα....>> Ετσι φαίνεται ότι δεν είναι απαραίτητο να γράφει στο φύλλο ελέγχου την πραγματική ισχύ ο καυστηραντζής. Ο επιθεωρητής την προσδιορίζει. Ακόμα και αν την είχε γραμμένη ο τεχνίτης πάλι θα πρέπει να την προσδιορίσει γιατί συνήθως οι τεχνίτες γράφουν την ονομαστική και όχι την πραγματική (Pm). Πως; Το δείχνουν αναλυτικά και κατανοητά ο nick_61 και ο mixmentzos σε προηγούμενα μηνύματα. 1
sani Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 (edited) Καλημέρα για το παρακάτω φύλλο ελέγχου υπολογίζω σωστά την ισχύ του λέβητα 123kW; παροχή μπεκ 2,75 πίεση αντλίας πετρελαίου 12bar Από πίνακα 11,78 11,78 x 11,92 = 140,42kW 140,42kW x 0,876 = 123kW Edited Φεβρουάριος 25 , 2014 by sani
vag72 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 Καλημέρα, σε ποιόν πίνακα αναφέρεσαι;
sani Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 Από τον πίνακα στη σελίδα 3 του pdf που επισυνάπτω. (Το πήρα από συναδέλφους που το επισύναψαν σε προηγούμενη ανάρτησή τους) Ισχύς Λέβητα (1)-2.pdf
spapako Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 Στο τεε-κενακ δηλ, γράφουμε ισχύ στο σύστημα παραγωγής 140,42 ή 123KW? Και το Pm βάσει του οποίου ελέγχουμε υπερδιαστασιολόγηση είναι το 123KW?
sani Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 Νομίζω ότι η απάντηση και στα δύο είναι 123kW.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2014 Βοηθατε χωριανοι.... Εχω αυτο το ΦΕ για λεβητα Μου δινει 2,5kg/h παροχη καυσιμου σε 12bar Απο τον πινακα που παραθεσατε μερικες σελιδες πριν, κανοντας υπολογισμους, δε βγαινει ισχυς μεγαλυτερη απο 100.000 θερμιδες... Τι κανω λαθος? Ο λεβητας ειναι θηριωδης, παιζει να ειναι και πανω απο 300.000 θερμιδες που λεει το ΦΕ Για την υπερδιαστασιολογηση να λαβω 300.000 θερμιδες εγω να τελειωνω?
dib Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2014 @Inzaghi Εγω το βλέπω για παροχή 25 Kg/h και όχι 2,5 Αν παρατηρήσεις στα άλλα νούμερα που γραφει, το κόμμα (,) μετά απο τον ακαίρεο αριθμό έχει κάποιο κενό, στη περίπτωση της παροχής του μπέκ το κόμμα φαίνεται σαν ''κοτσιλιά'' Αν είναι έτσι όπως το βλέπω, η ισχύς του λέβητα φτάνει τα 298 KW
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα