panos-vicious Δημοσιεύτηκε March 29, 2017 at 04:26 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2017 at 04:26 μμ (edited) Σε αυτό για τον RL50 δίνει συνολική παροχή pump output kg/h at 12 bar, 88 kg/h. Αν φοράει δύο ίδια μπεκ δεν μπορώ να καταλάβω, με βάση τον παραπάνω πίνακα για τι παροχή στα 7 bar. Ή έστω συνδυασμό δύο διαφορετικού τύπου μπεκ. Κάπως πλησιάζει ο συνδυασμός 10,00 US gal/7 bar (41,90 kg/h) και 11,00 US gal/7 bar (47,13 kg/h). Edited March 29, 2017 at 04:33 μμ by panos-vicious
tsigalkos Δημοσιεύτηκε March 29, 2017 at 04:30 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2017 at 04:30 μμ (edited) ο λέβητας έχει ονομαστική ισχύ 523kw ναι ο καυστήρας είναι ο RL50 και δυστυχώς στην παροχή καυσίμου δεν έχει συμπληρώσει κάτι στο ΦΕ οπότε σκέφτομαι τη Pm να την υπολογίσω για το μπεκ των 4,0 gal/h με το 50 δεν μπορώ να είμαι σίγουρος τι ακριβώς εννοεί (δεν διακρίνω και κάποιο κόμα ανάμεσα στο 5 και στο 0) στην πίεση στο ΦΕ έχει βάλει 13 bar οπότε πλησιάζει ο συνδυασμός 2 x 10,00 US gal/7 bar (43.61 kg/h) Edited March 29, 2017 at 04:42 μμ by tsigalkos
nick_61 Δημοσιεύτηκε March 29, 2017 at 06:57 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2017 at 06:57 μμ (edited) 4 gal/h / 13 bar => 17,03 kg/h X 11,92 kwh/kg = 203 kw X ngm = Pm (για την υπερδιαστασιολόγηση) 5 gal/h / 13 bar => 21,80 kg/h X 11,92 kwh/kg = 260 kw Πραγματική Pm = (203 + 260) X ngm = 463 kw X ngm Φόρτιση λέβητα = 463/523 = 88,53% Edited March 30, 2017 at 06:36 πμ by nick_61
tsigalkos Δημοσιεύτηκε March 29, 2017 at 09:39 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2017 at 09:39 μμ συμφωνώ με τον υπολογισμό του Pm ψάχνοντας λίγο είδα πως σε περίπτωση που στο ΦΕ ελεγχου υπήρχε ή θερμική φόρτιση λεβητα τοτέ Pm = (θερμική φόρτιση λέβητα) x Pn (ονομαστική ισχύς);Σωστα; δεν θα έπρεπε να είναι ίδιο με το Pm που προκύπτει απο την παροχή των μπεκ (πίνακας που ανέβασε ο panos-vinicious) και τον τύπο της θερμογόνου δύναμης του πετρελαίου ; ρωτάω γιατί σε κάποιο αλλό ΦΕ τα δύο Pm όπως τα υπολογίζω έχουν απόκλιση
nick_61 Δημοσιεύτηκε March 29, 2017 at 10:01 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2017 at 10:01 μμ Μη βασίζεσαι και πολύ στη θερμική φόρτιση που αναγράφεται στο ΦΕ. Συνήθως την υπολογίζουν λάθος. Η θερμική φόρτιση προκύπτει από την Pm και όχι η Pm από την θερμική φόρτιση. Άλλωστε η θερμική φόρτιση δεν σου χρειάζεται πουθενά. Αν έχεις το μπεκ, την πίεση της αντλίας και τον β.α δεν χρειάζεται τίποτα άλλο για τον υπολογισμό της Pm
panos-vicious Δημοσιεύτηκε March 29, 2017 at 10:21 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2017 at 10:21 μμ Όχι tsigalkos. Ισχύει ότι: ngm = Pm / Q input => Pm = ngm * Qinput => Pnominal * φόρτιση (%) = ngm * Qinput nominal. Με άλλα λόγια, η εγκατεστημένη θερμική ισχύς του λέβητα (Pm), είναι ποσοστό (μεγαλύτερο του μηδέν ή ίσο με την ονομαστική θερμική ισχύ ή το πολύ ίσο με την μέγιστη επιτρεπόμενη από τον κατασκευαστή θερμική ισχύ), που κι αυτή με την σειρά της, είναι ίση με την θερμική φόρτιση (Qinput, ελάχιστη (Qinput min<Qnom), ονομαστική (Qinput=Qnom), ή μέγιστη (Qinput max>Qnom), αντίστοιχα) επηρεασμένη κατά τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης ngm.
tsigalkos Δημοσιεύτηκε March 30, 2017 at 01:06 μμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2017 at 01:06 μμ σας ευχαριστώ, νομίζω πως έχω πλέον μια σαφή εικόνα για τon υπολογισμό του Pm
panos-vicious Δημοσιεύτηκε March 30, 2017 at 01:22 μμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2017 at 01:22 μμ Για περισσότερα, δες αν θες το <<2.16 Θερμική φόρτιση και θερμική ισχύς>>, στις σελίδες 28 και 29, από τον <<Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar>>.
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 01:54 μμ Καλησπέρα Από το ΦΕ παίρνω παροχή 5kg/h και ngm 0,89. Από αυτό βγάζω Pm = 5x11,63x0,89 = 51,85KW (πήρα θερμογώνο δύναμη 10.000kcal/Kg από την ΤΟΤΕΕ, δεν τα χαλάμε εκεί, αλλού έχω απορία). Στο ίδιο ΦΕ βλέπω ονομαστική ισχύ λέβητα 40KW και θερμική φόρτιση λέβητα 75%. με βάση το #376 θα μπορούσε να είναι η Pm 30KW. Η πρώτη μου σκέψη είναι να αγνοήσω την ονομαστική ισχύ του καυστήρα. Τι λέτε; Επίσης στον καυστήρα πάνω είναι 4 διαμερίσματα (στο μέλλον θα μπει και 5ο - τώρα είναι χωρίς κουφώματα ο συγκεκριμένος όροφος). Διατομές ίδιες στους κλάδους, άρα χωρίζω στα 4 για να πάρω την ισχύ δικτύου;
panos-vicious Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 03:13 μμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 03:13 μμ (edited) Μην ασχολείσαι με τη θερμική φόρτιση. Αφού έχεις παροχή, πίεση αντλίας και εσωτερικό βαθμό απόδοσης, αυτά σου επαρκούν για τον προσδιορισμό της Pm. Το ότι έχεις τέσσερα ζεύγη στηλών με ίδια διατομή, δεν σημαίνει πω μεταφέρουν και την ίδια θερμική ισχύ.Κάθε διατομή έχει μια ορισμένη θερμική ικανότητα μεταφοράς, αλλά στην εκλογή παίζει ρόλο και το μανομετρικό του κυκλώματος που αυτή εξυπηρετεί. Ωστόσο, μια και δεν μπορείς να έχεις άλλα στοιχεία (μελέτη θερμικών απωλειών και μελέτη θέρμανσης), δεν βλέπω κάποιον άλλο τρόπο πέρα από αυτόν που προτείνεις. Edited April 4, 2017 at 03:15 μμ by panos-vicious
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα