Φύλλο ελέγχου λέβητα


johnjohn1

Recommended Posts

"Σε περίπτωση έλλειψης φύλλου συντήρησης και μονάδες οι οποίες δεν πληρούν τον κανονισμό Οικολογικού σχεδιασμού 811/2013 της ΕΕ και δεν έχουν Ενεργειακή Σήμανση βάσει του κανονισμού Ενεργειακής Επισήμανσης 811/2013 της ΕΕ οι μέγιστες τιμές του πραγματικού βαθμού απόδοσης λαμβάνονται από τον ακόλουθο πίνακα". Στην σελίδα 48707 του ΦΕΚ της ΤΟΤΕΕ1.

ο nik προφανώς εννοεί ngm=0,75 απο πίνακα 4.2.β σελ 48707 , για  λέβητες χωρίς στοιχεία.

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 647
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Συνελληνες καλησπερα

Σε αυτοψια σε λεβητοστασιο το οποιο πλεον δε χρησιμοποιειται λογω ασυμφωνιας ενοικων, δε βρεθηκε ΦΕ λεβητα αλλα βρεθηκε το αποκομμα της καυσαναλυσης που επισυναπτω.

Σφραγισμενο απο το συντηρητη.

Το ανεβαζω και το χρησιμοποιω ως πιστοποιημενο βαθμο αποδοσης?

Το οτι ειναι προπερσινο προσωπικα δε με απασχολει, 2 χρονια δε δουλευει ο λεβητας.

post-47080-0-76072500-1513088372_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα,

 

Σε κτίριο που ο λεβητας πετρελαίου έχει σταματήσει χρόνια να λειτουργεί και φυσικά δεν υπαρχει φύλλο συντήρησης, με τις νέες τοτεε πως αντιμετωπίζεται;

Θεωρουμε οτι για σύστημα θέρμανσης έχουμε ηλεκτρικά σώματα;

 

Στάλθηκε από το Power μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Αυτό εφαρμόζεται μόνο σε κτίρια που δεν έχουν καθόλου σύστημα θέρμανσης (μονάδα, δίκτυο, τερματικά) 

Στη δική σου περίπτωση υπάρχει, ασχέτως αν ο λέβητας δεν λειτουργεί.

Οπότε, πας με πίνακα 4.2β, κλπ

Link to comment
Share on other sites

Αυτό εφαρμόζεται μόνο σε κτίρια που δεν έχουν καθόλου σύστημα θέρμανσης (μονάδα, δίκτυο, τερματικά)

Στη δική σου περίπτωση υπάρχει, ασχέτως αν ο λέβητας δεν λειτουργεί.

Οπότε, πας με πίνακα 4.2β, κλπ

Σε ευχαριστω ! Άρα ισχύει οτι και προηγουμενως

 

Στάλθηκε από το Power μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Στο buildingcert μετά την σημερινή αναβάθμιση ζητάει υποχρεωτικό φύλλο ελέγχο καυστήρα. Να ανέβει δηλαδή σκανάρισμα

 

 

Δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορείς να μην βάλεις αλλά βάζεις συντελεστή απόδοσης 0,75

 

 

Μία σκέψη:

Το πινακάκι 4.2β (ΤΟΤΕΕ 1, σελ. 107) έχει φτιαχτεί για να μας δίνει τον Β.Α., ελλείψη του Φύλλου Ελέγχου (αλλιώς θα μας έδινε μόνο το 0.75).

Άρα όταν δεν έχουμε Φ.Ε. δεν πάμε υποχρεωτικά στο 0.75

Αν έχουμε άλλα στοιχεία (τύπος λέβητα, θερμίδες κλπ) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις άλλες τιμές.

Edited by vagom
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Γειά σας και χρόνια πολλά,σε ατομικό λέβητα πετρελαιου κανουμε διαστασιολόγηση ή θεωρείται τοπικός;;(μιλαμε για τεχνολογια 2000)_

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Μία σκέψη:

Το πινακάκι 4.2β (ΤΟΤΕΕ 1, σελ. 107) έχει φτιαχτεί για να μας δίνει τον Β.Α., ελλείψη του Φύλλου Ελέγχου (αλλιώς θα μας έδινε μόνο το 0.75).

Άρα όταν δεν έχουμε Φ.Ε. δεν πάμε υποχρεωτικά στο 0.75

Αν έχουμε άλλα στοιχεία (τύπος λέβητα, θερμίδες κλπ) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις άλλες τιμές.

Εφόσον σου έχει δώσει τον Πίνακα 4.2β (σελ 48707) τότε νομίζω ότι είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσεις και για λόγους ευκολίας τον Πίνακα.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×