mixmentzos Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 03:53 μμ (edited) On 25/11/2013 at 2:47 ΜΜ, ikaros13 said: Καταρχήν, επειδή ο συντηρητής δεν έβλεπε μονάδες σε kw τα θεώρησε σε kcal. Οπότε εμείς θα πάμε με τη λογική και θα πούμε ότι τα 70.000 που έγραψε είναι 81,41kw. Μετά, έχουμε παροχή καυσίμου 1,25 και βαθμό απόδοσης 90%. Ετσι 1,25x11,92 (θερμογόνος δύναμη πετρελαίου)χ 0,9= 13,41kw η πραγματική ισχύ λέβητα Pm. Αλλά επειδή μάλλον δεν είναι παροχή 1,25 αλλά 12,5 η παραπάνω πράξη μας δίνει πραρματική ισχύ Pm= 134,1Kw που μάλλον είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα... Τα υπόλοιπα έπειτα τα γνωρίζεις... Το 1.25 αναφέρεται σε πίεση 7 bar (ανάλογα την εταιρεία) και είναι αυτό που αναγράφεται στο μπεκ. Εάν αλλάξουμε την πίεση της αντλίας αλλάζει η παροχή. Το πιθανότερο είναι να είναι σε πίεση 12 bar οπότε η παροχή διαφοροποείται και γίνεται 5.24 kg/h Επίσης παραλείφθηκε ο βαθμός απόδοσης (Αναλυτικά Βλέπε συν. παράδειγμα) του συναδέλφου Νίκου Γαλάνη Ισχύς Λέβητα (1).pdfFetching info... Edited November 25, 2013 at 05:23 μμ by hkamp 9
katrmp Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 05:07 μμ το pdf από που προέρχεται?
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 05:08 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 05:08 μμ απο τα αδυτα της σιων
Inzaghi Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 05:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 05:13 μμ Μου χει τυχει κι εμενα περιπτωση με ΦΕ ενος λεβητα που στο 2013 να γραφει 80kW και στο 2012 80000 kcal/h Προφανως και χρησιμοποιησα το 80kW που βελτιωνε ενεργειακα το κτηριο
katrmp Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 05:20 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 05:20 μμ εδώ παλιότερα έχουμε συζητήσει ότι κοιτώντας το φ.ε η τιμή που γράφει (η οποία πολλές φορές είναι ίδια με το ταμπελάκι) είναι η Pm και είναι αυτή που βάζουμε στο xml στην θέρμανση, ενώ είναι και αυτή που χρησιμοποιούμε στην υπερδιαστασιολόγηση στον αριθμητή. πίσης ο β.α του καυστηραντζή είναι ο ngm. Δεν κάναμε περαιτέρω πράξεις. Αντίθετα εδώ υποστηρίζεται ότι πρέπει να βρούμε τον Pm και τον ngm.Τί κάνετε εσείς?
ikaros13 Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 05:26 μμ Στην αρχή το έκανα με τον πρώτο τρόπο που λές, αλλά μετά τα σεμινάρια το άλλαξα με τον δεύτερο, συγκεκριμένα όπως πχ στο παράδειγμα της θεματικής ενότητας ΔΚ3-3/4... (Δεν ξέρω αν έχουμε όλοι τα ίδια) Αρχίζω και μπερδεύομαι πάλι....
katrmp Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 05:33 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 05:33 μμ (edited) μα αυτό που ανέφερα είναι ίδιο με αυτό που εφαρμόζεται στην ΔΚ-3 στο παράδειγμα Αρχίζω και εγώ να μπερδεύομαι πάλι.... Edited November 25, 2013 at 05:33 μμ by katrmp
Inzaghi Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 06:11 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 06:11 μμ Δεν κανω κατι παραπανω απο το να παιρνω τα στοιχεια απο το χαρτι του ΦΕ και να κανω την υπερδιαστασιολογηση Στα σεμιναρια δε μας διδαξανε τιποτα σχετικο με υπερδιαστασιολογηση οποτε την πεπατημενη που ακολουθω τοσον καιρο τη συνεχιζω
AristidisZ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 06:12 μμ (edited) On 25/11/2013 at 3:53 ΜΜ, dib said: Και έγραφε 70000 W ή 70 KW ? o λέβητας έγραφε kW ήταν Buderus, και μάλιστα αρκετά καινούριος, άρα λογικό είναι να γράφει kW και όχι θερμίδες λαλακία μου που δεν το έβγαλα φώτο, αλλά το θυμάμαι 1000% On 25/11/2013 at 3:53 ΜΜ, mixmentzos said: Το 1.25 αναφέρεται σε πίεση 7 bar (ανάλογα την εταιρεία) και είναι αυτό που αναγράφεται στο μπεκ. ...... ωραίος, ευχαριστώ πολύ !!! On 25/11/2013 at 5:26 ΜΜ, ikaros13 said: Στην αρχή το έκανα με τον πρώτο τρόπο που λές, αλλά μετά τα σεμινάρια το άλλαξα με τον δεύτερο, συγκεκριμένα όπως πχ στο παράδειγμα της θεματικής ενότητας ΔΚ3-3/4... (Δεν ξέρω αν έχουμε όλοι τα ίδια) Αρχίζω και μπερδεύομαι πάλι.... μία απ΄ τα ίδια με τον κύριο Edited November 25, 2013 at 06:15 μμ by AristidisZ
katrmp Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 06:18 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 06:18 μμ On 25/11/2013 at 6:11 ΜΜ, Inzaghi said: Δεν κανω κατι παραπανω απο το να παιρνω τα στοιχεια απο το χαρτι του ΦΕ και να κανω την υπερδιαστασιολογηση Στα σεμιναρια δε μας διδαξανε τιποτα σχετικο με υπερδιαστασιολογηση οποτε την πεπατημενη που ακολουθω τοσον καιρο τη συνεχιζω ακριβώς, δεν νομίζω ότι χρειάζονται πίνακες και αναλυτικές πράξεις περαιτέρω
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα