jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε April 5, 2017 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2017 at 10:45 πμ (edited) Ευχαριστώ για την απάντηση. Ξαναπήγα στο κτίριο και είδα ότι τελικά από τον καυστήρα φεύγει ένας κλάδος, και πάει σε όλα, αλλά θα κρατήσω την απάντηση για άλλες περιπτώσεις. εντιτ ευχαριστώ για τον παρακάτω πίνακα (#592). κάπου τον είχα ξαναδεί στο φόρουμ, και είχα σκοπό να ψάξω να τον βρω, αλλά με γλύτωσες από τον κόπο. πάλι ευχαριστώ Edited April 5, 2017 at 11:31 πμ by jedi.Yannis
panos-vicious Δημοσιεύτηκε April 5, 2017 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2017 at 10:59 πμ (edited) Σχετικά με την θερμική μεταφορική ικανότητα xχαλκοσωλήνων, σιδηροσωλήνων & σωλήνων πολυπροπυλενίου. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ.docx Edited April 5, 2017 at 02:15 μμ by panos-vicious 1
Π+Σ Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 05:42 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2017 at 05:42 πμ Για τη συντήρηση λεβήτων στην Αττική ένα σωματείο συντηρητών είναι Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ http://www.somateiokafstironhfaistos.gr/ Ψάχνω να βρω μια λίστα των μελών του αλλά δεν βρίσκω τίποτα. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει;
tetris Δημοσιεύτηκε May 27, 2017 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2017 at 08:45 πμ επικοινώνησε μαζί τους
Π+Σ Δημοσιεύτηκε May 27, 2017 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2017 at 02:00 μμ επικοινώνησε μαζί τους Τους ρώτησα πού μπορώ να βρω μια λίστα των μελών τους και μου απάντησαν ότι πρέπει να ξέρουν για ποιους λέβητες ενδιαφέρομαι για να επιλέξουν αυτοί τον κατάλληλο τεχνικό. Μου φαίνεται πολύ περίεργο ένα σωματείο συντηρητών να μην προβάλλει τα μέλη του.
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε May 29, 2017 at 12:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2017 at 12:15 μμ Μπορεί να παίρνουν ποσοστά και οι καυστηρατζήδες του να προσπαθούν να τα αποφύγουν. Μου έχει τύχει και μένα σε αντίστοιχη περίπτωση από άλλο ιστότοπο. Είτε αποδέχεσαι το πώς δουλεύουν ή ψάχνεις αλλού μεμονωμένα.
ioannis_g Δημοσιεύτηκε June 14, 2017 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2017 at 08:27 πμ Ωραίοι αυτοί στο ¨Ήφαιστος¨
akaliak Δημοσιεύτηκε June 26, 2017 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2017 at 05:38 μμ Σε πολυκατοικία με άδεια Μαΐου 2010, που όμως ρευματοδοτηθηκε πρόσφατα και δεν έχει λειτουργήσει ακομα η θέρμανση και συνεπώς δεν υπάρχει φύλλο ελέγχου, χρησιμοποιούμε ονομαστική ισχυ και β.α. που δίνει ο κατασκευαστής; Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
panos-vicious Δημοσιεύτηκε June 27, 2017 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2017 at 08:45 πμ Καλημέρα. Δες, αν θες, αυτά: #236 έως και #244. Δηλαδή αυτό: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/el/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2017&num=243&dLang=EL. Θα μου πεις "μα, αναδρομική εφαρμογή (και μάλιστα μη εγκεκριμένης ακόμα) ΤΟΤΕΕ;". Ε, ας μην πέταγαν αϊτό τόσα χρόνια.
skidoo23 Δημοσιεύτηκε June 27, 2017 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2017 at 10:10 πμ Αμα ήταν αυστηροί θα ζήταγαν σκαναρισμένο το Φ.Ε. μαζί με το αρχείο σκαριφημάτων , αλλά κάνουν (κακώς) τα στραβά μάτια. Οπότε μην το πολυψάχνεις... Πάντως εγώ δεν θα έπαιρνα τον πίνακα της νέας ΤΟΤΕΕ. Δεν ειναι και σίγουρο οτι θα ισχύσει ετσι χωρίς αλλαγές (έχει πολλά διαμαντάκια). Για λέβητες συμπύκνωσης δίνει ελλειψει ΦΕ βαθμό 95% οταν ο κορυφαίος της Viesmann πχ , φτάνει έως 98% ,εδώ γελάνε.... 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα