Συναδελφοι εστω οτι εχουμε ενα διαμερισμα που ο καθε χωρος του καλυπτεται απο aircondition. Ας πουμε οτι υπαρχουνε 3 μοναδες, μια για καθε δωματιο. Πως υπολογιζουμε το βαθμο καλυψης φορτιου?

  • Απαντήσεις 95
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Εδω σου διδεται προσεγγιστικα τι εμβαδον καλυπτει καθε μοναδα, αναλογως ισχυος...

http://www.aircondi.co.za/

Προσεγγιστικα και παλι...

Δημοσιεύτηκε (edited)

Αφού δεν είναι κεντρικό το σύστημα και έχεις τοπικές αντλίες θερμότητας το ποσοστό κάλυψης του συνολικού ψυκτικού φορτίου <<μπορεί να περιοστεί μέχρι και 50%>> (από διευκρ/σεις σελ.29)/<<μπορεί να θεωρηθεί 50%>> (από ερωταπαντήσεις).

Τώρα, εννοείται ότι έχει την ανάλογη ισχύ και μπορεί να καλύψει κάθε αιρκοντίσιον τον χώρο του. Μπορείς να το τσεκάρεις από το λινκ του inzaghi.

 

Σ' αυτήν την περίπτωση εγώ θα έβαζα 50%. Αυτά τα <<μπορεί>> υποννοούν ότι μπορείς να βάλεις και μεγαλύτερο ( ?? ) αλλά ταυτόχρονα σαν να σε <<προτρέπουν>> στο 0,5, λες και θα τραβούσες κανά ζόρι να βάλεις περισσότερο.

 

Σίγουρα πάντως θα κυμαίνεται μεταξύ 0,5 και 1.

Edited by hkamp
Δημοσιεύτηκε (edited)

Έστω ότι το κλιματιστικό μου έχει 12000 BTU, επομένως καλύπτει ψυκτικά περίπου 24 τ.μ. Η θερμική ζώνη που μελετάω είναι διαμέρισμα κατοικία 67 τ.μ. Θα προσθέσω θεωρητικό σύστημα για την ψύξη των υπόλοιπων 43 τ.μ.; Επομένως το κλιματιστικό που έχω θα μπει με την ισχύ του 3,50 KW και βαθμό κάλυψης 0,18, ενώ το θεωρητικό θα χει μηδενική ισχύ και βαθμό κάλυψης 0,32;

 

(υπολόγισα ως εξής:

43 τ.μ. / 67 τ.μ. = 64%, άρα βαθμός κάλυψης = 0,64*0,5=0,32

24 τ.μ. / 67 τ.μ. = 36%, άρα βαθμός κάλυψης = 0,36*0,5=0,18)

 

Είναι σωστοί οι υπολογισμοί μου ή τα μπέρδεψα τελείως;

 

Ή μήπως θα προσθέσω θεωρητικό σύστημα για την ψύξη (67/2)-24=9,5 τ.μ., αφού σε κατοικίες πρέπει να ψύχεται το 50%;

Edited by γ.ταφ
Δημοσιεύτηκε

  • Εγκατεστημένο σύστημα με βαθμό κάλυψης = 24m2 / 33,5m2 = 0,72 * 0,5 = 0,36 και
  • θεωρητικό σύστημα με βαθμό κάλυψης = 9,5m2 / 33,5m2 = 0,28 * 0,5 = 0,14

Δημοσιεύτηκε

Όπως τα λέει ο Πάνος, εκτός εάν το υπάρχον κλιματιστικό είναι ίδιας ηλικίας και απόδοσης με αυτό του Κτιρίυο αναφοράς, οπότε σου αρκεί μόνο το ένα κλιματιστικό με ποσοστό κάλυψης 50%

Δημοσιεύτηκε

Ευχαριστώ panos-vicious.

Κ εδώ έρχεται το επόμενο ερώτημα. Έχουμε εισάγει στην παραγωγή ψύξης 2 τύπους. 1) αντλία θερμότητας-κλιματιστικό (πραγματική κατάσταση) κ 2) αντλία θερμότητας-κλιματιστικό (θεωρητικό σύστημα). Στο δίκτυο διανομής π.χ. θα βάλουμε μία ισχύ και έναν Β.Απ. συνολικά και για τους 2 τύπους;

Δημοσιεύτηκε

"Σε περίπτωση τοπικών μονάδων που δεν διαθέτουν δίκτυο διανομής (π.χ. τοπικές αντλίες θερμότητας), τότε το πεδίο της ισχύος πρέπει να μένει κενό".

"Σε περίπτωση που εισάγουμε στοιχεία για το θεωρητικό σύστημα, τότε η τιμή ισχύος που εισάγεται πρέπει να είναι μηδέν (0)".

Και τα δυο συστήματα που έχεις είναι τοπικές αντλίες θερμότητας (το Κ.Α. για κατοικίες τέτοιο σύστημα έχει). Οπότε βάζεις ισχύ μηδέν.

 

Βοηθητικά συστήματα δεν έχεις.

 

Για τις τερματικές έχω μια αμφιβολία. Βάζουμε βαθμό απόδοσης 0,93 / (1 * 1 *0,97) = 0,958 (διακοπτόμενη λειτουργία) ή 0,93 / (1 * 1* 1) = 0,93 (συνεχής λειτουργία);

Δημοσιεύτηκε

Μάλλον διακοπτόμενη λειτουργία, αφού υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης λειτουργίας σε επίπεδο τερματικής μονάδας.

 

Βοηθητικές μονάδες σε χώρους που ψύχονται από τοπικές αντλίες δεν υπάρχουν, έτσι;

Δημοσιεύτηκε

πάνο όταν δεν έχεις ψύξη αν και δεν παίζει ρόλο εσύ τι βάζεις επιφάνεια και όγκο ψυχωμενο =0 ή ίσο με θερμαινόμενο/2?

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.