Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Αν αναφέρεσαι σε τοπικές αντλίες θερμότητας (split) τότε:

 

1) Αν αφορά σε κατοικία

α) δίκτυο διανομής: Β.Α.=1  

τερματικές μονάδες: Β.Α.=(χ*0.958+ψ*0.93)/0,5 όπου χ+ψ=0,5 

& Βοηθητικές μονάδες: 0

 

2) Αν αφορά σε τριτογενή τομέα

α) δίκτυο διανομής: Β.Α.=0,95

τερματικές μονάδες: Β.Α.=(χ*0.958+ψ*0.93)/1 όπου χ+ψ=1

Βοηθητικές μονάδες: 0,005*Εμβαδόν

  • Upvote 2
  • Απαντήσεις 95
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε

Συνάδελφοι σε διαμέρισμα στούντιο 28 τμ (σύνολο μαζί με το μπάνιο) έχει κλιματιστικό 12000 BTU. Θεωρώ ότι καλύπτεται ολόκληρο με βαθμό κάλυψης 0,5 και δε βάζω θεωρητικό σύστημα, σωστα?

Δημοσιεύτηκε

Τώρα που το ξανασκέφτομαι μου δημιουργήθηκε μια άλλη απορία και όποιος μπορεί ας βοηθήσει. Το διαμέρισμα θερμαίνεται επίσης με αυτό το κλιματιστικό, δεν υπάρχει άλλη θέρμανση. Οπότε δεν είναι παράλογο για το ίδιο σύστημα στη μία περίπτωση να έχουμε βαθμό κάλυψης 0,5 και στην άλλη 1; Μήπως πρέπει να βάλω και στην ψύξη 1 σe αυτή την περίπτωση;

Δημοσιεύτηκε (edited)

Το σπλιτάκι δεν σου καλύπτει και τις ανάγκες θέρμανσης του μπάνιου. Θεωρώ ότι -καλώς ή κακώς- γι' αυτό θα πρέπει να πάρεις θεωρητικό σύστημα θέρμανσης (με την αντίστοιχη επίπτωση στην κατηγορία αυτοματισμών). Για την ψύξη, θα μπορούσες να θεωρήσεις πως το μπάνιο δεν είναι απαραίτητο να ψύχεται, και να υπολογίσεις για τον υπόλοιπο χώρο (μεικτό εμβαδόν με αξονικές διαστάσεις μεταξύ των δύο χώρων), βαθμό κάλυψης 100% των ψυκτικών αναγκών του, μιας και δεν έχεις ετεροχρονισμό, λόγω μιας και μόνο α.θ. Π.χ.: 28τ.μ. - 3 τ.μ. = 25 τ.μ. -> ~89,3%.

Edited by panos-vicious
Δημοσιεύτηκε

Σ ευχαριστώ πολύ panos-vicious. Για τους αυτοματισμούς τι εννοείς, τι κατηγορία είναι σε αυτή την περίπτωση;

Δημοσιεύτηκε

Κατηγορία Δ, από το συνδυασμό των παρακάτω της ενότητας 5.2. της 1ης ΤΟΤΕΕ:

<<Εάν δεν πληρούνται όλοι οι όροι (επί µέρους διατάξεις αυτοµατισµών) µιας κατηγορίας, τότε θεωρείται ότι η συνολική διάταξη αυτοµατισµού του κτηρίου ή θερµικής ζώνης, ανήκει στην προηγούµενη κατηγορία>>.

<<Δεδοµένου πως η κατηγορία αυτοµατισµών εφαρµόζεται ενιαία για θέρµανση / ψύξη, σε περίπτωση διαφορετικών συστηµάτων και αυτοµατισµών, θα επιλέγεται βάσει της χειρότερης – ενεργειακά – κατηγορίας αυτοµατισµών που αντιστοιχεί στο σύστηµα θέρµανσης ή ψύξης. Ειδικά για τις κατοικίες, ως κατηγορία αυτοµατισµών λαµβάνεται αυτή του συστήµατος θέρµανσης>>.

<<Στην περίπτωση όπου το εξεταζόµενο κτήριο δεν διαθέτει συστήµατα θέρµανσης ή/και ψύξης ή/και αερισµού ή/και παραγωγής ΖΝΧ και προκειµένου για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου ορίζονται κατά παραδοχή ως συστήµατα του κτηρίου τα αντίστοιχα συστήµατα του κτηρίου αναφοράς, ως κατηγορία αυτοµατισµών λαµβάνεται η Δ>>.

Και το παρακάτω, από την 4.1.2.: <<Αντίστοιχα, όταν το εξεταζόµενο κτήριο διαθέτει συστήµατα θέρµανσης, τα οποία καλύπτουν τµήµα του κτηρίου ή της
θερµικής ζώνης (δηλαδή δεν ικανοποιούνται οι συνθήκες θερµικής άνεσης, παράγραφος 2.4), τότε θεωρείται ότι το υπόλοιπο µη θερµαινόµενο τµήµα θερµαίνεται όπως το κτήριο αναφοράς, µε λέβητα θερµού νερού µε καυστήρα πετρελαίου σε λειτουργία υψηλής θερµοκρασίας (90 έως 70oC) και θερµική απόδοση 93,5%>>
.
 

Δημοσιεύτηκε

Το σπλιτάκι δεν σου καλύπτει και τις ανάγκες θέρμανσης του μπάνιου. Θεωρώ ότι -καλώς ή κακώς- γι' αυτό θα πρέπει να πάρεις θεωρητικό σύστημα θέρμανσης (με την αντίστοιχη επίπτωση στην κατηγορία αυτοματισμών). Για την ψύξη, θα μπορούσες να θεωρήσεις πως το μπάνιο δεν είναι απαραίτητο να ψύχεται, και να υπολογίσεις για τον υπόλοιπο χώρο (μεικτό εμβαδόν με αξονικές διαστάσεις μεταξύ των δύο χώρων), βαθμό κάλυψης 100% των ψυκτικών αναγκών του, μιας και δεν έχεις ετεροχρονισμό, λόγω μιας και μόνο α.θ. Π.χ.: 28τ.μ. - 3 τ.μ. = 25 τ.μ. -> ~89,3%.

Σε αυτή την περίπτωση όμως το κτήριο δεν θα υστερεί περισσότερο στη σύγκριση με το ΚΑ, που θεωρεί ψύξη για το 50% του χώρου;

 

Sent from my MI PAD using Tapatalk

  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα

Διαβάζω σε όλο το νήμα για κάλυψη ψυκτικού φορτίου με βάση τα τετραγωνικά του χώρου (εκτός από ένα post που μιλάει για μελέτη απωλειών). Αυτοί οι πίνακες έχουν να κάνουν με την εμβέλεια των κλιματιστικών; Γιατί μου κάνει εντύπωση να έχουν τα ίδια φορτία κτίρια με διαφορετική μόνωση ή κλιματική ζώνη,

Θα μου φαινόταν πιο λογικό να ήταν κάποιος τύπος όπως για την θέρμανση P=AUΔΤx2,5.

Αν ήταν να πάρω τέτοιο τύπο, θα χρησιμοποιούσα τις μέσες μέγιστες θερμοκρασίες;

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.