emnikol Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2014 Αν αναφέρεσαι σε τοπικές αντλίες θερμότητας (split) τότε: 1) Αν αφορά σε κατοικία α) δίκτυο διανομής: Β.Α.=1 τερματικές μονάδες: Β.Α.=(χ*0.958+ψ*0.93)/0,5 όπου χ+ψ=0,5 & Βοηθητικές μονάδες: 0 2) Αν αφορά σε τριτογενή τομέα α) δίκτυο διανομής: Β.Α.=0,95 τερματικές μονάδες: Β.Α.=(χ*0.958+ψ*0.93)/1 όπου χ+ψ=1 Βοηθητικές μονάδες: 0,005*Εμβαδόν 2
sdimog Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2016 Συνάδελφοι σε διαμέρισμα στούντιο 28 τμ (σύνολο μαζί με το μπάνιο) έχει κλιματιστικό 12000 BTU. Θεωρώ ότι καλύπτεται ολόκληρο με βαθμό κάλυψης 0,5 και δε βάζω θεωρητικό σύστημα, σωστα?
sdimog Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2016 Τώρα που το ξανασκέφτομαι μου δημιουργήθηκε μια άλλη απορία και όποιος μπορεί ας βοηθήσει. Το διαμέρισμα θερμαίνεται επίσης με αυτό το κλιματιστικό, δεν υπάρχει άλλη θέρμανση. Οπότε δεν είναι παράλογο για το ίδιο σύστημα στη μία περίπτωση να έχουμε βαθμό κάλυψης 0,5 και στην άλλη 1; Μήπως πρέπει να βάλω και στην ψύξη 1 σe αυτή την περίπτωση;
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2016 (edited) Το σπλιτάκι δεν σου καλύπτει και τις ανάγκες θέρμανσης του μπάνιου. Θεωρώ ότι -καλώς ή κακώς- γι' αυτό θα πρέπει να πάρεις θεωρητικό σύστημα θέρμανσης (με την αντίστοιχη επίπτωση στην κατηγορία αυτοματισμών). Για την ψύξη, θα μπορούσες να θεωρήσεις πως το μπάνιο δεν είναι απαραίτητο να ψύχεται, και να υπολογίσεις για τον υπόλοιπο χώρο (μεικτό εμβαδόν με αξονικές διαστάσεις μεταξύ των δύο χώρων), βαθμό κάλυψης 100% των ψυκτικών αναγκών του, μιας και δεν έχεις ετεροχρονισμό, λόγω μιας και μόνο α.θ. Π.χ.: 28τ.μ. - 3 τ.μ. = 25 τ.μ. -> ~89,3%. Edited Ιανουάριος 29 , 2016 by panos-vicious
sdimog Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2016 Σ ευχαριστώ πολύ panos-vicious. Για τους αυτοματισμούς τι εννοείς, τι κατηγορία είναι σε αυτή την περίπτωση;
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2016 Κατηγορία Δ, από το συνδυασμό των παρακάτω της ενότητας 5.2. της 1ης ΤΟΤΕΕ: <<Εάν δεν πληρούνται όλοι οι όροι (επί µέρους διατάξεις αυτοµατισµών) µιας κατηγορίας, τότε θεωρείται ότι η συνολική διάταξη αυτοµατισµού του κτηρίου ή θερµικής ζώνης, ανήκει στην προηγούµενη κατηγορία>>. <<Δεδοµένου πως η κατηγορία αυτοµατισµών εφαρµόζεται ενιαία για θέρµανση / ψύξη, σε περίπτωση διαφορετικών συστηµάτων και αυτοµατισµών, θα επιλέγεται βάσει της χειρότερης – ενεργειακά – κατηγορίας αυτοµατισµών που αντιστοιχεί στο σύστηµα θέρµανσης ή ψύξης. Ειδικά για τις κατοικίες, ως κατηγορία αυτοµατισµών λαµβάνεται αυτή του συστήµατος θέρµανσης>>. <<Στην περίπτωση όπου το εξεταζόµενο κτήριο δεν διαθέτει συστήµατα θέρµανσης ή/και ψύξης ή/και αερισµού ή/και παραγωγής ΖΝΧ και προκειµένου για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου ορίζονται κατά παραδοχή ως συστήµατα του κτηρίου τα αντίστοιχα συστήµατα του κτηρίου αναφοράς, ως κατηγορία αυτοµατισµών λαµβάνεται η Δ>>. Και το παρακάτω, από την 4.1.2.: <<Αντίστοιχα, όταν το εξεταζόµενο κτήριο διαθέτει συστήµατα θέρµανσης, τα οποία καλύπτουν τµήµα του κτηρίου ή τηςθερµικής ζώνης (δηλαδή δεν ικανοποιούνται οι συνθήκες θερµικής άνεσης, παράγραφος 2.4), τότε θεωρείται ότι το υπόλοιπο µη θερµαινόµενο τµήµα θερµαίνεται όπως το κτήριο αναφοράς, µε λέβητα θερµού νερού µε καυστήρα πετρελαίου σε λειτουργία υψηλής θερµοκρασίας (90 έως 70oC) και θερµική απόδοση 93,5%>>.
sdimog Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2016 Σ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2016 Το σπλιτάκι δεν σου καλύπτει και τις ανάγκες θέρμανσης του μπάνιου. Θεωρώ ότι -καλώς ή κακώς- γι' αυτό θα πρέπει να πάρεις θεωρητικό σύστημα θέρμανσης (με την αντίστοιχη επίπτωση στην κατηγορία αυτοματισμών). Για την ψύξη, θα μπορούσες να θεωρήσεις πως το μπάνιο δεν είναι απαραίτητο να ψύχεται, και να υπολογίσεις για τον υπόλοιπο χώρο (μεικτό εμβαδόν με αξονικές διαστάσεις μεταξύ των δύο χώρων), βαθμό κάλυψης 100% των ψυκτικών αναγκών του, μιας και δεν έχεις ετεροχρονισμό, λόγω μιας και μόνο α.θ. Π.χ.: 28τ.μ. - 3 τ.μ. = 25 τ.μ. -> ~89,3%.Σε αυτή την περίπτωση όμως το κτήριο δεν θα υστερεί περισσότερο στη σύγκριση με το ΚΑ, που θεωρεί ψύξη για το 50% του χώρου; Sent from my MI PAD using Tapatalk
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2017 Καλησπέρα Διαβάζω σε όλο το νήμα για κάλυψη ψυκτικού φορτίου με βάση τα τετραγωνικά του χώρου (εκτός από ένα post που μιλάει για μελέτη απωλειών). Αυτοί οι πίνακες έχουν να κάνουν με την εμβέλεια των κλιματιστικών; Γιατί μου κάνει εντύπωση να έχουν τα ίδια φορτία κτίρια με διαφορετική μόνωση ή κλιματική ζώνη, Θα μου φαινόταν πιο λογικό να ήταν κάποιος τύπος όπως για την θέρμανση P=AUΔΤx2,5. Αν ήταν να πάρω τέτοιο τύπο, θα χρησιμοποιούσα τις μέσες μέγιστες θερμοκρασίες;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα