zio7 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2012 Καλημέρα σε επταώροφη οικοδομή με ΚΕΝΑΚ για την κάλυψη του 60% ΖΝΧ από ηλιακούς συλλέκτες απαιτούνται 56τ.μ. Η θέρμανση θα γίνει με επ. λεβητακια φυσικού αερίου. Η ερώτηση είναι πως θα γίνει η σύνδεση των συλλεκτών και των λεβήτων? Να βάλω ένα δοχείο αποθήκευσης σε κάθε λουτρό στο οποίο να συνδέσω τους αντίστοιχους συλλέκτες και στην συνέχεια από το δοχείο να συνδεθώ με τριόδι στο λεβητακι? Η μεγίστη διαδρομή από τους ηλ. συλλέκτες είναι περίπου 25μ. από το δώμα στο 1ο όροφο, θα έχει απόδοση με τόση μεγάλη διαδρομή? Και μια ακόμη ερώτηση αντιστάθμιση σε επ. λεβητάκια πως μπορούμε να κάνουμε? Όπως σε κεντρικό λέβητα? Ευχαριστώ πολύ
miltos Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2012 (edited) Στο πρώτο ερώτημα, ο πιο απλός τρόπος είναι να βάλλεις ηλιακούς θερμοσίφωνες και να οδηγήσεις την έξοδό τους στο λέβητάκι. Θα χρειαστεί κατ ελάχιστο μια θερμοστατική τρίοδη για να περιορίζει τη μέγιστη θερμοκρασία νερού που θα μπει στο λεβητάκι ή κάποιο κιτ με δύο τρίοδες το οποίο κάνει by pass στο λεβητάκι αν το νερό του ηλιακού είναι αρκετά ζεστό και ανάμιξη ώστε να περιορίσει τη μέγιστη θερμοκρασία για προστασία του χρήστη. Τα επίτοιχα συνήθως μπορούν να υλοποιήσουν την αντιστάθμιση. Ανάλογα τον κατασκευαστή, μπορεί να χρειάζεται απλά ένα εξωτερικό αισθητήριο. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται και μια επέκταση στην πλακέτα. Επίσης, συνήθως μπορούν να ληφθούν δεδομένα από τη θερμοκρασία του χώρου και την επιθυμητή θερμοκρασία. Μεταφέρω το θέμα στα ενεργειακά. Edited Μάιος 31 , 2012 by miltos
zio7 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2012 κάποιο κιτ με δύο τρίοδες Κάτι τέτοιο εννοείς ESBE VMC300? http://www.thermovent.gr/list.php?subcategid=335&page= Η μόνη διαφορά είναι οτι τα δοχεία αποθήκευσης θα τα έχουμε στο πατάρι των λουτρών διότι στο δώμα δεν επαρκούσε ο χώρος για την εγκατάσταση τους. Ανάλογα τον κατασκευαστή, μπορεί να χρειάζεται απλά ένα εξωτερικό αισθητήριο Όντως σ' ένα έντυπο κατασκευαστή γράφει 1. Τοποθετούμε το αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας (σένσορας) σε μέρος σκιαζόμενο, στην Βόρεια - Βόρειο / Δυτική πλευρά του οικήματος. 2. Στη συνέχεια συνδέουμε το καλώδιο του σένσορα με την πλακέτα του λέβητα, 3. Επιλέγουμε από το point 6 του Installer Menu ένα από τα 16 προγράμματα καιρικών συνθηκών.
miltos Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2012 Κάτι τέτοιο εννοείς ESBE VMC300? http://www.thermoven...tegid=335&page= Ναι Η μόνη διαφορά είναι οτι τα δοχεία αποθήκευσης θα τα έχουμε στο πατάρι των λουτρών διότι στο δώμα δεν επαρκούσε ο χώρος για την εγκατάσταση τους. Τι χωρητικότητας δοχεία? Με τα αισθητήρια έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις? Πως σκέφτεσαι τη διάταξη? Που θα εγκατασταθεί ο κυκλοφορητής και ο ελεγκτής?
zio7 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2012 Τα δοχεία θα είναι 80λτ τοποθετημένα στο πατάρι του λουτρού. Το ESBE VMC300 δεν χρειάζεται αισθητήρια, οι τρίοδες κάνουν και έλεγχο θερμοκρασίας (αν εννοείς αυτό). Κυκλοφορητή θέλει ένα για την σύνδεση δεξαμενής συλλεκτών (στην δεξαμενή ή στον συλλέκτη?) και ένα για την σύνδεση δεξαμενής λέβητα? Ελεγκτή που θέλει?
qwert Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2012 Για την κάλυψη των μερικών φορτίων μπορείς αντι αντιστάθμισης να βάλεις λέβητακι αναλογικής λειτουργείας.
zio7 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2012 λέβητακι αναλογικής λειτουργείας. Δηλαδή? Τι διαφορά κόστους έχουν?
aithilenio Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2012 Zio 7 βεβιασμένο ηλιακό σύστημα για το κάθε διαμέρισμα είναι και δύσκολο και ακριβό.
zio7 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2012 aithilenio το ξέρω αλλα πως αλλιως μπορώ να συνδέσω ηλ. συλλεκτες και επ.λέβητες φυσικού αερίου?
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2012 (edited) Το ESBE VMC300 δεν χρειάζεται αισθητήρια, οι τρίοδες κάνουν και έλεγχο θερμοκρασίας (αν εννοείς αυτό). Κυκλοφορητή θέλει ένα για την σύνδεση δεξαμενής συλλεκτών (στην δεξαμενή ή στον συλλέκτη?) και ένα για την σύνδεση δεξαμενής λέβητα? Ελεγκτή που θέλει? Δεν αναφερόμουν στο ESBE. Χρειάζεται κυκλοφορητής μεταξύ συλλεκτών και boiler. Αυτός θα ελέγχεται από έναν ελεγκτή που θα διαβάζει τα αισθητήρια θερμοκρασίας στο boiler και στους συλλέκτες. Μεταξύ boiler και επίτοιχου και τελικά στις βρύσες η ροή επιτυγχάνεται με την πίεση του δικτύου. Το 80άρι boiler είναι μικρό για ηλιακά και έχει και μικρή σερπαντίνα. Θα σε δυσκολέψει και στην τοποθέτηση του αισθητηρίου. Edited Ιούνιος 1 , 2012 by miltos
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα