saradis1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2012 Καλημέρα σε όλους. Έχω μια περίπτωση που ενδέχεται να τοποθετηθούν εξωτερικά του κτιρίου κατοικίας μια δεξαμενή πετρελαίου και μια υγραερίου. Μήπως γνωρίζετε να με πληροφορήσετε σχετικά με τις αποστάσεις που πρέπει να έχουν απο όρια οικοπέδου/κτιρίου και μεταξύ τους? Εάν η δεξαμενή πετρελαίου είναι θαμένη στο έδαφος αλλάζουν οι αποστάσεις ασφαλείας? Ευχαριστώ πολύ.
dib Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2012 (edited) Όσον αφορά τις αποστάσεις για τις υπόγειες δεξαμενές πετρελαίου, ισχύει ότι και για τα πρατήρια υγρων καυσίμων, συνεπώς δες τα αντίστοιχα ΦΕΚ (δεν τα έχω πρόχειρα να σου τα πω) Για τις υπόγειες δεξαμενές υγραερίου, δες την ΚΥΑ 31856_2003, το κεφάλαιο 5.3, γιατί πάει ανάλογα με τη χωρητικότητα της Edited Ιούνιος 4 , 2012 by dib
ktmg Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2012 3m για τις υπ'ογειες και 7,5μ για τις υπεργειες