fotis kosm Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2012 τι συμβαίνει αν δεν είναι καλά συνδεδεμένος ο ουδέτερος σε τριφασικό πίνακα?
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2012 (edited) Ενεργοποιείτε ο ΔΔΕ , εάν λειτουργεί, γιατί εάν δεν λειτουργεί, μπορεί και πυρκαγιά Το τελευταίο (πυρκαγιά ) το έχω δει Edited Ιούνιος 4 , 2012 by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
tasos01 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2012 (edited) Επίσης θα έχεις πρόβλημα με της καταναλώσεις (π.χ. τα φώτα θα τα βλέπεις να αναβοσβήνουν) Θα υπαρχή μυρωδιά στο πίνακα Edited Ιούνιος 5 , 2012 by miltos Συγχώνεψη
lem-x24 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2012 όταν ο ουδέτερος δεν είναι καλά σφιγμενος, με τον καιρό θα δεις όλη τη μπάρα να ψαθυροποιείται (να ξεραίνεται κοινώς) καθως ξεραθεί θα δεις καπνό και αν δεν τον πάρεις χαμπάρι τον καπνό, μπορει να δεις και φωτιά. τον καπνό τον είδα πρόσφατα στον πίνακα του εξοχικού μου. παρότι τον είχαμε φτιάξει με όλες τις προδιαγραφές, ο χαζούλης ο ηλεκτρολόγος δεν έδωσε τη δέουσα προσοχή να σφίξει καλά τη μπάρα του ουδετέρου με αποτέλεσμα με τον καιρό να κάνει το π΄ροβλημα που ανέφερα.
fotis kosm Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2012 (edited) Ευχαριστώ πολύ. Edited Ιούνιος 5 , 2012 by miltos Μετατροπή σε ελληνικά
e-dreams Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2012 ανάλογα με τις καταναλώσεις στα μονοφασικά φορτία εμφανίζονται 380V,
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2012 ανάλογα με τις καταναλώσεις στα μονοφασικά φορτία εμφανίζονται 380V, Aυτό συμβαίνει μόνο όταν κοπεί εντελώς ο ουδέτερος , αυτοκαταργείτε ο αστέρας κ αρχίζουν να καίγονται συσκευές όπως τηλεόραση, Η/Υ ,φούρνοι μικροκυμάτων κλπ
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2012 (edited) Αποτέλεσμα κακής επαφής ουδετέρου στην μπάρα.. ΔΔΕ ανύπαρκτος... Η φώτο είναι από οικία πελάτη μου. Edited Ιούνιος 5 , 2012 by NIKOS ASTROS
fotis kosm Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2012 (edited) Σε πίνακα DC οι επιπτώσεις είναι ίδιες με τον AC? Παρακαλώ να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες. Ευχαριστώ, miltos Edited Ιούνιος 5 , 2012 by miltos Μετατροπή greeklish
Kyriakoschar Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2012 Σε πίνακα DC οι επιπτώσεις είναι ίδιες με τον AC? Εννοείς αν δε σφίξουμε καλά τους 2 πόλους? Μπορώ να πω ότι τα φορτία, έχουν την τάση από τη μάνα τους να ξεσφίγγουν τις βίδες. Έτσι, γι' αυτό κάνουμε συντηρήσεις ανά διαστήματα που αυτά τα ορίζει ο κανονισμός για την κάθε εγκατάσταση. Και φυσικά δε σφίγγουμε μόνο την επιστροφή N, αλλά όλες τις βίδες, παξιμάδια κτλ. Μπορώ να διαβάσω την ερώτησή σου έτσι: "Στο φωτοβολταϊκό ή στην μπαταρία του αυτοκινήτου που σύνδεσα δεν είμαι 100% σίγουρος αν έσφιξα καλά το -. Λέτε να πάρει φωτιά?" (Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, προφανώς και δε ρωτάς αυτό, απλά αστειεύομαι και ίσως να είναι απορία άλλων συναδέλφων.) Αν θέλεις να είσαι οκ και 100% σίγουρος, αγοράζεις παπουτσάκια, πρέσσα, δυναμοκατσάβιδο ή/και δυναμόκλειδο και ξεκινάς να σφίγγεις την κάθε κλέμα, το κάθε διακοπτικό υλικό και την κάθε βίδα, ανάλογα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές - χαρακτηριστικά. Τα περισσότερα υλικά αναφέρουν στα datasheet τη ροπή στρέψης και τη δύναμη. Φυσικά, θα σου κοστίσει σε εργατοώρα και υλικά. Γι' αυτό και δεν προτιμάται τέτοια μέθοδο σε μικρές εγκαταστάσεις. Και για να μη με πει κάποιος υπερβολικό (προσωπικά το εφαρμόζω). να σε πω ότι εμπειρικά ο καθένας γνωρίζει το ιδανικό καργάρισμα. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα