fotis kosm Δημοσιεύτηκε June 4, 2012 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2012 at 03:30 μμ τι συμβαίνει αν δεν είναι καλά συνδεδεμένος ο ουδέτερος σε τριφασικό πίνακα?
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε June 4, 2012 at 05:04 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2012 at 05:04 μμ (edited) Ενεργοποιείτε ο ΔΔΕ , εάν λειτουργεί, γιατί εάν δεν λειτουργεί, μπορεί και πυρκαγιά Το τελευταίο (πυρκαγιά ) το έχω δει Edited June 4, 2012 at 05:05 μμ by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
tasos01 Δημοσιεύτηκε June 4, 2012 at 05:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2012 at 05:40 μμ (edited) Επίσης θα έχεις πρόβλημα με της καταναλώσεις (π.χ. τα φώτα θα τα βλέπεις να αναβοσβήνουν) Θα υπαρχή μυρωδιά στο πίνακα Edited June 5, 2012 at 07:42 πμ by miltos Συγχώνεψη
lem-x24 Δημοσιεύτηκε June 4, 2012 at 07:04 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2012 at 07:04 μμ όταν ο ουδέτερος δεν είναι καλά σφιγμενος, με τον καιρό θα δεις όλη τη μπάρα να ψαθυροποιείται (να ξεραίνεται κοινώς) καθως ξεραθεί θα δεις καπνό και αν δεν τον πάρεις χαμπάρι τον καπνό, μπορει να δεις και φωτιά. τον καπνό τον είδα πρόσφατα στον πίνακα του εξοχικού μου. παρότι τον είχαμε φτιάξει με όλες τις προδιαγραφές, ο χαζούλης ο ηλεκτρολόγος δεν έδωσε τη δέουσα προσοχή να σφίξει καλά τη μπάρα του ουδετέρου με αποτέλεσμα με τον καιρό να κάνει το π΄ροβλημα που ανέφερα.
fotis kosm Δημοσιεύτηκε June 4, 2012 at 09:49 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 4, 2012 at 09:49 μμ (edited) Ευχαριστώ πολύ. Edited June 5, 2012 at 07:42 πμ by miltos Μετατροπή σε ελληνικά
e-dreams Δημοσιεύτηκε June 5, 2012 at 06:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2012 at 06:41 μμ ανάλογα με τις καταναλώσεις στα μονοφασικά φορτία εμφανίζονται 380V,
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε June 5, 2012 at 08:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2012 at 08:14 μμ ανάλογα με τις καταναλώσεις στα μονοφασικά φορτία εμφανίζονται 380V, Aυτό συμβαίνει μόνο όταν κοπεί εντελώς ο ουδέτερος , αυτοκαταργείτε ο αστέρας κ αρχίζουν να καίγονται συσκευές όπως τηλεόραση, Η/Υ ,φούρνοι μικροκυμάτων κλπ
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε June 5, 2012 at 08:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2012 at 08:46 μμ (edited) Αποτέλεσμα κακής επαφής ουδετέρου στην μπάρα.. ΔΔΕ ανύπαρκτος... Η φώτο είναι από οικία πελάτη μου. Edited June 5, 2012 at 08:47 μμ by NIKOS ASTROS
fotis kosm Δημοσιεύτηκε June 5, 2012 at 08:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 5, 2012 at 08:58 μμ (edited) Σε πίνακα DC οι επιπτώσεις είναι ίδιες με τον AC? Παρακαλώ να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες. Ευχαριστώ, miltos Edited June 5, 2012 at 09:07 μμ by miltos Μετατροπή greeklish
Kyriakoschar Δημοσιεύτηκε June 6, 2012 at 05:02 μμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2012 at 05:02 μμ Σε πίνακα DC οι επιπτώσεις είναι ίδιες με τον AC? Εννοείς αν δε σφίξουμε καλά τους 2 πόλους? Μπορώ να πω ότι τα φορτία, έχουν την τάση από τη μάνα τους να ξεσφίγγουν τις βίδες. Έτσι, γι' αυτό κάνουμε συντηρήσεις ανά διαστήματα που αυτά τα ορίζει ο κανονισμός για την κάθε εγκατάσταση. Και φυσικά δε σφίγγουμε μόνο την επιστροφή N, αλλά όλες τις βίδες, παξιμάδια κτλ. Μπορώ να διαβάσω την ερώτησή σου έτσι: "Στο φωτοβολταϊκό ή στην μπαταρία του αυτοκινήτου που σύνδεσα δεν είμαι 100% σίγουρος αν έσφιξα καλά το -. Λέτε να πάρει φωτιά?" (Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, προφανώς και δε ρωτάς αυτό, απλά αστειεύομαι και ίσως να είναι απορία άλλων συναδέλφων.) Αν θέλεις να είσαι οκ και 100% σίγουρος, αγοράζεις παπουτσάκια, πρέσσα, δυναμοκατσάβιδο ή/και δυναμόκλειδο και ξεκινάς να σφίγγεις την κάθε κλέμα, το κάθε διακοπτικό υλικό και την κάθε βίδα, ανάλογα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές - χαρακτηριστικά. Τα περισσότερα υλικά αναφέρουν στα datasheet τη ροπή στρέψης και τη δύναμη. Φυσικά, θα σου κοστίσει σε εργατοώρα και υλικά. Γι' αυτό και δεν προτιμάται τέτοια μέθοδο σε μικρές εγκαταστάσεις. Και για να μη με πει κάποιος υπερβολικό (προσωπικά το εφαρμόζω). να σε πω ότι εμπειρικά ο καθένας γνωρίζει το ιδανικό καργάρισμα. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα