Μετάβαση στο περιεχόμενο

Φωτισμός κλιμακοστασίου


erling

Recommended Posts

sundance, εγώ και εσύ το καταλαβαίνουμε. Αλλά επειδή έχω κουραστεί να δίνω μάχες για το αυτονόητο και επειδή ο πελάτης βιάζονταν (άλλο που ακόμα δεν ξεκίνησε ελέω τραπεζών και αυτοχρηματοδότησης βλ. κρίση) δεν είχα καμία όρεξη να συνεχίσω. Είπα, είπαν, ξαναείπα και τελείωσε.... Γάιδαρο θέλουν να πετάει? Γάιδαρο που πετάει θα έχουν.

Στο κάτω κάτω το αποτέλεσμα επετεύχθει. Αν δεν υπήρχε λύση (πρακτική) τότε θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.

 

υ.γ. Γνωρίζω πως δεν ήταν η καλύτερη αντίδραση αλλά το μεροκάματο πρέπει να βγει. Ο δονκιχωτισμός δεν είναι πάντα η λύση στην σκληρή ελληνική πραγματικότητα._

Link to comment
Share on other sites

κατι ακόμα.

 

αν έχουμε κλειστό περιμετρικά φωταγωγό, τότε οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι Δ*1,20, σωστά? ή για το κλιμακοστάσιο χρειάζεται όπωςδήποτε να έχει φωτισμό και από τα πλάγια (όχι μόνο από πανω)?

 

Με φωταγωγό 1,20*1,20 τι επιτρεπεται να φωτισουμε?

Link to comment
Share on other sites

sundance, θέλουμε απέναντι από το άνοιγμα απόσταση τουλάχιστον με α = 3,00 + 0,10υ , όπου το υ αρχίζει να μετράει από την ποδιά του παραθύρου μέχρι το μέγιστο ύψος της οικοδομής ή της περιοχής (αν δεν έχεις εξαντλήσει τον Σ.Δ.)

 

Με 1.20x1.20 μπορείς μόνο βοηθητικούς χώρους (κάπου τα ξαναρωτούσες αυτά)

 

Χώροι βοηθητικής χρήσης είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Οι χώροι κυκλοφορίας (διάδρομοι, προθάλαμοι, κλιμακοστάσια).

- Οι χώροι υγιεινής.

- Τα μηχανοστάσια.

- Οι αποθήκες.

- Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.

- Τα κτίρια παραμονής ζώων (στάβλοι, βουστάσια κλπ.).

 

 

Και για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας, να σημειώσω πως αν είχα χαμηλό κτίριο, δεν θα είχα πρόβλημα, διότι τότε θα ήθελα 2,50μ απέναντι από το άνοιγμα.

 

4.2. Χώροι του οικοπέδου που για οποιοδήποτε λόγο προσμετρώνται στην κάλυψη που πραγματοποιείται καθώς και οι υπαίθριοι χώροι του κτιρίου επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για φωτισμό και αερισμό χώρων κύριας χρήσης εφόσον εξασφαλίζονται διαστάσεις α = 3,00 + 0,10υ κάθετα προς το άνοιγμα και 2,50 μ. παράλληλα προς το άνοιγμα. Για φωτισμό και αερισμό χώρων βοηθητικής χρήσης αρκεί να εξασφαλίζονται διαστάσεις α = 3,00 + 0,10υ κάθετα προς το άνοιγμα και 1,20 μ. παράλληλα προς αυτό, άλλως, αν δεν εξασφαλίζονται αυτές οι διαστάσεις, επιβάλλεται η εγκατάσταση τεχνητού φωτισμού και αερισμού. Για τον υπολογισμό της απόστασης α = 3,00 + 0,10υ λαμβάνεται η κατακόρυφη απόσταση από το κατώτατο σημείο του ανοίγματος μέχρι το πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου σε περίπτωση που εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης ή το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής σε περίπτωση που δεν εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης.

4.3. Σε περίπτωση που από γενικές διατάξεις (άρθρα 9, 14 του ΓΟΚ κλπ.) ή ειδικές διατάξεις ορίζεται απόσταση Δ μικρότερη της απόστασης α, για τις ανάγκες του φωτισμού και αερισμού λαμβάνεται η απόσταση Δ.

Link to comment
Share on other sites

Η δική σου περίπτωση στο 1ο ποστ, έχει τοίχο απέναντι από το παράθυρο κλιμακοστασίου ή όχι?

 

Νομίζω όχι.Αρα αυτοί το θεωρούν παρόλαυτα κλειστό, αφου λες οτι με 2,50 μετρα δεν θα ειχες προβλημα.

 

Αν κατάλαβα καλά για βοηθητικό χώρο ή πας με 1,20*1,20 ή με 1,20*α (?)

Link to comment
Share on other sites

Ναι δεν έχω τοίχο, αλλά δεν είμαι σε χαμηλό κτήριο για ναπάω στα 2.50μ

Για βοηθητικό πας κατ'ελάχιστο 1.20χ1.20 για να μην μετρήσει δόμηση.

Link to comment
Share on other sites

Ναι δεν έχω τοίχο, αλλά δεν είμαι σε χαμηλό κτήριο για ναπάω στα 2.50μ

 

σου δημιουργουν προβλημα επειδη εχεις αποσταση 3,20 μετρα < απο Δ=3,90?

Δηλαδη αν είχες μεγαλυτερη απόσταση >Δ, δεν θα υπηρχε κανενα προβλημα?

 

 

Για βοηθητικό πας κατ'ελάχιστο 1.20χ1.20 για να μην μετρήσει δόμηση.

 

Ναι, αυτο που ρωταω είναι πχ με 1,20*2,00 απορριπτεσαι, σωστα?

 

αρα ή πας με 1,20*1,20 ή με 1,20*α (και >α)

Link to comment
Share on other sites

Ναι στο πρώτο.

Στο δεύτερο, αρκεί να είναι μεγαλύτερο από 1.20 η κάθε διάσταση για να μην μετρήσει στην δόμηση.

Δηλαδή και 0,60χ0,60 μπορείς να κάνεις, αλλά θα μετρήσει στην δόμηση.

Μόνο για βοηθητικούς όμως.

Καληνύχτα...

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Καλησπέρα σε όλους. Ηθελα να ρωτήσω αν στον υπολογισμό του α (διάσταση φωταγωγού καθετα στο άνοιγμα) ως u (που λαμβάνεται η κατακόρυφη απόσταση από το κατώτατο σημείο του ανοίγματος μέχρι το πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου) ποιο ύψος παίρνουμε? Εννοώ ότι όταν έχουμε πυλωτή οπότε φωτίζεται το κλιμακοστάσιο άμεσα όπου και αν βρίσκεται στην κάτοψη σαν κατώτατο σημείο παίρνουμε την ποδιά του παράθυρου του κλιμακοστασιου του Α΄ ορόφου? Οπότε το α είναι μικρότερο από το Δ? Και κάτι ακόμα, αν ο φωταγωγος με αυτές τις διαστασεις πράπει υποχρεωτικά να εφάπτεται σε άκρη του κτιρίου ή αν μπορεί και οπουδήποτε στην κάτοψη, αν βεβαίως πληρείται το 1.20xα?

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

ΑΡΘΡΟΝ-11

ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ.

1. Όλοι οι χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων και δομικών έργων πρέπει να έχουν επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό, άμεσο ή έμμεσο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

5. Επαρκή άμεσο φυσικό φωτισμό θεωρείται ότι έχουν οι χώροι, όταν εκπληρώνονται συγχρόνως οι ακόλουθες συνθήκες:......

9. Τα κλιμακοστάσια, εφόσον δεν είναι ανοικτά πρέπει να έχουν άμεσο φυσικό φωτισμό. Δεν ισχύουν όμως για τα κλιμακοστάσια οι απαιτήσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου. Απαιτείται ανά όροφο ένα άνοιγμα με υαλοπίνακα εμβαδού τουλάχιστον 0,50 m2 προς κοινόχρηστο χώρο του οικισμού είτε σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή του κτιρίου που έχει τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού, είτε σε ημιϋπαίθριο χώρο ανοιχτό προς τους παραπάνω χώρους

 

οπότε το πρόβλημα λύνεται αν βρείς μια ερμηνεία που γράφει οτι το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο δεν είναι χώρος κύριας χρήσηςκαι επειδή το έχω δει σε εγγεκριμένα σχέδια (χωρίς να σημαίνει οτι ήταν και σωστό) ίσως υπάρχει κάπου κάποια παλαιότερη διευκρίνηση

 

Παράθυρο στη στέγη , επιτρέπεται ;

π.χ. Κλιμακοστάσιο από δύο σκέλη.

Το 1ο έχει παράθυρο στην pilotis και το 2ο στην οροφή της στέγης.

Edited by spy1551
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.