Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Τα 8μ είναι μαζί με την μόνωση; αν ναι τότε η απόκλιση είναι πάνω από 20 εκ. Δεν είναι λάθος αλλά "λάθος". Οπότε ενημέρωση ή αναθεώρηση...

  • Απαντήσεις 4k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

στο διάγραμμα κάλυψης διάσταση πλευράς κτηρίου 8.0μ. Μετράμε και είναι 8.15μ. Οκ.

 

Αν δεν κάνω λάθος συνάδελφε είσαι ήδη ελεγκτής. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος ...

Η δική σου άποψη ποιά είναι ;

  • Upvote 3
  • Downvote 1
Δημοσιεύτηκε

σε αρχικό έλεγχο:

στο διάγραμμα κάλυψης διάσταση πλευράς κτηρίου 8.0μ. Μετράμε και είναι 8.15μ. Οκ.

στους ξυλότυπους και στα σχέδια κατόψεων με υποστυλώματα η ίδια πλευρά επίσης αναφέρεται 8,00μ.

στο έργο προβλέπεται η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης 5εκ που εφόσον τοποθετηθεί θα αυξηθεί περιμετρικά του κτηρίου η παραπάνω απόκλιση πλευράς κατά 5+5=10εκ. στον τελικό έλεγχο δλδ θα μετρήσουμε κατ΄ ελάχιστο 8,25μ.>8,00μ.

τί γράφουμε στο πόρισμα αρχικού ελέγχου?

Λογικά στο δ. κάλυψης, η διάσταση των 8 μ. συμπεριλαμβάνει και το πάχος των 5 εκ. της θερμομόνωσης, η οποία προσμετρά στο Σ.Δ και ΣΚ. 

Αν η υπόθεση που κάνω είναι σωστή και εσύ μέτρησες στο εργοτάξιο καθαρή διάσταση, χωρίς τη θερμομόνωση των 5 εκ., ίση με 8.15 μ, υπάρχει ήδη οριακή απόκλιση, η οποία όμως γίνεται μεγαλύτερη διότι θα προστεθούν και τα 10 εκ (5+5) λόγω της τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης όπως προβλέπονταν στη μελέτη.

(Στον ξυλότυπο ορθά παρουσιάζεται η διάσταση των 8 μ.διότι προβλέπεται θερμοπρόσοψη).

Άρα, η  μια διάσταση θα είναι: 8.15+0,10=8.25>1.02Χ8.0=8.16. Οπότε, ακόμη και αν υπήρχε μη υλοποιημένος Σ.Δ και ΣΚ στο οικόπεδο, δεν θα μπορούσε το πόρισμα να αναφέρεται στην παρ. 9 του άρθρου 6 περί ενημέρωσης της άδειας εντός 30 ημερών. Το πιθανότερο είναι το πόρισμά σου να εκδοθεί αρνητικό με κάθε επιφύλαξη φυσικά διότι δεν έχω εικόνα του έργου και των μελετών.

  • Upvote 2
Δημοσιεύτηκε

σωστά μέτρησα διάσταση 8.15 χωρίς τη θερμομόνωση των 5εκ.... στο διάγραμμα κάλυψης έπρεπε να φαίνεται μεγαλύτερη διάσταση δηλ +πάχος θερμομόνωσης αλλά αυτό δεν ισχύει...έπρεπε να ελεγχθεί από την άδεια (υδομ) κάτι τέτοιο

  • Downvote 2
Δημοσιεύτηκε

Προφανώς ισχύουν όλα όσα πολύ σωστά αναφέρει ο Παύλος ...

 

@anavatis,

εύχομαι το πρόβλημά σου να είναι μόνο πρόβλημα έκφρασης ...

επίσης, προληπτικά εύχομαι να μη βρεθούμε στην ίδια οικοδομή με τους γνωστούς ρόλους ...

αλλά δεν το θεωρώ και πιθανό να συμβεί ...

  • Upvote 3
  • Downvote 1
Δημοσιεύτηκε

σωστά μέτρησα διάσταση 8.15 χωρίς τη θερμομόνωση των 5εκ.... στο διάγραμμα κάλυψης έπρεπε να φαίνεται μεγαλύτερη διάσταση δηλ +πάχος θερμομόνωσης αλλά αυτό δεν ισχύει...έπρεπε να ελεγχθεί από την άδεια (υδομ) κάτι τέτοιο

Στο διάγραμμα κάλυψης ορθά ο συνάδελφός μας δείχνει διάσταση 8 μ., αν οι υπολογισμοί του Σ.Δ και ΣΚ έχουν γίνει με βάση αυτή την διάσταση.

Για λόγους πληρότητας ίσως στα αρχιτεκτονικά να έπρεπε να σχεδιάσει τα 5 εκ. της θερμομόνωσης και να δείχνει διάσταση 7.90+0.05+0.05=8.00μ.

Το δ. κάλυψης ισχύει ακόμη και αν η θερμομόνωση δεν φαίνεται στις κατόψεις (πιθανόν να έχει σχεδιαστεί σε τομή ή να αναφέρεται ποσοτικά στα υλικά όψεων ή σε κάποιο υπόμνημα ή να αναφέρεται στην τεχνική έκθεση.) 

Άρα, κατά πάσα πιθανότητα έχουν ισχύ όσα αναφέρθηκαν στο #1903

Δημοσιεύτηκε

Το λάθος είναι στον ξυλοτυπο και πιθανά προήλθε γιατί στα αρχ. δεν υπήρχε το πάχος της μόνωσης....

Η χάραξη έγινε με το στατικό σχέδιο, πιθανώς με τον μηχανικό απόντα (σκληρό συμφωνώ), Οπότε και η κατασκευή είναι λάθος...

Δημοσιεύτηκε

Αν υποθέσουμε ότι το περίγραμμα στο δ. κάλυψης περιέχει και το πάχος της θερμομόνωσης, και η διάσταση είναι αυτή που ανέφερε ο συνάδελφος anavatis, τότε ο ξυλότυπος έχει λάθος διαστάσεις,  γιατί σε αυτόν αναγράφονται 8 μ. διάστασης.

Στη περίπτωση αυτή οι ακραίες κολώνες θα έπρεπε να απέχουν 7.90, ώστε προσθέτοντας εξωτερικά 5 εκ. μόνωση από κάθε πλευρά να έκλεινε η διάσταση στα 8 μ. 

Άρα, μπήκαν οι μαστόροι και χάραξαν με βάση τα 8 μ. του ξυλότυπου θεμελίωσης(σε αυτό δεν έφταιγαν)  και όχι μόνο αυτό, αλλά έκαναν και 15 εκ. λάθος (7.5 εκ. ανά πλευρά). Γενικά σε αυτή την οικοδομή το μπέρδεμα φαίνεται να έχει ξεκινήσει πρώτα από τις μελέτες όσο αφορά στις διαστάσεις.

Δημοσιεύτηκε

Μην το συζητατε  αλλο.Οι ελεγκτεσ δομησησ δεν διορθωνουν τα λαθη της οποιας μελετης ή επιβλεψης.Πρεπει να ειναι ανεκτικοι μεχρι ενος οριου αλλιως ξαναγυρναμε στα παλια απλα αλλαζοντας ρολους οι ιδιωτες μηχανικοι με τους υπαλληλους  των Πολεοδομιων.

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

καλησπερα συναδελφοι και καλη εβδομαδα

παω για αρχικο ελεγχο κατηγοριας Β

Ελεγχω θεση κτιριου, περιγραμμα και πλαγιες απστασεις.

Με προβληματιζει το αρθρο 6 παρ9 του 4030

 '...Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του 2% με μέγιστο τα 10 εκατοστά όσον αφορά το κτίσμα ή μεγαλύτερες του 2% με μέγιστο τα 20 εκατοστά όσον αφορά τα μήκη των πλευρών του οικοπέδου..'
Τι δουλεια εχω με τις πλευρες του οικοπεδου? Καμια λεω εγω, η πληροφορια αυτη αναφερεται γενικως για την ενημερωση φακελου, σωστα?

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο