Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Αστέριε μαζί σου. Δειτε και το #182. Μας το λένε απροκάλυπτα για τις συνέπειες των πορισμάτων...

  • Απαντήσεις 4k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Προφανώς οι μηχανολόγοι π.χ. δε θα εξεταστούν στον χωροταξικό σχαδιασμό και στην αρτιότητα και οικοδομησιμότητα.

 

Οσοι μηχανολόγοι ασχολήθηκαν πχ με τον έλεγχο Η/Μ στα αυθαίρετα, αλλο τόσοι θα δηλώσουν Ε.Δ.....Δηλαδή μετρημένοι στα δάκτυλα. Αφού δεν έχουν αντικείμενο....

Δημοσιεύτηκε

Εγώ πάντως όσους ΜΜ γνωρίζω όλοι θα κάνουν ή έχουν ήδη κάνει αίτηση...

Δημοσιεύτηκε

ikaros13 & faethon11

 

καμία αντίρηση σε αυτά που λέτε, αλλά δεν απαντάτε στο ερώτημα...... Αν γνωρίζει δηλαδή κάποιος τι γίνεται, γιατί πιστεύω οτι ούτε το υπουργείο δεν ξέρει........

Δημοσιεύτηκε

Ναι? Και τι θα κάνουν? Θα ελέγχουν τη δόμιση? Θα έρχονται πακέτο με πχ ΠΜ για έλεγχο Η/Μ? Δεν μπορώ να καταλάβω......

Δημοσιεύτηκε

για τελικούς ελέγχους κτιρίων με χρήσεις συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, νοσοκομείων κλπ (άρθ. 2 παρ. 2 ΦΕΚ 465/24-2-2012 οικ. 9875), αυτοί πραγματοποιούνται από κλιμάκιο ελεγκτών στο οποίο συμμετέχει υποχρεωτικά μηχανικός Η/Μ εγκαταστάσεων. Παρόμοιο ενδεχόμενο μπορεί να υπάρχει (αν και δεν περιγράφεται σαφώς), εκεί όπου η αμοιβή προκύπτει από 1000-2000 ευρώ (2 ελεγκτές) ή από 2.000-3.000 ευρώ (3 ελεγκτές) για τελικούς ελέγχους μεγάλων κτιρίων επιφάνειας μεγαλύτερης των 1.000 τ.μ.

Συνάδελφε tifoso ενημέρωση για ξεχωριστή ύλη εξέτασης δεν έχει κοινοποιηθεί ως τώρα.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Ναι? Και τι θα κάνουν? Θα ελέγχουν τη δόμιση? Θα έρχονται πακέτο με πχ ΠΜ για έλεγχο Η/Μ? Δεν μπορώ να καταλάβω......

 

Βασικά ακριβώς αυτό θα γίνεται. Πακέτο με άλλες ειδικότητες. Απλώς όχι σε όλα τα κτίρια. Αναφέρει η νομοθεσία τις περιπτώσεις που απαιτείται Μηχανολόγος. Αυτό που δεν αναφέρει είναι τι γίνεται με τις εξετάσεις........

 

Με πρόλαβε ο Pavlos 33.

Edited by tifoso
Δημοσιεύτηκε

tifoso κανένας δεν ξέρει ακόμα......

 

ikaros13

Β. Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 β΄ του άρθρου 2 ελέγχονται επιπλέον από μηχανικό ειδικότητας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τα εξής:

1. Στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου:

− οι προβλεπόμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

2. Το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης και συγκεκριμένα:

 

− τα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Εάν πρόκειται για ηλιακούς συλλέκτες ελέγχεται το είδος,

η επιφάνεια και η θέση τους,

− η θέση της απόληξης των φρεατίων και των αντλιών και η ύπαρξη βαλβίδας αντεπιστροφής στο κεντρικό φρεάτιο σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης πόλης,

− ο τύπος των δεξαμενών λυμάτων.

3. Το σύστημα θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, κλιματισμού: η βασική δομή των εγκαταστάσεων πρέπει να είναι σύμφωνη με τα βασικά στοιχεία των υποβαλλόμενων μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε ό,τι αφορά το σύστημα παραγωγής, το δίκτυο διανομής, τα μέσα απόδοσης θέρμανσης/ψύξης (τερματικές συσκευές), τις απαιτήσεις αερισμού. Περαιτέρω ελέγχονται:

− ο τύπος των μονάδων παραγωγής θερμότητας και ψύξης,

− η μη διέλευση δικτύων / εγκαταστάσεων συσκευών από/σε χώρους που δεν επιτρέπεται (π.χ. ύπαρξη δεξαμενών πετρελαίου και λεβητοστάσια σε εξωτερικούς χώρους κ.λπ.),

− η θέση και ο τύπος συστημάτων ΑΠΕ.

4. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα:

− η ύπαρξη γειώσεων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς,

− η ύπαρξη ηλεκτρονόμων διαρροής (ρελέ) στους πίνακες φωτισμού.

5. Οι εγκαταστάσεις καυσίμων αερίων και συγκεκριμένα:

− Για την περίπτωση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, ελέγχεται η «Βεβαίωση Κατασκευής Δικτύου Φυσικού Αερίου» από τον αρμόδιο ελεγκτικό φορέα.

− Για την περίπτωση εγκαταστάσεων υγραερίου, ελέγχεται η εφαρμογή της υποβαλλόμενης μελέτης. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται εκπόνηση μελέτης για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, εξετάζεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας και του Κανονισμού Υγραερίου.

6. Οι εγκαταστάσεις ανυψωτικών μηχανημάτων και συγκεκριμένα:

− Έλεγχος της νομιμότητας των εγκαταστάσεων από τις σχετικές άδειες λειτουργίας και τις εγκρίσεις τους από τους αρμόδιους φορείς πιστοποίησης.

− Για τις περιπτώσεις εγκαταστάσεων που δεν χρειάζονται άδεια λειτουργίας, ελέγχεται η ύπαρξη σχετικής βεβαίωσης του εγκαταστάτη.

7. Η Αντικεραυνική Προστασία: ελέγχεται ο τύπος, τα χαρακτηριστικά και το πλήθος των στοιχείων της εγκατάστασης.

Δημοσιεύτηκε

Μάλιστα....Ευχαριστώ τους συναδέλφους καταρχήν για την ενημέρωση.

Από κει και πέρα....οκ πόσοι έλεγχοι θα γίνονται σε κατοικίες πόσοι σε μεγάλα κτίρια συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, νοσοκομείων κτλ....Δουλειά δηλαδή μια στο τόσο ή καθόλου....

Μου φαίνεται θα μείνω με τα ΠΕΑ :smile:

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο