tetris Δημοσιεύτηκε February 10, 2016 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2016 at 06:51 μμ Επικοινωνούν με εσωτερική σκάλα - Αν στην απόληξη της σκάλας υπάρχει πόρτα (χλωμό το βλέπω) δεν υπάρχει επικοινωνία αέρα μεταξύ των δύο χώρων - Αν δεν υπάρχει πόρτα, υπάρχει επικοινωνία αέρα μεταξύ τους, άρα....
katrmp Δημοσιεύτηκε February 10, 2016 at 07:38 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2016 at 07:38 μμ υπάρχει πόρτα. Σίγουρα οι εργαζόμενοι πρόσβαση θα έχουν. Οπότε 1.ή μάλλον βοηθητικος χωρός θερμαινόμενος (οπότε και αγνοείται πλήρως). Είτε 2. ΜΘΧ , αγνοώντας τα σώματα. Σε αυτην την περίπτωση , αφού είναι τμήμα κτιρίου, και πάνω από το πατάρι υπάρχει διαμέρισμα 1ου ορόφου , πάω με U/2 το δάπεδο του παταριού και τούς τοίχους του παταριού που συνορεύουν με την θερμική ζώνη? έτσι δεν είναι? 3. στο 2 , αφού πάω με U/2 θερμαινόμενα και συνολικά τ.μ βάζω τα 110τ.μ και τα 55τ.μ του παταριού δεν φαίνονται, έτσι?
gliout Δημοσιεύτηκε February 10, 2016 at 08:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2016 at 08:23 μμ Αν το πας έτσι θα έχεις ΘΧ 110 και ΜΘΧ 55 τμ που θα πρέπει να τα μελετήσεις αντίστοιχα.
katrmp Δημοσιεύτηκε February 10, 2016 at 08:36 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2016 at 08:36 μμ δεν νομίζω ότι θα είναι έτσι, αν πάω με u/2
tetris Δημοσιεύτηκε February 11, 2016 at 05:27 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2016 at 05:27 πμ Με U/2 πας όταν έχεις επαφή σε κοινόχρηστο μ.θ.χ. Εδώ, επειδή αποτελεί λειτουργικό τμήμα του κυρίως χώρου, θα τον μελετήσεις υποχρεωτικά.
katrmp Δημοσιεύτηκε February 11, 2016 at 06:51 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2016 at 06:51 πμ όχι δεν νομίζω, επειδή από πάνω υπάρχει κατοικία μπορεί να πάει με u/2. Δεν θα μπορούσε αν ήταν ισόγειο κτίριο με καταστήματα και συνόρευε (το πατάρι) με εξωτερικό αέρα ή κλιμακοστάσιο. Εκει έπρεπε να μελετηθεί.
tetris Δημοσιεύτηκε February 12, 2016 at 10:07 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2016 at 10:07 πμ Διαφωνώ, αλλά ας πουν κι άλλοι την άποψή τους.
dib Δημοσιεύτηκε February 12, 2016 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2016 at 11:42 πμ Και γω διαφωνώ ... συμφωνώ με #145 !
akaliak Δημοσιεύτηκε February 12, 2016 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2016 at 12:22 μμ Συνάδελφοι αν ο ΜΘΧ συνορεύει με 2 ή περισσότερες ανεξαρτητες ιδιοκτησιες, τότε δεν θεωρείται κοινόχρηστος; Άρα, στην περίπτωση που εξετάζουμε μία από αυτές τις ιδιοκτησίες ως προς την ενεργειακή απόδοση, δεν μπορούμε, αν θέλουμε, να χρησιμοποιήσουμε την απλοποιητική μέθοδο για τους ΜΘΧ, όπου b=0.5 (δηλαδή U'=U/2);
tetris Δημοσιεύτηκε February 12, 2016 at 04:24 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2016 at 04:24 μμ (edited) Να το θέσω διαφορετικά Κοινόχρηστος (και κοινόκτητος) χώρος είναι αυτός που εξυπηρετεί περισσότερες της μιας οριζόντιες ιδιοκτησίες. π.χ. κλιμακοστάσιο με τους διαδρόμους του, υπόγειο, κλπ Αν ο μ.θ.χ. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ο.ι., είναι ιδιόκτητος χώρος και μελετάται μαζί με τη θ.ζ., ανεξαρτήτως συνθηκών επαφής του Edited February 12, 2016 at 04:29 μμ by tetris 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα