CHRISTOSNT Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2012 Καλησπέρα σε όλους, Η ερώτηση είναι εάν είναι υποχρεωτική η χρήση διαφορικής προστασίας (ρελέ διαφυγής) σε πιλαρς τα οποία τροφοδοτούν ιστούς οδικού φωτισμού. Το θέμα βέβαια θα μπορούσε να επεκταθεί γενικά σε εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Ο HD384 δεν έχει εφαρμογή σε τέτοιους πίνακες. Ευχαριστώ
nvel Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2012 η φύση της εγκατάστασης και το μήκος των καλωδίων δύσκολα επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία ΔΔΕ (ειδικά των 30mA) οπότε η χρήση ΔΔΕ θα έκανε περισσότερο κακό παρά καλό
gnusselt Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2012 Στα δημόσια έργα στο Ηράκλειο όλες οι μελέτες δείχνουν ΔΔΕ και από ότι ξέρω η λογική αυτή στην πράξη δουλεύει. nvel, γιατί το μήκος του καλωδίου είναι παράμετρος μη σωστής λειτουργίας του ΔΔΕ;
nvel Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 το μήκος του καλωδίου έχει σχέση με την χωρητικότητα ως προς τη γη και το ρεύμα διαρροής που προκαλεί, ιδιαίτερα όταν έχουμε ταυτόχρονες εναύσεις λαμπτήρων μέσω εκκινητών υψηλής τάσης και της υπέρτασης που προκαλούν στη γραμμή. Αφού λες ότι οι ΔΔΕ προδιαγράφονται και λειτουργούν σε οδοφωτισμό, τότε καλώς να μπουν
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 Γιατί όμως ΔΔΕ; Ποιός θα έρθει σε επαφή (έμμεση ή άμεση) στην περίπτωση του οδοφωτισμού; Επίσης, ο οδοφωτισμός, εμπίπτει στην κατηγορία των εσωτερικών εγκαταστάσεων της ΚΥΑ;
CHRISTOSNT Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 Σίγουρα δεν πρόκειται για εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και δεν έχει εφαρμογή ο HD 384. Αναφέρομαι σε οδοφωτισμό και φωτισμό πλατειών και πάρκων. Το πρόβλημα είναι ότι σε περίπτωση διαροοής, θα σβήσουν τα φωτιστικά σε μία μεγάλη περιοχή και ο εντοπισμός της βλάβης μπορεί να είναι επίπονος. Θεωρούμε ότι δεν έχουμε διακόπτη bypass. Σε επαφή μπορεί να έρθει κάποιος (π.χ. ένα παιδάκι σε μία πλατεία) με έναν μεταλλικό ιστό καθως και ο ηλεκτρολόγος με ενεργό αγωγό του φωτιστικού σε περίπτωση επισκευής ή αντικατάστασης του λαμπτήρα. Χωρίς RCD έχουμε ως μόνη προστασία τη γείωση αρκεί να είναι "καλή". Το ΕΛΟΤ HD 60364 Μέρος 7-704 αναφέρεται σε εξωτερικές εγκαταστάσεις (εργοτάξια) και εκεί επιβάλλεται στους ρευματοδότες να έχουν διαφορική προστασία αλλά δεν αναφέρεται σε ηλεκτροφωτισμό πάρκων και οδικού φωτισμού.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 Ναι, το κοινό μπορεί να έρθει μόνο σε έμμεση επαφή, από την οποία προστατεύεται λόγω της γείωσης των ιστών. Γιατί να μπει και ΔΔΕ; Η περίπτωση του Ο Ηλ/γου νομίζω ότι είναι ειδική περίπτωση. Εν τέλει, το θέμα είναι αφενός αν απαιτείται κανονιστικά (οπότε δεν έχει νόημα η κουβέντα) και αφετέρου αν βελτιώνει κάτι ως προς την ασφάλεια.
gademis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2012 δημιουργει προβληματα ο ΔΔΕ στην πραξη στον οδοφωτισμο και με την παραμικρη αστραπη και υγρασια πεφτει.Οποτε η καλυτερη λυση ειναι ασφαλειες αυτοματες στον πινακα και στις θυριδες των ιστων γυαλινες ασφαλειες.
vasilllis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2018 On 13/6/2012 at 1:57 ΜΜ, AlexisPap said: Ναι, το κοινό μπορεί να έρθει μόνο σε έμμεση επαφή, από την οποία προστατεύεται λόγω της γείωσης των ιστών. Γιατί να μπει και ΔΔΕ; Η περίπτωση του Ο Ηλ/γου νομίζω ότι είναι ειδική περίπτωση. Εν τέλει, το θέμα είναι αφενός αν απαιτείται κανονιστικά (οπότε δεν έχει νόημα η κουβέντα) και αφετέρου αν βελτιώνει κάτι ως προς την ασφάλεια. Αυτη ειναι απο πλατεια.Αν ακουμπησει παιδακι με τα μικρα δαχτυλακια του θα ειναι αμεση η εμμεση επαφη?
VirusX2 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2018 (edited) Μετά από 6,5 χρόνια, νεκρανάσταση του thread.. Να βγει από την βιομηχανία και να μπει στον οδοφωτισμό, λευτεριά στον ΔΔΕ Ο ηλεκτρολόγος του δήμου ή ο εργολάβος εκεί πρέπει να πάρει πόδι άμεσα ή έμμεσα; Edited Δεκέμβριος 10 , 2018 by VirusX2
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα