ay8airetos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 (edited) Καλημέρα, γνωρίζει κάποιος βιβλιογραφία σχετική για ενισχύσεις-επισκευές προενταμένης δοκού; Ευχαριστώ Έστω και απο πανεπιστημιακά βιβλία; Edited Ιούνιος 19 , 2012 by Γιάννης
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2012 (edited) Εαν γίνεις πιο κατανοητός θα μπορέσω να σου πω τίτλους αλλα απο Δευτέρα. Τι ψάχνεις εξωτερική προένταση, ενίσχυση υφιστάμενης, αντικατάσταση υφιστάμενης λόγω χαλάρωσης? κάποια βασικά εδώ Edited Ιούνιος 15 , 2012 by Ροδοπουλος 2
Earl Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2012 Καλησπέρα, Δες αυτό: http://d-scholarship.pitt.edu/6319/1/Kasan_Thesis_2009.pdf 2
ay8airetos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας Ψάχνω για ενίσχυση υφιστάμενης προενταμένης δοκού ισογείου σε 5οροφη οικοδομή.
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 .... προενταμένης δοκού ισογείου σε 5οροφη οικοδομή. Ελπίζω τουλάχιστον να μη είναι κλειστός χώρος.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Οκ πριν παμε σε λύσεις και βιβλιογραφία θέλω να μου πεις τα παρακάτω? α) κατάσταση υφιστάμενης προ-έντασης β) αστοχίες υφιστάμενης προέντασης γ) κατάσταση/λειτουργία τένοντα
kostassid Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Μήπως αυτή η δοκός είναι στη Τρίπολη;
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Έχε τα παραπάνω που έγραψα υπόψιν και μετά διάβασε με αυτή την σειρά 1 2 3 Πρόσεξε εαν υπάρχει υποψία ή δείγματα διάβρωσης τότε ζήτησε ειδική διάγνωση και ειδικότερα ρυθμό διάβρωσης και πεχα για να αποφύγεις stress corrosion cracking.
ay8airetos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2012 Η δόκός δεν είναι στην Τρίπολη Τα ερωτήματα του κ. Ροδόπουλου δεν μπορώ να τα απαντήσω, καθώς ακόμη δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες. Απλά οι ιδιοκτήτες της οικοδομής (οικοδομή 1970), αναρωτιούνται εάν μπορούν να ενισχύσουν γενικά την οικοδομή και καθώς τα υποστηλώματα των άνω ορόφων στηρίζονται σε προεντεταμένους δοκούς (υπάρχουν τα περιμετρικά υποστηλώματα που στηρίζουν τις δύο // προεντάσεις και ένας πυρήνας κλιμακοστασίου σε έκκεντρη θέση), η πρώτη σκέψη είναι να ενισχύσουμε τα υποστηλώματα των προεντάσεων (50Χ100 με 8σίδερα των Φ22) και τις προεντεταμένες δοκούς. Ευχαριστώ και πάλι!!!!!!!!!!!!!
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2012 Κτίρια με κλειστούς ορόφους ύψους 3 μέτρα περίπου που είναι οι συμβατικές κατασκευές με προεντεταμένα δοκάρια στην πρώτη απλή πυρκαγιά και σε μικρό χρονικό διάστημα έχουν κατάρρευση για αυτονόητους λόγους. Με την διαστολή των προεντεταμένων αλλάζουν τα πάντα στον όποιο υπολογισμό είχε γίνει για την κατασκευή τους. Καλά κουράγια κατά την γνώμη μου.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα