Fade2Black Δημοσιεύτηκε June 23, 2012 at 04:16 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 23, 2012 at 04:16 μμ Πωπω ρε γαμώτο έχεις δίκιο αυτό με τις θερμογέφυρες δε το έλαβα καθόλου υπόψη μου, μεγάλο λάθος μου... Εγώ θεωρούσα ότι θα φτιάξω έναν κανινούριο τοίχο με U το συνδυασμό των άλλων δύο U όπως περιέγραψα νωρίτερα, αλλά έχεις δίκιο δε γίνεται... On 23/6/2012 at 3:51 ΜΜ, Sw0rdf1sh said: αυτό που σίγουρα θα μπορείς να κάνεις είναι να "σπάσεις" το περίγραμμα ανά κομμάτι και σε κάθε κομμάτι να εφαρμόζεις το U του. Αργότερα (κατά την έξοδο του xml) αν θυμάμαι καλά από άλλο χρήστη του φόρουμ που χρησιμοποιεί το ίδιο πρόγραμμα υπάρχει δυνατότητα "συννενωσης" των γραμμών για το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Αυτό αν μπορούσες να μου το κάνεις λίγο πιο λιανά θα με βοηθούσες πολύ...
polimixanos Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 04:41 μμ (edited) Συνάδελφοι καλησπέρα, έκανα μια αναζήτηση αλλά δεν βρήκα κάτι σχετικό με αυτό που θέλω να ρωτήσω, οπότε το γράφω εδώ Έχει νόημα να λάβουμε υπόψη θερμογέφυρες σε ένα κτίριο κατασκευασμένο με ξύλινη τοιχοποιία? Οι θερμογέφυρες της ΤΟΤΕΕ είναι υπολογισμένες για συνήθεις κατασκευές με οπλ. σκυρόδεμα και οπτοπλινθοδομές. Έτσι στην εξωτερική γωνία συμβατικής κατασκευής, αν έχω αμόνωτη κολώνα έχω απώλειες διότι το οπλ. σκυρόδεμα έχει λ=2.5 W/m2K και η κολώνα θα είναι τουλάχιστον 30x30 Σε μία ξύλινη κατασκευή όμως οι ορθοδτάτες στην γωνία έχουν διαστάσεις 5x10 και το ξύλο έχει λ=0.12 W/m2K, δηλαδή 20 φορές μικρότερο απο το μπετό. Τι λέτε? Έχει ασχοληθεί κανείς? Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Ευχαριστώ, hkamp. Edited April 10, 2014 at 05:18 μμ by hkamp
hkamp Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 05:28 μμ Θερμογέφυρες έχεις όταν υπάρχει θερμομόνωση. Αν τα δομικά στοιχεία είναι αμόνωτα τότε δεν έχεις θερμογέφυρες (ΤΟΤΕΕ1 παρ. 3.2.2.6). Αν θέλεις να προσομοιώσεις τα δομικά στοιχεία από ξύλο με μόνωση δες από τις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ: <<Όταν στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2010 δεν δίνεται κάποιος τύπος θερμογέφυρας, ποια τιμή λαμβάνεται για τους υπολογισμούς; Η Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2010 δίνει τους πιο αντιπροσωπευτικούς τύπου θερμογεφυρών για τα ελληνικά κτήρια. Σε περίπτωση μη αναφοράς ενός τύπου θερμογέφυρας του κτηρίου, τότε για τους υπολογισμούς λαμβάνεται ο πλησιέστερος τύπος θερμογέφυρας που περιγράφεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2010. Επειδή ο Κ.Εν.Α.Κ. στον υπολογισμό των θερμογεφυρών δεν έχει λάβει υπόψη άλλα υλικά εκτός του οπλισμένου σκυροδέματος και της οπτοπλινθοδομής, όλα τα υπόλοιπα υλικά κατά απλοποιητική παραδοχή ανάγονται σε αυτά τα δύο. Δηλαδή:α) Η πέτρα και το μέταλλο έρχονται πλησιέστερα προς το οπλισμένο σκυρόδεμα.β) Τα διαφόρων τύπων πετάσματα από οργανικά και ανόργανα υλικά και το ξύλο ανάγονται στην οπτοπλινθοδομή.>> 1
polimixanos Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 06:15 μμ hkamp, δίκιο έχεις αλλά νομίζω οτι στην περίπτωσή μου (συνημμένο σχήμα) όποιαδήποτε θετική θερμογέφυρα και να πάρω νομίζω οτι είναι υπερβολή και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική συμπεριφορά. Το ίδιο θέμα αντιμετωπίζω και στην ένωση τοίχου και στέγης. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ.bmpFetching info...
hkamp Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 06:21 μμ (edited) Παίρνεις όποια θερμογέφυρα νομίζεις ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στην κατασκευή σου. Θετική ή αρνητική. Αν έχω καταλάβει καλά, στη θέση σου θα έπαιρνα τη Δ-2 ή τη Δ-1. Edited April 10, 2014 at 06:21 μμ by hkamp
polimixanos Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 06:23 μμ Εξωτερική γωνία είναι, στην ένωση των τοίχων
hkamp Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 06:26 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 06:26 μμ Το <<τοίχου και στέγης>> με μπέρδεψε. Ακόμα καλύτερα. ΕΞΓ-6.
polimixanos Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 06:29 μμ Αυτό που λες με βολεύει, μάλλον θα το υιοθετήσω και θα το βγάλω το κτίριο "αστέρι"! Και άντε να αποδείξει κάποιος οτι κάνω λάθος!
hkamp Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 06:45 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 06:45 μμ Γιατί να έχεις λάθος; Δεν κάνεις παραδοχή αυθαίρετη. Εντός της ΤΟΤΕΕ είναι. Οι αρνητικές θερμογέφυρες προκύπτουν από τον τρόπο μέτρησης των διαστάσεων του περιγράμματος του κτιρίου. Δεν <<ξεγελάς>> κανέναν. Ασχετα αν είναι μια ευτυχής για σένα σύμπτωση.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 11:10 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 11:10 μμ Αναγκάστηκα θα πρέπει να έχει μόνωση ο τοίχος από ξύλο. Έτσι δεν είναι;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα