fo_gi Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2012 Αγαπητοί συνάδελφοι σας χαιρετώ και ζητάω τη βοήθειά σας,σχετικά με ένα πιστοποιητικό πυρασφάλειας κομμωτηρίου. Η επιχείρηση αρχικά περιελάμβανε δυο επίπεδα, υπόγειο και ισόγειο επιφάνειας 35μ2 το καθένα και μια τελική έξοδο στο ισόγειο. Το υπόγειο χρησιμοποιείται ως αποθήκη, ενώ το ισόγειο ως κομμωτήριο. Στην πορεία, εντελώς αυθαίρετα ο ιδιοκτήτης κατασκευάζει ένα πατάρι (εσωτερικό εξώστη) το οποίο χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση των πελατών του. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι το εξής: σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 (νέο κτίριο) μπορώ να έχω μια έξοδο κινδύνου και απροστάτευτο κλιμακοστάσιο, εφόσον η απόσταση του κλιμακοστασίου απο την τελική έξοδο δεν ξεπερνά τα 3 μέτρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω 5 μέτρα. Έχετε υπ΄ όψιν σας κάποια εναλλακτική λύση (πχ τοποθέτηση κάποιου επιπλέον μέτρου πυρόσβεσης) ή κάποιο άλλο άρθρο το οποίο μπορώ να επικαλεστώ, ώστε να θεωρηθεί νόμιμο; Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προταίρων! Link to comment Share on other sites More sharing options...
armenopoulos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2012 Εξέτασε την δυνατότητα δημιουργίας δεύτερης εξόδου κινδύνου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fo_gi Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2012 Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Δυστυχώς, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Ευτυχώς, έπεισα τον ιδιοκτήτη να κλείσει το κλιμακοστάσιο, ωστε να θεωρείται πυροπροσταρευμένο. Και πάλι ευχαριστώ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα